Problem med återkommande larm lågtryckspressostat
« skrivet: 17 november 2019, 17:09:00 »
Hej,

Jag har en CTC Echoheat 13 kw med ny kompressor från 2014. Senaste veckan har larm från lågtryckspressostaten löst ut. Jag har kollat filtret, har vätska i brinekretsen samt ingen luft i den samma.

Om jag låter kompressorn stå stilla i ca 30 min efter utlöst larm och återställer larmet så kan VP gå i ca 24 timmar innan den löser ut igen. (lågtryckspressostat)

Tips på vad som kan vara fel emottages tacksamt. 
Nybliven Nibeägare S1255-16, april 2020. Min gamla CTC fyllde 18 år och lade därefter av. Just nu är jag otroligt nöjd med VP. Tystlåten och ger mycket mera varmvatten.
-------------------------------------------------------------------------
Dubbla borrhål på 200 + 110 m. Förbrukning innan ca 75.000 Kwh, förbrukning nu ca 33.000 Kwh. Alltså total elförbrukning. 
Uppvärd yta 400m2 med 2 plan + hel källare. Byggt 1968 delvis i lättbetong

Utloggad Daniel Sjöblom

  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +0/-0
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
SV: Problem med återkommande larm lågtryckspressostat
« Svar #1 skrivet: 17 november 2019, 19:19:12 »
Vad har du för temp på köldbäraren in/ut?
Gärna också hetgastemp och värmebärare in/ut.

LP larm kan bero på massor av orsaker, bland annat dåligt flöde, kallt borrhål, trasig cirk. pump mm.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten

Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!

Utloggad academic

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 75
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump Ja..men med förnuft
SV: Problem med återkommande larm lågtryckspressostat
« Svar #2 skrivet: 17 november 2019, 19:37:19 »
Hej,

Brine -1°/-4°. Jag vet att mina borrhål är kalla med det har fungerat i 18 år.
H-Gas 99°
MIn VP är installerad 2001 vilket innebär att den inte loggar temp som dagens VP gör.
Cirk.pump går, läge 3.
Nybliven Nibeägare S1255-16, april 2020. Min gamla CTC fyllde 18 år och lade därefter av. Just nu är jag otroligt nöjd med VP. Tystlåten och ger mycket mera varmvatten.
-------------------------------------------------------------------------
Dubbla borrhål på 200 + 110 m. Förbrukning innan ca 75.000 Kwh, förbrukning nu ca 33.000 Kwh. Alltså total elförbrukning. 
Uppvärd yta 400m2 med 2 plan + hel källare. Byggt 1968 delvis i lättbetong

Utloggad Daniel Sjöblom

  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +0/-0
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
SV: Problem med återkommande larm lågtryckspressostat
« Svar #3 skrivet: 17 november 2019, 22:06:04 »
Svårt att gissa med så lite info, men brinekretsen ser ut att snurra på iaf om man ska lita på tempgivarna. Man skulle nog vilja koppla upp ett manometerställ för att säkerställa att det inte är LP som spökar. Jobbigt bara att det kan ta 24 timmar innan det krånglar.

Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten

Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!

Utloggad lödläckan

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +1/-0
SV: Problem med återkommande larm lågtryckspressostat
« Svar #4 skrivet: 18 november 2019, 19:51:35 »
brinepumpen får ett centrerat läge i huset av magnetfältet. vid start förskjuts axeln av magnetkraften i startögonblicket därefter får rotorn (axeln) det centrerade läget. då blir det beläggning på den fria delen av axeln. när det sedan blir tillräckligt med beläggning fastnar axeln i lagret. ta isär och rengör axeln mellan rotorn och pumphjulet

Utloggad academic

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 75
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump Ja..men med förnuft
SV: Problem med återkommande larm lågtryckspressostat
« Svar #5 skrivet: 18 november 2019, 22:46:26 »
Mer info...

Har märkt att när någon (vuxna barn) duschar så larmar den. Eftersom jag kan återställa via manöverpanelen så är det LP som löser ut inte HP. HP kräver ytterligare en återställningsmanöver.

