Det står i manualen :,v(
Viktiga detaljer att kontrollera efter
driftsättning
För att anläggningen ska fungera optimalt är det viktigt att flödet
på varma sidan kontrolleras. Värmebärarpumpar har oftast en
omkopplare för hastigheten och inställningen beror på tryckfallet
i systemet. En rekommenderad temperaturdifferens över värme-
pumpen på varma sidan är mellan 5-10oC. De nominella flöden
som framgår av Tekniska data ger en differens på 7oC vid driftfall
+7/45oC. Du kontrollerar detta genom att avläsa givarna T9 (värme-
bärare in) och T8 (värmebärare ut).
Om driftsättning utförs vid låg utetemperatur (under 0oC) ska
temperaturdifferensen vara mellan 5oC och 7oC.
Om driftsättning utförs vid utetemperaturer över 15oC ska tempe-
raturdifferensen vara mellan 8oC och 10oC.
Flödet över värmesystemet ska vara så stort att hela radiatorn hålls
varm för att på så vis öka den värmeavgivande ytan. Därmed kan
framledningstemperaturen hållas nere.
Flödet på radiatorsidan bör vara högre än på värmebärarsidan.