Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Placering av förÃ¥ngargivare F750  (läst 31372 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

gargamel

  • Gäst
gargamel
SV: Placering av förångargivare F750
« Svar #15 skrivet: 20 december 2013, 18:13:19 »
som jag skrev innan : litet hus med lite luftflöde . smutsigt filter. kall frånluft.då blir det korta drifttider & täta ibland ej fullständiga avfrostningar.

Utloggad ontop

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
SV: Placering av förångargivare F750
« Svar #16 skrivet: 20 december 2013, 19:52:25 »
Nja, Nibe säger att 750 kan användas upp till 200m2, vi har 170m2 med ventilation enligt BBR, dammsuger filter var 14e dag, byter två gånger om året (panna+9st fresh), har <10pa undertryck och det funkar ändå inte när det är >0 °C och fuktigt ute. När det är <0 °C ute funkar pumpen i det närmaste perfekt men så är tyvärr inte fallet så ofta i Skåne.

gargamel

  • Gäst
gargamel
SV: Placering av förångargivare F750
« Svar #17 skrivet: 20 december 2013, 20:54:53 »
givetvis kan det hänt något. kanske ska låta nån titta på den (mäta upp vp:n)Du kör väl inte med fläktsynk ??

Utloggad ontop

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
SV: Placering av förångargivare F750
« Svar #18 skrivet: 21 december 2013, 13:27:32 »
Nej, har dock testat fläktsynk (100% flöde under avfrostning) men inte heller det var fail safe.
Pumpen har uppfört sig så sedan installation och jag är inte ensam om detta fenomen (se igge4s tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=54038.0)
Någon parameter uppfylls inte under avfrostning och den förlängs med 30 minuter, detta kan inträffa två-tre gånger på raken eller med ett par timmars mellanrum. Enligt Nibe är det normalt så jag tror pumpen fungerar korrekt men det är sjukt irriterande att se 45 minuter avfrostning när förångare och avluft varit >9°C redan efter 12 min.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Placering av förångargivare F750
« Svar #19 skrivet: 21 december 2013, 13:56:03 »
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
SV: Placering av förångargivare F750
« Svar #21 skrivet: 21 december 2013, 19:59:23 »
Sorry, tack Carl
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad ontop

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
SV: Placering av förångargivare F750
« Svar #22 skrivet: 21 december 2013, 20:07:01 »
Jag har också funderat på det, när det är som värst står min pump stilla 50% av tiden enligt loggad data! Utlovad effekt får då anses som momenten maxeffekt och speglar inte verkligheten sett på dygnsbasis.
Efter lite testande har jag kommit fram till en lösning där en 4w fläkt med munstycke placeras ovan förångaren för att värma givaren under avfrostning, får ser om det garanterar avfrostningar kring 600-800 s.

Utloggad ontop

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
SV: Placering av förångargivare F750
« Svar #23 skrivet: 28 december 2013, 17:41:34 »
Mitt i julstöket testade jag först en lösning med en 20mm slang monterad pÃ¥ en tratt i sin tur monterad pÃ¥ en 80mm fläkt, flödet var dock inte tillfredsställande sÃ¥ jag fick tänka om.
Mätte upp och ritade ett hus för fläkten som riktar luften neråt förbi förångaren mot givaren, en bricka fick agera "backventil". Det hela sågades ut ur 3mm plexi och limmades med 2K-epoxi. Plasthöljet innanför skumisoleringen fick klippas isär lite grand för att få allt på plats. En termostat monterades på avluften, vid -8 till -10 hamnar den utanför mätområdet och bryter då strömmen till fläkten. Lösningen verkar generera något högre kompressorfrekvenser men det kanske beror på bristfällig montering (hade bråttom och var förkyld).
Resultat: EN lång avfrostning på två dygn trots regn, +5 ute och en hel del varmvatten pga julledighet! GM kan betas av även vid +4 ute vilket varit omöjligt innan (den kunde precis hålls emot om varmvatten inte behövdes).
Pumpen kör numera 84% av tiden, medeltid för avfrostning 11 minuter, medelgångtid 60 minuter. På slutet syns tydligt att GM kan betas av och att frekvensen då kan gå ner med besparing som följd (skall tilläggas att temperaturen nu är 6 grader ute men ändå).