Men ett stort varmvattenuttag kan väl inte påverka att LP löser ut?

Eftersom den startar och går typ 24 timmar om den (kompressorn) får stå i ca 30 minuter så verkar det som att det bildas is eller blir för kallt någonstans. Kan brinevätskan blivit för utspädd? och hur mäter man fryspunkten på vätskan. 

Nybliven Nibeägare S1255-16, april 2020. Min gamla CTC fyllde 18 år och lade därefter av. Just nu är jag otroligt nöjd med VP. Tystlåten och ger mycket mera varmvatten.
-------------------------------------------------------------------------
Dubbla borrhål på 200 + 110 m. Förbrukning innan ca 75.000 Kwh, förbrukning nu ca 33.000 Kwh. Alltså total elförbrukning. 
Uppvärd yta 400m2 med 2 plan + hel källare. Byggt 1968 delvis i lättbetong

Utloggad Daniel Sjöblom

  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +0/-0
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
SV: Problem med återkommande larm lågtryckspressostat
« Svar #6 skrivet: 19 november 2019, 19:50:08 »
Så kan det vara, att brine fryser vid högt uttag ur hålet. Alla bensinmackar häruppe brukar ha mätinstrument för att mäta fryspunkt. Kollade senast idag efter att ha spolat ett hål med luft för att vara säker på rätt blandning.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten

Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!

Utloggad academic

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 75
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump Ja..men med förnuft
SV: Problem med återkommande larm lågtryckspressostat
« Svar #7 skrivet: 23 november 2019, 16:29:55 »
Update för den intresserade.

I går kom äntligen kyltekniker och fyllde på ca 0.9 kg kylmedia. Totalt ryms 2.5 kg vilket verkar konstigt att den fungerat tills nu.  VP gått +24 timmar utan stopp dock höga hetgastemperaturer, ca 110-120° som högst.

Kan vara så att felet kvarstår trots allt, då blir det till att ev byta filter och expansionsventil. Men detta kräver att kompressorn plockas ur men då kan man inte mäta temp före o efter filtret i drift.

Nåja, eftersom pumpen är 17 år så är det kanske dags för en ny i vår
Nybliven Nibeägare S1255-16, april 2020. Min gamla CTC fyllde 18 år och lade därefter av. Just nu är jag otroligt nöjd med VP. Tystlåten och ger mycket mera varmvatten.
-------------------------------------------------------------------------
Dubbla borrhål på 200 + 110 m. Förbrukning innan ca 75.000 Kwh, förbrukning nu ca 33.000 Kwh. Alltså total elförbrukning. 
Uppvärd yta 400m2 med 2 plan + hel källare. Byggt 1968 delvis i lättbetong

Utloggad Daniel Sjöblom

  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +0/-0
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
SV: Problem med återkommande larm lågtryckspressostat
« Svar #8 skrivet: 23 november 2019, 22:14:43 »
Om du ens funderar på en ny kanske det är ide att göra det redan nu istället för att lägga pengar på en död häst. Hög hetgas är annars ofta tecken på gasbrist eller flödesproblem på värmesidan. Har du möjlighet att mäta in/ut på varma sidan och samtidigt mäta hetgasen?

Filter borde ha bytts 2014 vid kompressorbytet, och ofta byter man även expansionsventilen då en trasig expansionsventil kan orsaka kompressorhaveri om den släpper igenom vätska till kompressorn.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten

Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!

B

  • Gäst
B
SV: Problem med återkommande larm lågtryckspressostat
« Svar #9 skrivet: 24 november 2019, 07:07:04 »
Men ?
Om din CTC är från 2001 så är det 407c i den
Fattas det 900 g köldmedel ska den bytas!
Är det konstaterat av kylmontören att det fattas
Nästan 40% är det inte 407 längre . Dem 4 olika
Kokar olika .
 
Läckage kontroll . Konstatera Vart har det läckt ut, åtgärda .
Ersätt med ny mängd köldmedel .

