Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: thestrut
« skrivet: 15 januari 2016, 09:04:11 »

näää verkligen inte... men jag funderar på att sätta begränsningen på 50 ist för 52... eller kanske 48 tom.

det blir nästan jobbigt varmt på golven.. och man håller på fryser ihjäl hos bekanta som inte har golvvärme...

men man ska nog inte klaga.. i fjol denna tid hade man ca 14 grader inomhus med luftvärmepumpen... så visst har det blivit bättre :D
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 14 januari 2016, 17:22:42 »

Ja du har inte kalla golv i alla fall  tummenupp
Skrivet av: thestrut
« skrivet: 13 januari 2016, 20:37:21 »

Bra att jag är med:)

Jo det är mycket med 50, 52 tom... var tvungen att öka detta när det var kallt... Eftersom huset är så dåligt isolerat..
Det är en pågående renovering så det blir nog bättre när det blir mer klart.

Golvtemperaturen blev ca 28 grader på varmaste stället så det är väl nästan okej....

Ingen shunt eller bypass... Direktkopplat på acktanken:)
Skrivet av: karlmb
« skrivet: 13 januari 2016, 15:55:05 »

Eller någon förbannad bypass!
Skrivet av: Roland
« skrivet: 13 januari 2016, 14:56:14 »

Du är med! Men 50 graders framledningstemperatur till golvvärme, är det verkligen som det ska vara? Finns det ingen shunt längre nedströms som blandar in returvatten i flödet till golvslingorna?
Skrivet av: thestrut
« skrivet: 13 januari 2016, 14:39:20 »

jag har golvvärme men framledningen är ca 50grader när det är kallt ute.

vid 0/50 är min vp specad till 3,58 i cop
vid -1/50 blir det då 3,50 i cop?  (3,58x0,98= 3,50)
och vid -2/50 blir det 3,43  (3,58x0,98x0,98 = 3,43)

är jag med eller helt ute och cyklar?
Skrivet av: Roland
« skrivet: 13 januari 2016, 12:10:08 »

Det är temperaturen på inkommande som avses.

Ändringen i COP per grad ändrad värmebärar- eller köldbärartemperatur beror på temperaturskillnaden mellan köldbärare och värmebärare. Är värmebäraren 50 grader och köldbäraren 0 grader ändras COP ca 2 % per grad. Har man golvvärme och framledningstemperaturen är runt 30 grader är ändringen ca 3 % per grad.

Edit: Det blev felformulerat i första försöket.
Skrivet av: thestrut
« skrivet: 13 januari 2016, 11:25:53 »

inga svar ännu?

tror det finns kunskap om detta i forumet... ni kanske bara har missat tråden  8)
Skrivet av: thestrut
« skrivet: 12 januari 2016, 15:11:13 »

hej!

i VPns manual finns ju uppgifter om COP vid tex 0/35 och 0/50 där 0 är brinetempen och 35, 50 är framledningstempen.

är detta på inkommande eller utgående brinetemp ? jag gissar på inkommande...

om då inkommande tex är -2 istället  kan man själv räkna ut vilket cop man har?

MVH

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!