Tjena
Jag ska skaffa vvc till min Nibe f1245
Pratade med Nibe support som lät osäker och lite svajig
Enligt dem så måste jag ha tillbehörskortet Aux 40 för 3000kr.
Dessutom måste man tydligen ha en spetsberedare?!?
Utan den förstördes skiktningarna i tanken?
Vad betyder detta? Är det verkligen så att man inte kan cirkulera varmvattnet i tanken?
Tycker att han jag pratade med lät osäker och lite svajig i sina svar...
Finns det någon mer kunskap i detta? Synpunkter?
Är ju tacksam om jag slipper lägga 10 lök på det här om det bara behövs en pump för 1200kr
-
I min F1245-12 kör vi VVC på den inbyggda tanken, och om du inte använder den mjuka utgången i VP:n till något annat går det att programmera den för VVC-styrning, vilket vi har.
Dock fungerar ett vanligt tidur, eller VVC-styrningen de har på Conrad säkert lika bra eller bättre än att styra via VP:n.
Tveksamt om skiktning spelar nån större roll i den inbyggda beredaren. Den är ju inte så stor i vilket fall, och min 12:a värmer upp den i ett nafs.
-
I min F1245-12 kör vi VVC på den inbyggda tanken, och om du inte använder den mjuka utgången i VP:n till något annat går det att programmera den för VVC-styrning, vilket vi har.
Dock fungerar ett vanligt tidur, eller VVC-styrningen de har på Conrad säkert lika bra eller bättre än att styra via VP:n.
Tveksamt om skiktning spelar nån större roll i den inbyggda beredaren. Den är ju inte så stor i vilket fall, och min 12:a värmer upp den i ett nafs.
Så ni har inget extra tillbehörskort? Driver pannan pumpen också då via den mjuka utgången? 230V? Det vore ju verkligen smidigt. Eller behöver ni fortfarande en stickkontakt utanför pannan till pumpen?
Jag blir så förvirrad av allt man läser på nätet.
-
Jag misstänker att det är lätt hänt att man på Nibe får kontakt med någon slags innesäljare, och det är inte säkert de har koll.
Jag tycker att om man ringer en värmepumpsproducent typ Nibe och säger att man är medlem på värmepumpsforum, så borde de koppla en direkt till tekniska chefen :)
-
Så ni har inget extra tillbehörskort? Driver pannan pumpen också då via den mjuka utgången? 230V? Det vore ju verkligen smidigt. Eller behöver ni fortfarande en stickkontakt utanför pannan till pumpen?
Jag blir så förvirrad av allt man läser på nätet.
Min elektriker satte ett uttag i närheten av VVC-pumpen som matas från VP:n, via den mjuka utgången.
Inget extra kort bara för denna funktion.
Nu jag iofs ändå en ACX40, men den sköter min shuntgrupp för klimatsystem 2. Jag behövde en ECS40, men utan stenålderspumpen och den usla shunten, så jag köpte en snål Wilo cirkpump och en ESBE-shunt. Styrboxen i ECS40-kitet är samma som ACX40. Man ställer funktionen med switchar i boxen.
-
Kan rådet ha att göra med att det är rekommenderat en min temp vid vvc på 55 grader har jag för mig.
-
Måste dela med mig av en sak här.. jag letade pumpar och fastnade för en Wilo 15 TT
Den har allt, tempstyrning, tidsstyrning och dessutom funktion för anti-legionella eller vad det kan kallas.
Den kostade på billigaste stället jag kunde hitta i Sverige 2969 kr
Köpte exakt samma pump från Tyskland via ebay för 1527 kr inkl frakt till Sverige.
Helt sjukt?