Hej!Jag har en Nibe F1245-8 som matas av en 550m Jordvärmeslinga. Pumpen värmer på en villa på 128kvm(Radiatorer) samt en konvektor i ett garage på 40kvm(enbart 13grader börvärde). Bor i Småland. huset byggt -84 väl isolerat både uppåt och utåt, 3-glas på alla fönster.Jag har satt in inomhusgivare, den med displayen RMU 40. nu till mitt dilemma, jag vill kunna ställa börvärdet på RMU40:n och sedan vill jag att pumpen ska försöka hålla denna temperaturen, så som det är nu så är mitt börvärde satt till 21grader men vi har bara en snitttemp på 18,6 de senaste månaderna, det är sällan tempen går över 20grder. Jag har ställt in kurvan enligt mitt område och jag har även ställt in så man ska styra med inomhusgivare.Är det någon som har några tips eller några ideer på vad jag kan göra? eller rent av tips på inställningar som jag sak använda?
Nu har min Nibe 1245 gått i några år utan problem. Jag funderar dock på en sak.DT VB ligger på just över 7 grader med CP på 99-100%.Vad är effektivast: 1 Att öka värmekurva för att sänka hastighet på CP2 Att öppna upp i radiatorer osv för att sänka DT och hastighet på CP3 Sänka hastighet på CP/ Öka önskat DT4 Låta pumpen vara, det fungerar som det är.Pumpen går för övrigt på grundvatten via värmeväxlare och värmer ett hus med blandat radiatorer och golvvärme samt ett garage via kulvert och värmeväxlare styrd av Nibens automatik.