Lite bilder:
1. Fläkthus ritat i SketchUp.


2. Fläkthus samt icke monterad backventil (monterades mha smältlim på plats då längden behövde anpassas)

3. Fläkt monterad på huset.

4. Hela lösningen på plats.

5. Logg de senaste två dygnen.


Kostnad 0 kr då allt kunde tas från gamla datordelar och annat som fanns liggande, kostnad för inköp:
Fläkt Zalman 80mm, prisjakt 79:-
Plexi Clas Ohlson 69:-
Termostat Kjell 99:-
Nätadaptor Kjell 75:-

Loggning fortsätter.

Utloggad igge4

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Styra eller styras...
SV: Placering av förångargivare F750
« Svar #24 skrivet: 28 december 2013, 22:27:15 »
Snyggt jobbat!  tummenupp
Imponerande!
Hur styr du fläkten? När avluften sjunker till under -10?
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid

Utloggad ontop

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
SV: Placering av förångargivare F750
« Svar #25 skrivet: 29 december 2013, 09:41:48 »
Jag hade en gammal digital termostat som tyvärr bara kunde styra ner till +5. När jag testade den visade det sig att den kunde visa ner till typ -10 på avluften och eftersom den bröt relät när den hamnade out of range kunde den användas ändå. Det viktiga är att fläkten inte är igång vid -17 då det kan få pumpen att varva upp mer än den är avsedd för.
Noterade två långa avfrostningar igår kväll. Hade ändå tänkt att plocka isär och ser så allt är ok, tänkte då passa på att dela av förångaren på vertikalen (med ett hål längst ner) så luften tvingas ner förbi givaren. Det enda jag väntar på är en lång avfrostning så man har lite naturlig nere tid på sig, lyckligtvis lyser de med sin frånvaro.

Utloggad igge4

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Styra eller styras...
SV: Placering av förångargivare F750
« Svar #26 skrivet: 29 december 2013, 10:14:14 »
Är fortfarande inte med på hur du styr fläkten. När går den igång och när slutar den?
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid

Utloggad ontop

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
SV: Placering av förångargivare F750
« Svar #27 skrivet: 29 december 2013, 14:03:54 »
Igång mellan +25 och -10.

Utloggad igge4

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Styra eller styras...
SV: Placering av förångargivare F750
« Svar #28 skrivet: 29 december 2013, 16:36:43 »
Ok då är jag med.
Har varit intressant att fÃ¥ Nibe konstruktörernas syn pÃ¥ detta. Vill inte klanka ner pÃ¥ din fina lösning pÃ¥ nÃ¥got sätt alls, tycker du gör rätt, men jag bara funderar om det kan vara skadligt/pÃ¥verka styr-regler funktioner eftersom din fläkt jobbar inom pumpens  arbets omrÃ¥de. Ser att min pump just nu jobbar pÃ¥ lÃ¥ga 30hZ och dÃ¥ är avluft temperaturen ca 0grader.
Däremot när kompressorn jobbar ordentligt så blir avluft temperaturen betydligt lägre och under gränsvärdet för din fläkt.
Bara en tanke, hoppas du förstår hur jag menar.

Optimalt vore ju att fläkten går igång när kompressorn står still, men det vet ju du redan är jag säker på
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid

Utloggad ontop

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 236
  • Karma +0/-0
SV: Placering av förångargivare F750
« Svar #29 skrivet: 29 december 2013, 20:19:14 »
Hade man kunnat hitta en signal från pumpen när den slår av hade det varit att föredra, sannolikt påverkar fläkten givartemperaturen i området ner till -10 och det är därför jag övervakar pumpen noga för att inte ha sönder något.
Bäst hade klart varit om Nibe programmerat om mjukvaran men om inget gjorts på tre år tror jag inte det kommer hända nu.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 492
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!