Hej
Letat men inte hittat...
Skall göra anmälan avseende bergvärmeanläggning. En fråga är om mängden Bioetanol... Skall ha två hål om 150 m var..
Ngn som vet hur man skall räkna? Volymen på kollektorrören eller på ngt annat sätt?
mvh Peter
-
Med 40 mm kollektor räknar man väl med en liter per meter, dvs i ditt fall 600 liter.
-
Snyggt! // Tackar
-
Bioetanol är bara 30 % av totala mängden i KB, så du får fråga vad för mängd som kommunen vill ha. Totalt eller bara Bioetanol
-
Oftast räknar man koncentrerad mängd, dvs 30% av totala volymen.
Det kan finnas 2 orsaker till anmälan, den ena än brandfarlig vara och har man mer än 1000 liter konc vara så krävs tillstånd hos räddningstjänsten.
Den andra är om du bor i närheten av vattentäkt och det är främst denatureringsämnet man inte vill få in där.