Hej,

Jag har läst runt och hittat en del kring Brine-temperaturer, men inget som riktigt besvara min fundering. Jag har dragits med smygläckage och mycket kondensering ända sedan min BV-pump installerades för ett Ã¥r sedan. Det är en Bergvärmepump av Märket Scanvarm SC9, 9kw effekt sÃ¥ledes. Läckaget som varit större och mindre kan nog härledas till en packning som ger med sig pÃ¥ Brine-ut precis där övergÃ¥ngen ut frÃ¥n frÃ¥n BV-pumpen gÃ¥r till en slang och sedan vidare till er rör. Det har som sagt alltid kondenserat orimligt mycket i BV-pumpen, tycker jag - men jag är ingen expert. Hursomhelst sÃ¥ mätte jag ingÃ¥ende Brine temp kontra utgÃ¥ende idag. Det är 0,5C ute just nu, och ink. Brine är ca 2.3-C och utgÃ¥ende är ca -4C. CP pumpen som styr brineflödet stÃ¥r som fabriksstandard i 80% och har varit sÃ¥ hela tiden. -4 pÃ¥ returen har jag efter att jag ställt upp hastigheten till 100%. Ställer jag ner den blir utgÃ¥ende Brine lägre, mot -5C till -6C beroende pÃ¥ hur lÃ¥gt jag ställer den.  Varför jag ens mätte Brine ut var för att jag tänkte att det kanske ligger för lÃ¥gt, och att den för lÃ¥ga tmperaturen gör att packningen ger med sig till slut, samt att för lÃ¥g temp inte är bra generellt om jag förstÃ¥tt detta rätt. Brine in pÃ¥verkas inte dÃ¥ jag ändrat pumphastigheten för övrigt, i alla fall inte under den tid jag har testat. SÃ¥, minga frÃ¥gor:

1: Är min Brine ut ovanlig?
2: Hur ska jag kunna påverka det mer än att ställa upp CP för Brinevätskan? En skillnad på ca 3 grader är väl det som är eftersträvansvärt - jag ligger på ca en skillnad om 7 grader. Återigen, hur ska jag kunna påverka det utöver pumphastighet?

Lite övrift om det i den mån det har med något att göra:
Ligger på ca 33 grader framledningstemperatur just nu, ca 3200 timmar har kompressorn gått på ett år. Värmer ett hus på 130kvm, blandat med element (5) och golvvärme (ca 60kvm) - sedan går en rätt grov kulvert (30 meter) ner till garage och stall där fyra element till är inkopplade.

Tack på förhand!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Brine in 2.5 Brine ut -4
« Svar #1 skrivet: 05 november 2015, 20:44:45 »
Det ska finnas ett filter på inkommande brine, rensa detta.
Lyssna också efter ett porlande ljud, du har kanske luft i brine-rören?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Brine in 2.5 Brine ut -4
« Svar #2 skrivet: 05 november 2015, 21:14:43 »
Hur djupt är borrhålet och hur långt från huset ligger det?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

MattiasSC9

  • Gäst
MattiasSC9
SV: Brine in 2.5 Brine ut -4
« Svar #3 skrivet: 05 november 2015, 22:36:28 »
Hej,

Jag rensade filtret (som installtören sa att man inte behövde bekymra sig om), då gick Delta mellan in- och ut på Brine ner till ca 4 grader. Jag har bara kört en kort stund, men nu ligger in på mellan 2 och 3 grader som förut ungefär, men ut ligger på mellan -1 och -2. Så det verkar att ha gjort skillnad så här vid första anblick iaf. Så tack för det tipset. Är temperaturerna ok för övrigt nu tycker ni? Man ska väl säga att mina tempmätare inte är några kalibrerade historer. Det är enkla mätare för inomhus och utomhus med probe. Jag har dock kontrollerat under längre tid och rätt noggrant att de mäter lika under olika förhållanden, så skillnaden dem emellan borde stämma rätt väl. Sen om de mäter exakt rätt på graden i övrigt låter jag vara osagt. Jag har iaf satt fast dem på rören med aluminiumtejp ordentligt, sedan isolerat rätt noggrant igen omkring dem.

