Skrivet av: Fredrik O. skrivet 21 februari 2009, 23:18:47
Hej,
Någon som använder nattsänkningsfunktionen på EcoEl?

Kan man spara några kWh om man säker framledningen låt säga 5 grader mellan t.e.x. 00:00 och 05:00?

Mvh
Fredrik
Titel: SV: Nattsänkning, kan det va nått?
Skrivet av: erp skrivet 21 februari 2009, 23:36:48
Nej, det tjänar man inget på. Det du tjänar på natten får du betala tillbaka på morgonen.
Det är mera en fråga om komfort, att man helt enkelt vill ha det lite svalare under natten.

Ett enkelt sätt att testa, är att prova några nätter med pumpen spärrad, och köra med enbart elpatronerna. Då kan du läsa förbrukningen på pannan.

//Ronnie
Titel: SV: Nattsänkning, kan det va nått?
Skrivet av: SkaneErik skrivet 22 februari 2009, 11:32:55
Med ren eldrift kan man spara några kronor, dock betydligt mindre än man skulle tro ju iom att det krävs hög effekt att värma huset på morgonen igen.

Med värmepump blir det ännu sämre. På kvällen stänger kompressorn av sig eftersom styren skall skicka ut mindre värme till radiatorerna. Kompressorn står avstängd en stor del av natten utan att göra någon nytta.
Men på morgonen kommer den arbeta hårt med sämre COP eftersom börvärdet på framledningen kommer ligga högt då den vill värma upp huset igen. Dessutom slår förmodligen elpatronen in för att hjälpa till att höja temperaturen.

Nej bättre då att kompressorn får jobba på som vanligt under natten :)
Titel: SV: Nattsänkning, kan det va nått?
Skrivet av: Huddinge skrivet 22 februari 2009, 17:48:47
Jag sänker VBf 12 grader mellan 2200 och 0800 genom att "elektroniskt" vrida ned innegivaren 3 grader. Givetvis sänks då också energibehovet för att värma huset. Medelvärdet för VBf är då 5 grader lägre över ett dygn än utan nattsänkning. När pumpen ska arbeta ikapp på morgonen kommer framledningstemperaturen att bli högre än utan sänkning med sämre COP som resultat. På natten däremot är ju framledningstemperaturen lägre vilket ger högre COP. För att se hur mycket man tjänar får man alltså titta på alla faktorerna om man orkar. Dvs den mindre energiförbrukningen, COP dag och COP natt. För att hindra att tillsatsel kopplas in på morgonen kan man ställa upp gradminuterna för detta.
Titel: SV: Nattsänkning, kan det va nått?
Skrivet av: Heat? skrivet 22 februari 2009, 21:32:22
Med ren eldrift kan man spara några kronor, dock betydligt mindre än man skulle tro ju iom att det krävs hög effekt att värma huset på morgonen igen.

Med värmepump blir det ännu sämre. På kvällen stänger kompressorn av sig eftersom styren skall skicka ut mindre värme till radiatorerna. Kompressorn står avstängd en stor del av natten utan att göra någon nytta.
Men på morgonen kommer den arbeta hårt med sämre COP eftersom börvärdet på framledningen kommer ligga högt då den vill värma upp huset igen. Dessutom slår förmodligen elpatronen in för att hjälpa till att höja temperaturen.

Nej bättre då att kompressorn får jobba på som vanligt under natten :)
Om man skippar innegivare så minskar risken för att den gasar på på morgonen, tanken har ju rätt temp, så när sänkningen upphör finns ju vatten med korrekt temperatur att shunta ut... Om man sen stänger av tillskottet så slipper man det problemet... tror dock ändå att det är svårt att göra några större vinster på detta...
Titel: SV: Nattsänkning, kan det va nått?
Skrivet av: SkaneErik skrivet 21 mars 2009, 19:03:00
Med ren eldrift kan man spara några kronor, dock betydligt mindre än man skulle tro ju iom att det krävs hög effekt att värma huset på morgonen igen.

Med värmepump blir det ännu sämre. På kvällen stänger kompressorn av sig eftersom styren skall skicka ut mindre värme till radiatorerna. Kompressorn står avstängd en stor del av natten utan att göra någon nytta.
Men på morgonen kommer den arbeta hårt med sämre COP eftersom börvärdet på framledningen kommer ligga högt då den vill värma upp huset igen. Dessutom slår förmodligen elpatronen in för att hjälpa till att höja temperaturen.

Nej bättre då att kompressorn får jobba på som vanligt under natten :)
Om man skippar innegivare så minskar risken för att den gasar på på morgonen, tanken har ju rätt temp, så när sänkningen upphör finns ju vatten med korrekt temperatur att shunta ut... Om man sen stänger av tillskottet så slipper man det problemet... tror dock ändå att det är svårt att göra några större vinster på detta...

Jo, men även om önskad framledningstemp på dan är, säg 40ºC och inomhustemp 21ºC, så räcker det inte att börja shunta ut 40 ºC för att huset ska bli varmt igen. Detta eftersom det byggts upp ett värmeunderskott i väggar som måste kompenseras för. Utan på morgonen måste man isåfall shunta ut högre temp, säg 47 ºC för att uppnå 21 ºC i rumstemp!

Lite krångligt förklarat, men hoppas du förstår.
Titel: SV: Nattsänkning, kan det va nått?
Skrivet av: larryd skrivet 23 mars 2009, 00:09:51
Håller med...

att man inte sparar speciellt mycket genom nattsänkning. 4 ºC sänkning motsvarar ungefär 10% i besparing.

Och 10% i verkningsgrad är nog vad man förlorar, om man måste snabbvärma huset till normaltemp på morgonen med tex en LV pump.

Men - om man kan få snabbvärmningen billigare, tex med en LL (0,35kr/kWh istället för 0.5kr/kWh) eller med sol-instrålning (0 kr/kWh) kan det bli en liten vinst. Speciellt om man ändå nattsänker av komfortskäl.