Författare Ämne: Kompressor trots sommardrift (IVT 490)  (läst 7685 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Micke123

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
Kompressor trots sommardrift (IVT 490)
« skrivet: 06 juni 2011, 09:43:11 »
Hej,
Jag har en IVT 490, vilken nu vanligen står i viloläge p.g.a. det varma vädret och inställningen mot sommardrift. Trots min inställning går kompressorn ändå igång då och då. Detta gäller även om jag ställer in för kontinuerlig sommardrift eller anger temperaturen för aktivering väldigt lågt. Jag kan förstå att kompressorn kan behövas för att fixa tappvarmvattnet, men jag tycker att den går igång till irrelevant, inte minst med tanke på att jag har VP:n inställd på "ekonomidrift".
Tack för hjälp,
Micke

Utloggad cheetah1

  • Knappast nÃ¥gon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: Kompressor trots sommardrift (IVT 490)
« Svar #1 skrivet: 06 juni 2011, 14:40:14 »
Det är väl bättre att kompressorn går än elpatronen, eller hur tänker du? Menar du att den går fast den inte behövs? Har du varit inne i temperaturmenyn och kollat dom olika temperaturerna när den startar och stannar?
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29388
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kompressor trots sommardrift (IVT 490)
« Svar #2 skrivet: 06 juni 2011, 21:00:10 »
Du kan ju alltid känna på framledningen så att inte shunten läcker genom varmt vatten från pannan?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Micke123

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Kompressor trots sommardrift (IVT 490)
« Svar #3 skrivet: 07 juni 2011, 08:43:36 »
När jag gick upp idag kl. 05:30 var kompressorn igång och temperaturerna var då enligt följande:

Framledning GT1, 25,6 (21,0)
Ute GT2, 20,2          
Inne ca 26 (jag har utomhusgivare för hela huset)
Tappvarmev GT3:1, 49,4
Varmv GT3:2, 51,2
Värmev GT3:3, 51,2
Kompressor GT6, 55,4

På eftermiddagen hörde jag hur kompressorn slog till och kollade då direkt aktuella värden för "igångsättning":

Framledning GT1, 25,6 (21,0)
Ute GT2, 22,5           
Inne ca 27 (jag har utomhusgivare för hela huset)
Tappvarmev GT3:1, 49,4
Varmv GT3:2, 49,4
Värmev GT3:3, 48
Kompressor GT6, 35,8


/Micke
« Senast ändrad: 07 juni 2011, 17:05:41 av Micke123 »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29388
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kompressor trots sommardrift (IVT 490)
« Svar #4 skrivet: 07 juni 2011, 18:31:25 »
Det är lågt värde på GT6, frågan är om den tempgivaren är OK, är den det så tror jag kompressorn är slut. Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Micke123

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
SV: Kompressor trots sommardrift (IVT 490)
« Svar #5 skrivet: 07 juni 2011, 20:21:56 »
Det är lågt värde på GT6, frågan är om den tempgivaren är OK, är den det så tror jag kompressorn är slut. Sc:,h

Vad är ditt råd Carl N?

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Kompressor trots sommardrift (IVT 490)
« Svar #6 skrivet: 07 juni 2011, 20:44:58 »
Jo men än om kompressorn är trött, ska den väl ändå ej starta..? Eller menar du att den ej orkar hålla VV tempen? Och får kämpa, eller försöka...
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29388
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kompressor trots sommardrift (IVT 490)
« Svar #7 skrivet: 07 juni 2011, 20:46:52 »
För att vara säker så kan du försöka mäta avluftstemp.
Försök få in givaren till en min/max termometer (en sån med givare och sladd) i avluftsröret så att du kan mäta min avluftstemp.
Ligger den över +10 ºC som lägsta värde då kompressorn går så är det dags att kontakta service.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29388
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kompressor trots sommardrift (IVT 490)
« Svar #8 skrivet: 07 juni 2011, 20:50:36 »
Jo men än om kompressorn är trött, ska den väl ändå ej starta..? Eller menar du att den ej orkar hålla VV tempen? Och får kämpa, eller försöka...

Den orkar få upp VV-temp, men jag upplever GT6- värdet som lågt.
Men det kan också vara felvisning, sånt har hänt förut.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ivt.sweden

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
SV: Kompressor trots sommardrift (IVT 490)
« Svar #9 skrivet: 15 juni 2011, 15:03:22 »
Kolla om shuntmotorn fungerar. När det är 17+ ute, skall den stå helt på den blå markeringen, (eller på lägst, beroende vilken modell av shuntmotor du har.) Du kan även kolla att din shuntmotor fungerar i en undermeny.

Att du ställt styrningen i manuelldrift betyder att det tar längre tid för den att gå in med elpatron och har inget med komp. att göra
« Senast ändrad: 15 juni 2011, 15:05:33 av ivt.sweden »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29388
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kompressor trots sommardrift (IVT 490)
« Svar #10 skrivet: 15 juni 2011, 18:58:27 »
Att du ställt styrningen i manuelldrift betyder att det tar längre tid för den att gå in med elpatron och har inget med komp. att göra

Jag antar att det är "ekonomidrift" du menar?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Backarlin

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Kompressor trots sommardrift (IVT 490)
« Svar #11 skrivet: 21 juli 2011, 23:01:37 »
Jag har samma på min ned oregelbunden påslagning av kompressorn. Har sänkt sommardriften från 17 till 14 och får se om det gör skillnad. Min pump är ny sedan januari

Utloggad ulfuri

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kompressor trots sommardrift (IVT 490)
« Svar #12 skrivet: 22 juli 2011, 00:09:05 »
 "Du kan även kolla att din shuntmotor fungerar i en undermeny."

Hei. Hvordan kan man sjekke om shuntmotoren virker, i undermenyen??


Hus 169kvm, Ivt490 2003 mod., vannvarme i gulv. Harstad, Norge

Utloggad MÃ¥nsson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Billeberga / SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 76
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
SV: Kompressor trots sommardrift (IVT 490)
« Svar #13 skrivet: 09 augusti 2011, 17:01:23 »
Hej,
Min kompressor går också emellanåt men varmvattnet måste ju värmas.
När GT3:1 är under 50 grader (beroende av vad man har för inställning i undermenyn) så behövs kompressorn.
Min kompressorn går 5-6 gånger per dygn.
Ekonomidrift förlänger väl bara tiden innan el-patronen hjälper till.
Jag loggar temperaturerna och de finns här: http://e-logger.se/pub?billeberga&p=4.
Dock sitter inte varmvattengivaren för loggern inne i VVB:n så den temperaturen stämmer inte med GT3:1.
//MÃ¥nsson
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!