Borrhålet är 200 meter djupt, berg efter ca 2 meter vill jag minnas. Borrhålet ligger ca 3 meter från huset.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Brine in 2.5 Brine ut -4
« Svar #4 skrivet: 06 november 2015, 13:00:40 »
Mycket kondens kan bero på saknad eller felaktigt utförd isolering av rören.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Brine in 2.5 Brine ut -4
« Svar #5 skrivet: 06 november 2015, 20:23:51 »
Det var inte onormalt djupt borrhål i förhållande till värmepumpens effekt. Jag har räknat lite på tryckfallet i slangen och tycker det är lite konstigt att deltaT blir så högt som 6,5 grader. Tryckfallet i slangen blir så lågt att även en klen pump ska kunna ge bättre deltaT än så. Har du kontrollerat att givarna visar lika när köldbärarpumpen pumpar utan att kompressorn går?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Inloggad ErikB

  • Guldmedlem
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 357
  • Karma +0/-0
    • Optimation AB
SV: Brine in 2.5 Brine ut -4
« Svar #6 skrivet: 09 november 2015, 23:17:42 »
Hej,

Jag rensade filtret (som installtören sa att man inte behövde bekymra sig om), då gick Delta mellan in- och ut på Brine ner till ca 4 grader. Jag har bara kört en kort stund, men nu ligger in på mellan 2 och 3 grader som förut ungefär, men ut ligger på mellan -1 och -2. Så det verkar att ha gjort skillnad så här vid första anblick iaf. Så tack för det tipset. Är temperaturerna ok för övrigt nu tycker ni? Man ska väl säga att mina tempmätare inte är några kalibrerade historer. Det är enkla mätare för inomhus och utomhus med probe. Jag har dock kontrollerat under längre tid och rätt noggrant att de mäter lika under olika förhållanden, så skillnaden dem emellan borde stämma rätt väl. Sen om de mäter exakt rätt på graden i övrigt låter jag vara osagt. Jag har iaf satt fast dem på rören med aluminiumtejp ordentligt, sedan isolerat rätt noggrant igen omkring dem.

Borrhålet är 200 meter djupt, berg efter ca 2 meter vill jag minnas. Borrhålet ligger ca 3 meter från huset.

När jag räknar på tryckfallet så verkar allt helt normalt förutsatt att pumpen är av storleken 6 m. För att komma ner mot 3°C i delta temperatur så behöver du en 8 m pump. Jag skulle vara nöjd som det ser ut nu!
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC

MattiasSC9

  • Gäst
MattiasSC9
SV: Brine in 2.5 Brine ut -4
« Svar #7 skrivet: 13 november 2015, 15:32:41 »
När jag räknar på tryckfallet så verkar allt helt normalt förutsatt att pumpen är av storleken 6 m. För att komma ner mot 3°C i delta temperatur så behöver du en 8 m pump. Jag skulle vara nöjd som det ser ut nu!
/ErikB

Hej,

Vad mycket duktigt folk det finns som tar sig tid att svara, mycket glädjande.

Ok, då vet jag det. Jag är inte bekant med benämningen av pumparna, 6m och 8m. Har du lust att upplysa mig. Vi pratar cirkulationspumpen för Brinekretsen förutsätter jag.

Temperaturen på inkommande, att det ligger runt 2 grader nu - är det också normalt, eller vad säger ni?

Jag ska snurra runt brinekresten utan att kompressorn går och se vad temp på in och ut blir - jag postar det senare.

Tack!


Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Brine in 2.5 Brine ut -4
« Svar #8 skrivet: 13 november 2015, 15:35:04 »
Det har att göra med hur kraftig pumpen är. En 6-meters pump klarar av att skapa ett tryck motsvarande en 6 meters vattenpelare. Varför man inte anger trycket i Pascal eller bar är en gåta, men det är väl för att alla rörisar vill behålla mystiken kring sitt arbete...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

MattiasSC9

  • Gäst
MattiasSC9
SV: Brine in 2.5 Brine ut -4
« Svar #9 skrivet: 13 november 2015, 23:25:07 »
Det har att göra med hur kraftig pumpen är. En 6-meters pump klarar av att skapa ett tryck motsvarande en 6 meters vattenpelare. Varför man inte anger trycket i Pascal eller bar är en gåta, men det är väl för att alla rörisar vill behålla mystiken kring sitt arbete...

Där ser man. Nej, det vore ju synd att följa någon form av standard. Tittade på pumpen, men det framgick inte på den såvitt jag ser om det är 6 m eller 8m. Det är i alla fall en: Grundfors UPM GEO 25-85. Testade för övrigt att köra BRine-pumoen utan kompressorn och in och ut blev lika då, ca 3-4 grader både och och ut.

Tack igen.


Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Brine in 2.5 Brine ut -4
« Svar #10 skrivet: 14 november 2015, 09:10:15 »
Det är i alla fall en: Grundfors UPM GEO 25-85.
Här har man höjt mystiken ytterligare. 85 står för decimeter vattenpelare, dvs 0,85 bar.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Brine in 2.5 Brine ut -4
« Svar #11 skrivet: 14 november 2015, 09:26:19 »
Räknade lite på det här. 6,5 graders deltaT, en pump som ger 9 kW med COP=3 ska ge ett köldbärarflöde på 0,23 L/s. Då är tryckfallet i 400 meter slang 0,15 bar. Pumpen ger vid 0,23 L/s enligt databladet en tryckuppsättning på 0,8 bar på max fart. Det är något konstigt här. Det borde bli betydligt större flöde då jag har svårt att tänka mig att tryckfallet över värmeväxlaren skulle skilja sig från vad som gäller för mer vanliga fabrikat på värmepumpar. Det borde vara möjligt att nå ett deltaT på 4 grader = 0,4 L/s.

Finns det någon uppgift på vad som är nominellt köldbärarflöde för pumpen?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Brine in 2.5 Brine ut -4
« Svar #12 skrivet: 14 november 2015, 11:47:09 »
Varför man inte anger trycket i Pascal eller bar är en gåta, men det är väl för att alla rörisar vill behålla mystiken kring sitt arbete...

Samma orsak som att britter och amerikaner vägrar gÃ¥ över till SI-enheter, tjurskallighet.  tOOmten
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

MattiasSC9

  • Gäst
MattiasSC9
SV: Brine in 2.5 Brine ut -4
« Svar #13 skrivet: 14 november 2015, 17:31:00 »
Räknade lite på det här. 6,5 graders deltaT, en pump som ger 9 kW med COP=3 ska ge ett köldbärarflöde på 0,23 L/s. Då är tryckfallet i 400 meter slang 0,15 bar. Pumpen ger vid 0,23 L/s enligt databladet en tryckuppsättning på 0,8 bar på max fart. Det är något konstigt här. Det borde bli betydligt större flöde då jag har svårt att tänka mig att tryckfallet över värmeväxlaren skulle skilja sig från vad som gäller för mer vanliga fabrikat på värmepumpar. Det borde vara möjligt att nå ett deltaT på 4 grader = 0,4 L/s.

Finns det någon uppgift på vad som är nominellt köldbärarflöde för pumpen?

Hej, Roland

Tack för ditt intresse i frÃ¥gan, och intressanta uträkningar. Jag kunde inte hitta nÃ¥got nominellt köldbärarflöde i den dokumentationen jag har tyvärr. Inte nÃ¥got som benämns sÃ¥ i alla fall. DeltaT pÃ¥ in- och utkrets blev ca 4 grader efter att jag rensade filtret pÃ¥ inkommande Brinekrets, jag skrev det längre upp i ett av mina försa svar pÃ¥ ett inlägg. SÃ¥ om jag ligger kring DeltaT pÃ¥ 4 grader sÃ¥ bör det vara ko enligt din uträkning? 

Vidare: det här med temperaturen pÃ¥ inkommande brine - vill man inte ligga sÃ¥ högt som möjligt pÃ¥ denna för att kunna utvinna sÃ¥ mycket energi som möjligt för BV-pumpen? PÃ¥ samma sät som att energiuttaget blir mer effektivt ju varmare utomhusklimatet är för en luftvärmepump, är väl det som kallas COP? Eller tänker jag fel här. Samt: vad kan man förvänta sig frÃ¥n ett borrhÃ¥l likt mitt, som ett minimum.  Är det nÃ¥got du har koll pÃ¥ sÃ¥ fÃ¥r du gärna upplysa mig kring detta.

Hursomhelst, tack för att du tagit dig tid.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Brine in 2.5 Brine ut -4
« Svar #14 skrivet: 14 november 2015, 18:18:30 »
 Jo. Man vill ha sÃ¥ varm brine som möjligt. Dock är det ju svÃ¥rt att pÃ¥verka det i efterhand eftersom det bestäms av bergets temperatur och hur mycket man belastar hÃ¥let.
När man dimensionerar borrhål så är det inte ovanligt att man räknar med några minusgrader i slutet på värmesäsongen. Visst skulle man få lite bättre cop och lägre elförbrukning med ett längre hål, men det kostar ju mer att borra också.
« Senast ändrad: 14 november 2015, 18:30:21 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!