VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Daikin => Ämnet startat av: adik skrivet 23 april 2023, 00:10:55
-
Min bergvärmepump 8 kw Daikin geo 3 går 4 dagar. Den installerades förra veckan. Idag när jag kollade elförbrukningen förbrukade pumpen 37 kW energi och gav ut 118 kW värme.Är det helt okej? Hur stor COP har min pump?
-
Det är väl bara att dividera?
118/37=
-
Glöm inte att en del pumpar använder en del elpatron första dygnet efter installation. Så räkna inte med första tiden.
-
Efter ett år producerade min pump 12059 kW och förbrukade 3344 kw,det betyder att scop är 3,6. Vad tycker ni? är scop litet?
Framledning temperatur vid -16 ca 45 grader
-10 ca 42 grader
-5 ca 40 grader
vid temperatur 0 grader framledning temperatur ca 38 grader.
-
Efter ett år producerade min pump 12059 kW och förbrukade 3344 kw,det betyder att scop är 3,6. Vad tycker ni? är scop litet?
Framledning temperatur vid -16 ca 45 grader
-10 ca 42 grader
-5 ca 40 grader
vid temperatur 0 grader framledning temperatur ca 38 grader.
Det med produserad värme. Har du en värmemängsmätare inbyggd i VP eller på rören ut från VP då. vad har du för VP och modell på den.
-
Det med produserad värme. Har du en värmemängsmätare inbyggd i VP eller på rören ut från VP då. vad har du för VP och modell på den.
Värmemängstmätsre är inbyggd i VP.Jag har bergvärmepump Daikin Geo 3 8Kw
-
Den där värmemängdsmätaren är nog inte så mycket att lita på, men drygt 3.6 i COP är väl OK, jag skulle dock inte fästa för stor vikt vid de värden som visas.
Så vitt jag vet finns t.ex. ingen elmätare i värmepumpen, så troligen är det också en beräkning utifrån varvtal och temperaturer.
Samma sak med avgiven energi, det är en beräkning som baseras på flödet och difftempen på fram/retur.
Flödesmätaren är nästan säkert inte klassad att användas i en debiterbar värmemätning utan ska mest ge en fingervisning om effekten.
-
Ska det vara exakt mätning av vad VP avger så ska en värmemätare sitta på rören mellan VP och huset. Sen det med förbrukad energi, så ska det vara en elmätare före VP och endast för den. Sen om det finns indikering i VP om tid för olika elsteg, kan vara för en indikation vad som gått åt och kanske hur mycket i kW som dragits av elptronen, men ta alla värden med en nypa salt, det är bara omräkningsvärden i datan och det kan missa en del.