Kan man veta om man behöver kompletteringsborra?
« skrivet: 20 november 2018, 00:43:34 »
Jag har nu några driftsmånader med min nya värmepump och den verkar fungera otroligt bra (hoppas det fortsätter), så min fråga är väl mer ett lyxproblem.

Jag har nu kört brinepumpen (utan belastning från kompressorn) och får då en returtemperatur från hålet på -0.6 grader. Eftersom jag bor i Norrland och räknar med att de tyngsta månaderna för pumpen är dec-mars så blir jag naturligtvis fundersam om borrhålet kommer att klara av belastningen.

Jag har räknat med att kanske behöva komplettera borrhålet, men det klart att det blir svårt att räkna hem om det funkar ändå.

Vad tror ni, behöver det kompletteringsborra?

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Kan man veta om man behöver kompletteringsborra?
« Svar #1 skrivet: 20 november 2018, 07:14:15 »
Vilken storlek på värmepumpen hade du innan, och hur mycket eltillskott hade du då?
Har du inte ökat förbrukningen i samband med bytet, och du hade lite eller inget eltillskott så kommer den nya värmepumpen bara att belasta marginellt mer, det som motsvarar den ökade verkningsgraden.
Högre verkningsgrad tar mer energi ur berget och mindre från elnätet...
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad SW

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1038
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kan man veta om man behöver kompletteringsborra?
« Svar #2 skrivet: 20 november 2018, 08:55:52 »
Hur djup är din borra ?
/sw
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994   Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
           Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010,  QVANTUM Q12, GRUNDVATTEN. 18.000 KWh / Ã¥r.
2011   Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
           Vi köper vÃ¥r vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
           Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
           för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar  till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
          TW- pumpen till BV-pump.

Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh                            
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh

Utloggad TheDog

  • Nyfiken
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 76
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bosch Compress 7000 LWM
SV: Kan man veta om man behöver kompletteringsborra?
« Svar #3 skrivet: 20 november 2018, 16:47:03 »
Borran är c:a 110 m aktivt och min gamla pump var på c:a 7.5kW. Däremot är jag väldigt fundersam på verkningsgraden på den gamla pumpen (mitt intryck nu är att den var väldigt låg).

Jag tror faktiskt att uttaget ur borran med den nya pumpen kan öka med så mycket som 6 000 kWh/år.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Kan man veta om man behöver kompletteringsborra?
« Svar #4 skrivet: 20 november 2018, 19:58:56 »
Håll koll på vad det blir för Köldbärartemperatur i vinter. Med de värdena går det att räkna på om det är vettigt med ett borrhål till. 110 meter aktivt hål låter snålt även med den gamla pumpen. Det måste har varit ett antal minusgrader på ingående köldbärare vintertid såvida den inte var så överdimensionerad att den sällan gick kontinuerligt.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9562
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Kan man veta om man behöver kompletteringsborra?
« Svar #5 skrivet: 21 november 2018, 15:15:28 »
Om man antar att husets effektbehov är 10 kW vid DUT -31 celcius och det är byggt före 1979 så blir rekommenderat aktivt borrdjup 175 m i granit med en NIBE F1245-8. Effekttäckning 59%, energitäckning 97% och kompressorn räcker ner till ca -15 celcius. Beräknat med NIBE's dimensioneringsprogram (gamla VPdim 2.7).
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad TheDog

  • Nyfiken
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 76
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bosch Compress 7000 LWM
SV: Kan man veta om man behöver kompletteringsborra?
« Svar #6 skrivet: 21 november 2018, 19:14:14 »
 tummenupp

Jag ska övervaka i vinter för att troligen komplettera nästa år.

Utloggad Smurfen.

  • Har pÃ¥ nÃ¥tt sätt blivit
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 19104
  • Karma +15/-13
SV: Kan man veta om man behöver kompletteringsborra?
« Svar #7 skrivet: 22 november 2018, 11:08:45 »
Du skrev att retur tempen var -0,6 grader var tempen ner i borran densamma.
Nibe 1245 8kw kopplad mot Hpd acktankar/arbetstankar med förvärmnings slinga för vv tillsammans med vedpanna. Stibel eltron återvinnings aggregat typ Flm som värmer 180 meters borra.

Utloggad TheDog

  • Nyfiken
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 76
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Bosch Compress 7000 LWM
SV: Kan man veta om man behöver kompletteringsborra?
« Svar #8 skrivet: 22 november 2018, 23:00:32 »
Ja, den var typ densamma, -0,4 grader.

Jag körde bara brinepumpen utan kompressor.

Jag är lite orolig att hålet är påväg att frysa redan nu för jag har noterat att trycket på brineslingan ökat något. Nu vet jag inte hur brine fungerar i olika temperaturer (densitet), men utöver det så är en slang som börjar klämmas ihop det enda sättet jag ser att trycket kan öka.
Det har ökat från 1,0 bar till 1,2 bar i ett expansionskärl med 0,5 bar i lufttryck. Kärlet är på 5,5 liter så jag antar att tryckökningen bara motsvarar en volymsförändring på c:a 0,5 l.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Kan man veta om man behöver kompletteringsborra?
« Svar #9 skrivet: 23 november 2018, 11:45:12 »
Med tanke på att aktiva djupet är 110 meter, huset ligger rätt långt norrut och gamla pumpen var på 7,5 kW har borrhålet troligen varit fruset tidigare.

Volymen pÃ¥ köldbäraren minskar nÃ¥got när temperaturen sjunker men slangen krymper nÃ¥got samtidigt sÃ¥ det brukar inte bli nÃ¥gon volymändring i expansionskärlet att tala om när köldbäraren kyls. 
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!