Värmen i marken räcker.
Det beror på en fysisk benägenhet som vatten har, när man sänker temperaturen på vattnet i marken så går det åt en viss mångd energi/grad ned till 0 grader, därefter, för att frysa vattnet i marken så krävs 80 gånger mer energi att sänka temperaturen från 0 grader till -1 grad.
Inkommande KB brukar sjunka ned mot 0 grader rätt tidigt på uppvärmningsäsongen, här i Piteå någon gång före Jul.
Sen ligger den som regel rätt konstant där resten av vintern.
Har man lite klen kollektor så kan det bli någon enstaka minusgrad på inkommande KB, men det är ingen katastrof.
KB-ut blir ju ca 3 grader kallare, men det är ju det som gör att vi kan plocka värme från marken med hög verkningsgrad.
dina siffror just nu verkar helt OK.
Tack Rickard då kan man känna sig lugn
Har även kopplat in nätverket på VP:n så jag ser temperaturer mm i mobilen (Nibe app) dock behöver man betala för att kunna göra ändringar remote. Få se om behöver göra det
, troligen inte .