Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: jajje skrivet 25 februari 2010, 17:24:10

Titel: Temperatur på hetgas?? Vad ska den jämföras med?
Skrivet av: jajje skrivet 25 februari 2010, 17:24:10
Har en fråga. Vilken temperatur ska hetgasen ha vid drift. Vist ska man jämföra den med Retur tempen...vad ska deltaT vara då för ett bra system?

Fakta om huset, 138kvm tot ,två plan + källare på 80kvm huset är byggt 1950. Halva övervåningen är kallvinda den del i övervåning som är uppvärmd är det radiatorer. Nere så är det radiatorer samt golvvärme i hall med klinker. Källaren så är det bara golvvärme och klinker. Vi köpte huset i juli -08.

VP är en Thermia Eko Classic 75 med växelventil och 380/120 tank som VVB.

Loggar se bifogad fil.
Kurvorna uppifrån o ner, hetgasT(lila) FL(röd), RL(grön), Acctemp(gul), innetemp(svart), KB in (röd), KB ut(blå) utetemp (svart)

Konstaterar att VP håller elpatronen utanför ner till -20 varmare än -20 så tar VP en kort paus. Inne temperaturen är jämn så jag har inget att klaga på..jag är bara nyfiken vad man kan jämföra hetgastemp med? Finns det nått mått på att hetgasen ska ligga ca x-antal grader högre än...retur?
Titel: SV: Temperatur på hetgas?? Vad ska den jämföras med?
Skrivet av: ace skrivet 25 februari 2010, 18:13:50
Vilken retur menar du ?
om vi antar att din process är tät ligger du bra i värden !
dvs underkylning helt OK 4-7 K
hetgastemp helt OK 20-30K + Kondenseringstemp.
proffset ser att det precis som med de flesta VP, även skulle gå att optimera din lite till   ;)
Titel: SV: Temperatur på hetgas?? Vad ska den jämföras med?
Skrivet av: jajje skrivet 25 februari 2010, 18:19:10
Vilken retur menar du ?
hetgastemp helt OK 20-30K + Kondenseringstemp.
proffset ser att det precis som med de flesta VP, även skulle gå att optimera din lite till   ;)

Jo jag menar returledning från element. Men jag loggar själv så tala om för mej vart jag ska sätta givaren..

Du skriver att det går att optimera lite till.... studs tar tacksam emot tipps på optimering studs studs studs
Titel: SV: Temperatur på hetgas?? Vad ska den jämföras med?
Skrivet av: ace skrivet 25 februari 2010, 18:45:48
Om vi förutsätter att vattenflödet är helt OK (tät process)bör kondenseringstempen ligga runt 47-48 ºC
om jag även förstår din tabell har du en vätsketemp på (67,6 -28,6 ) = 39 ºC  vilket ger en underkylning på 8-9K (vilket är i överkant för att vara optimalt)
samtidigt har vi en hetgastemp på 67,6 ºC  (vilket är i underkant för att vara optimalt)

Eftersom vi inte vet överhettningen på maskinen kan jag inte ge dig en rekomenderad åtgärd !
men optimeringen består av antingen reducering gas-mängd eller justering exp-ventil.
Ge dig absolut inte på något försök till åtgärd själv...maskinen ligger inom ramarna för godkänt.
Bara ett yrkesskadat pucko som jag som bryr mig om sånt  :D

Titel: SV: Temperatur på hetgas?? Vad ska den jämföras med?
Skrivet av: jajje skrivet 25 februari 2010, 19:07:13
Om vi förutsätter att vattenflödet är helt OK (tät process)bör kondenseringstempen ligga runt 47-48 ºC
om jag även förstår din tabell har du en vätsketemp på (67,6 -28,6 ) = 39 ºC  vilket ger en underkylning på 8-9K (vilket är i överkant för att vara optimalt)
samtidigt har vi en hetgastemp på 67,6 ºC  (vilket är i underkant för att vara optimalt)

Ge dig absolut inte på något försök till åtgärd själv...maskinen ligger inom ramarna för godkänt.
Bara ett yrkesskadat pucko som jag som bryr mig om sånt  :D


Nä jag ska inte mickla själv me det..men du gör mej förvirrad..du skriver vätsketemp på 39 (67,6 -28,6 )..67,6 hetgas direkt på komp "ut-ledning", 28,6 det är diffen (deltat mellan returledning från element och hetgas).
Vad menar du med vätsketemp?
I min tabell så är:
retur=radiator retur 38,9
...hmmm förvirrad..
Titel: SV: Temperatur på hetgas?? Vad ska den jämföras med?
Skrivet av: ace skrivet 25 februari 2010, 19:26:59
Jo..
du skrev "DeltaT hetgas_retur"    antog att du menar in och ut ur kondensorn (växlaren varma sidan)

in i kondensorn= hetgas
ut ur kondensorn= kondenserat köldmedie = vätska

Hoppas jag förstod dig rätt .