Hej,Flödet på pump M1 (elpanna) måste vara större än pump M2 (golvvärme) för att det ska fungera. Om det är tvärtom kan eller kommer flödet genom radiatorerna att vändas. Prova med att sätta circ. pumparna med fast rpm, M1 steg 3 och M2 steg 1 eller 2. Om det löser problemet kan du sedan prova med att använda annan kurva på pumparna som kanske är lite mer ekonomisk. Lycka till / Hälsn. Kent
Hej igen,Kontrollera också att shuntventilen inte stryper pump M1 av någon anledning, och att returventilen på pannan är öppen och inte stryper flödet. / Kent
Har läst igenom grundligt och tycker Kent föreslår samma som jag tänkte.Enda jag funderar på är om shunten har spårat ur eller någon kran i 310P lämnats stängd. En kran kring returen är risk att ställa i fel läge. Det matchar inte felbeskrivningen med det är värt att dubbelkolla igen.Testa bara radiatorer och bara golvvärme separat med ena kranen avstängd och urdragen pump. Då ser du om det det är skräp i systemet eller liknande. Tänker ifall systemet hade en söndrig pump och har proppats med papper eller något så det är stopp i en ledning av misstag sedan pumpbytet och då är det samma felsymtom.Känns på nivån där man vill kontrollspola alla delar med trädgårdsslang på tillopp och extra slang ned i avloppet på utloppet för att kontrollera flödet vissa delar av systemet.Kanal 2 på värmepumpen är framledningstemperatur. Kanal 10 visar beräknad framledningstemperatur. Kanal 11 visar avvikelsen. Alla dessa visar dock felaktiga värden om flödet är extremt begränsat.Har du energi i pannan? Har du 50 grader på kanal 1? Ibland när kompressorn pajar är det inte säkert det finns så mycket elpatron kvar, kontaktorerna är undermåliga.Edit: Kolla även kanal 8, kompressorgivare.
Hej igen, Ventilen som är märkt "Påfil" måste vara öppen. Antar att den är det men värt att kolla då märkningen är lite mystisk. Finns ingen anledning att den är en backventil heller. Kolla att den inte stryper för mycket eller har fastnat, bäst vore att ha en vanlig ventil där. Testa anläggningen med bara pump M1 igång och all golvvärme helt stängt. Fungerar det som det ska då kan man nog säga att shunten är OK. Öppna sedan lite i tagetpå golvvärmeslingorna och se hur det utvecklar sig. Eventuell kan du behöva strypa in alla golvvärme slingor för att hålla tillräckligt tryck, dvs för att få flöde upp till radiatorerna.