Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Daikin => Ämnet startat av: adik skrivet 23 april 2023, 00:10:55

Titel: Har min bergvärmepump en bra COP?
Skrivet av: adik skrivet 23 april 2023, 00:10:55
Min bergvärmepump 8 kw Daikin geo 3 går 4 dagar.  Den installerades förra veckan.  Idag när jag kollade elförbrukningen förbrukade pumpen 37 kW energi och gav ut 118 kW värme.Är det helt okej?  Hur stor COP har min pump?
Titel: SV: Har min bergvärmepump en bra COP?
Skrivet av: hakantheb skrivet 19 maj 2023, 05:05:08
Det är väl bara att dividera?

118/37=
Titel: SV: Har min bergvärmepump en bra COP?
Skrivet av: HBerggren skrivet 19 maj 2023, 09:32:45
Glöm inte att en del pumpar använder en del elpatron första dygnet efter installation. Så räkna inte med första tiden.
Titel: SV: Har min bergvärmepump en bra COP?
Skrivet av: adik skrivet 07 april 2024, 17:44:33
Efter ett år producerade min pump 12059 kW och förbrukade 3344 kw,det betyder att scop är 3,6. Vad tycker ni? är scop litet?
Framledning temperatur vid -16 ca 45 grader
-10 ca 42 grader
-5 ca 40 grader
vid temperatur 0 grader framledning temperatur ca 38 grader.
Titel: SV: Har min bergvärmepump en bra COP?
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 07 april 2024, 18:09:17
Efter ett år producerade min pump 12059 kW och förbrukade 3344 kw,det betyder att scop är 3,6. Vad tycker ni? är scop litet?
Framledning temperatur vid -16 ca 45 grader
-10 ca 42 grader
-5 ca 40 grader
vid temperatur 0 grader framledning temperatur ca 38 grader.
Det med produserad värme. Har du en värmemängsmätare inbyggd i VP eller på rören ut från VP då. vad har du för VP och modell på den.
Titel: SV: Har min bergvärmepump en bra COP?
Skrivet av: adik skrivet 07 april 2024, 18:43:30
Det med produserad värme. Har du en värmemängsmätare inbyggd i VP eller på rören ut från VP då. vad har du för VP och modell på den.
Värmemängstmätsre är inbyggd i VP.Jag har bergvärmepump Daikin Geo 3 8Kw
Titel: SV: Har min bergvärmepump en bra COP?
Skrivet av: Rickard skrivet 08 april 2024, 08:51:00
Den där värmemängdsmätaren är nog inte så mycket att lita på, men drygt 3.6 i COP är väl OK, jag skulle dock inte fästa för stor vikt vid de värden som visas.
Så vitt jag vet finns t.ex. ingen elmätare i värmepumpen, så troligen är det också en beräkning utifrån varvtal och temperaturer.
Samma sak med avgiven energi, det är en beräkning som baseras på flödet och difftempen på fram/retur.
Flödesmätaren är nästan säkert inte klassad att användas i en debiterbar värmemätning utan ska mest ge en fingervisning om effekten.
Titel: SV: Har min bergvärmepump en bra COP?
Skrivet av: 25fOCUS skrivet 08 april 2024, 10:25:12
Ska det vara exakt mätning av vad VP avger så ska en värmemätare sitta på rören mellan VP och huset. Sen det med förbrukad energi, så ska det vara en elmätare före VP och endast för den. Sen om det finns indikering i VP om tid för olika elsteg, kan vara för en indikation vad som gått åt och kanske hur mycket i kW som dragits av elptronen, men ta alla värden med en nypa salt, det är bara omräkningsvärden i datan och det kan missa en del.