Har aldrig vart med om att kyl inte bytt
EXP och torkare i samband med ett kompressor byte

Innan du funderar på att byta vp med en kompressor
Som bara är 5 år gammal är rekommendationen
Att ta ett samtal med en annat kylföretag .
Mvh
B

Utloggad Daniel Sjöblom

  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +0/-0
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
SV: Problem med återkommande larm lågtryckspressostat
« Svar #10 skrivet: 24 november 2019, 14:01:16 »
En tanke bara, men om du hade 75000 kWh förut och nu har 38000 kWh  så ger din anläggning 1:2 i besparing vilket är lite väl kasst. Men om du haft gasbrist länge är det förståeligt då man ska långt ner i brist innan det larmar på LP eller hög hetgas.

En bra r290 pump från Terrawatt borde kunna räta upp dina siffror betydligt. Dom gör extremt bra pumpar tekniskt sett och kan anpassa efter dina kalla borrhål. Te. x en ur adapt serien borde fungera kaka.


Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten

Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!

B

  • Gäst
B
SV: Problem med återkommande larm lågtryckspressostat
« Svar #11 skrivet: 25 november 2019, 06:51:03 »
@ Daniel Sjöblom
Alla märken med köldbärar monitering passar
Som ersättning .  Väljer man mellan Thermia ivt Nibe
Tex får man likvärdiga enheter .  Men hålet ger vad det ger oavsett VP . Så tar den ”nya VP ” lika många KWh i kyleffekt  blir resultatet ungefär likvärdigt , tar man ut mer blir hålet kallare .  -1 är ingen katastrof  förresten
Du har i dag en 13 kW värme pump .
Skulle du byta är en  av dem större inverter vp att rekommendera .  Titta tex på nya Atlas från Thermia
Om du har stora varmvatten behov . 
Den har även ett bra COP
Mvh
B

Utloggad Daniel Sjöblom

  • Kyltekniker med (L) skylt.
  • Expert på värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 215
  • Karma +0/-0
  • Kan inget, tycker mycket, tar gärna mothugg :D
SV: Problem med återkommande larm lågtryckspressostat
« Svar #12 skrivet: 25 november 2019, 13:01:15 »
Mja, nog ger det skillnad om man har 2 i COP vid - 1 in eller 4, vid samma effektuttag.
Vattenmantlad köksspis, IVT GRN-12 Luft / Vatten

Jobbar med värmepumpar men är låååååååångt ifrån duktig på det. Har tur nog folk runtomkring som är ruggigt bra istället så jag kommer på målsträckan!

B

  • Gäst
B
SV: Problem med återkommande larm lågtryckspressostat
« Svar #13 skrivet: 25 november 2019, 15:59:25 »
@Daniel Sjöblom
Med ett hus på 400 m2 byggt 68 och det installeras
En vp på 13 kW får du automatiskt en hel del spets
Så en års cop på ca 2 är en halvering av förbrukningen
Utan att sätta siffrorna i ett beräkningsprogramm
Ser det ut som enn rätt normal dim utförd för ca 20 år sen

Så själva vp har nog en COP på dryga 4 när den går som bäst . Precis som dom andra vp från den eran
Mvh
B

Utloggad academic

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 75
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump Ja..men med förnuft
SV: Problem med återkommande larm lågtryckspressostat
« Svar #14 skrivet: 01 december 2019, 21:46:08 »
Update igen

Nu har VP gått i en vecka utan avbrott. Tydligen så var det brist på kylmedia (R407) som fick VP att lösa ut för LP. Å andra sidan så har jag nu en HG-temp på runt 120°.

Alltså så har jag ett läckage någonstans.
Nybliven Nibeägare S1255-16, april 2020. Min gamla CTC fyllde 18 år och lade därefter av. Just nu är jag otroligt nöjd med VP. Tystlåten och ger mycket mera varmvatten.
-------------------------------------------------------------------------
Dubbla borrhål på 200 + 110 m. Förbrukning innan ca 75.000 Kwh, förbrukning nu ca 33.000 Kwh. Alltså total elförbrukning. 
Uppvärd yta 400m2 med 2 plan + hel källare. Byggt 1968 delvis i lättbetong

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!