Du missar att värmepumpen har ett COP på ca 5-6 vid körning mot golvvärme, så du får gångra dina 10,26 W/m2 med åtminstone 5.
Jag tror du har en coop på runt 3-3,5 och får då ett effektkrav på 30-35W/kvm. Ungefär vad man brukar säga att ett nytt hus kräver.Tänk på att effekten är specad för +7 grader... Så vid 0 har du kanske 5kw och vid -7 3,5 eller så.Jag skulle säga att din pump är perfekt anpassad för det du har idag och kommer inte klara av en utökning på 140kvm. Var i Sverige bor du?
Om man vet antalet kWh som VP'n tar per år för att hålla en viss innetemp. (låt säga 20 deg) borde man väl kunna räkna baklänges och på så sätt kunna räkna ut husets verkliga effektbehov (W/m2)??Nå'n som har koll?
0,6 x 1550 x 6 = 5500 kWh/Ã¥r
Citat från: ElectricMayhem skrivet 24 januari 2010, 18:56:37Om man vet antalet kWh som VP'n tar per år för att hålla en viss innetemp. (låt säga 20 deg) borde man väl kunna räkna baklänges och på så sätt kunna räkna ut husets verkliga effektbehov (W/m2)??Nå'n som har koll?Vet man antalet gradtimmar för orten och hur många kWh värme som pumpen har producerat kan man räkna ut värmeläckaget för huset i kW/grad. Därifrån får man W/m2 om man så vill. 1550 driftimmar per år väldigt lite. Det betyder att uppvärmningen av huset bara drar 0,6 x 1550 x 6 = 5500 kWh/år. För lågt för att vara rimligt.
Citat från: Roland skrivet 24 januari 2010, 21:29:26Citat från: ElectricMayhem skrivet 24 januari 2010, 18:56:37Om man vet antalet kWh som VP'n tar per år för att hålla en viss innetemp. (låt säga 20 deg) borde man väl kunna räkna baklänges och på så sätt kunna räkna ut husets verkliga effektbehov (W/m2)??Nå'n som har koll?Vet man antalet gradtimmar för orten och hur många kWh värme som pumpen har producerat kan man räkna ut värmeläckaget för huset i kW/grad. Därifrån får man W/m2 om man så vill. 1550 driftimmar per år väldigt lite. Det betyder att uppvärmningen av huset bara drar 0,6 x 1550 x 6 = 5500 kWh/år. För lågt för att vara rimligt. Jupp...läste av tot drift-tid på VP'n och den stod på 15549 nu vid årsskiftet och den installerades nov -99 och togs i bruk på allvar i början av -00...det borde ge 1550tim/år. Bor förövrigt i nordvästra skåne.
samtidigt sa du att det hade gått ca 3100 kwtimmar till värmepumpen och cirkpump ihop? det betyder att den gått en hel del på tillsatsel? eller hur fick du fram detta? hur mycket tar den per timme?
Citat från: Roland skrivet 24 januari 2010, 21:29:260,6 x 1550 x 6 = 5500 kWh/år Vad är 0,6?
Nordvästra Skåne var det. Antalet gradtimmar för Helsingborg är ungefär 72000 vilket med 5500 kWh/år ger 0,08 kW/grad. Huset skulle behöva ca 2 kW vid DUT som är -14. Det verkar vara någon form av korsning mellan hus och termosflaska.
Sen har jag ju en kamin som jag fuskar lite med när det blir lite kallt ute och den har vi inte tagit med i beräkningarna, det borde förändra sifforna. Skulle gissa att jag gör av med ca 1 kubikmeter ved per/år (stjälpt mått).......hmmmm skumt ...sen kan de ju vara fördelningen VV/värme.....vi ligger kanske närmre 30/70 istället.