Har haft en F750 sedan 2012. Hade trassel första året med en installatör som inte tog ansvar och mycket byte av materiel då den larmade 2-3 ggr om dagen.
Sedan vintern 2013 funkat hyggligt men tyckt den har sina egenheter. Har jagat olika typer av optimeringar och följt i forum från och till. Dock inte så aktivt senast två åren.
I år har jag märkt en kraftigt ökad elförbrukning och när jag börjat kolla lite inställningar så går elpatronen på stöd redan vid 10 grader utomhustemperatur. Så har sänkt det till 2 grader, men det har inneburit att det blivit kallt hemma...

Så senaste veckan har jag kollat runt lite och upptäckt att flera rekommenderar att köra högre hastighet på fläkten för att därmed undvika de ständigt härliga avfrostningarna.
När jag kör min på normal hastighet, 65% så har jag ett värde på 120. Höjer jag till 75% så kommer jag upp i 130 och när jag kör max (100%) så stannar den kring 192.

Detta för ett hus på strax under 200 kvm, välisolerat och med endast vattenburna radiatorer. Det känns som att kompressorn inte orkar.

Eftersom flera rekommenderat lufthastighet kring 180 eller tom upp till 240 så anar jag att något är knas...

Någon som har några ideer?

Utloggad mysman

  • Ännu inte pÃ¥ nÃ¥got vis
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 532
  • Karma +0/-0
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
SV: F750 - lufthastighet låg
« Svar #1 skrivet: 14 december 2019, 21:51:12 »
Själv rensade jag ventilationskanalerna idag då mitt flöde sjunkit betydligt. Blev stor skillnad!
Kör med ett rensband vetja! Låt fläkten vara på och kanske sätt igen ett par ventiler om vartannat. Tänkte också på att öka fläkt hastigheten tillfälligt för att få upp suget ordentligt.

Blev helt stopp i filtret sedan! Bara dammsuga som vanligt och nu är det bra luftflöde igen.
FrÃ¥nluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!