Skrivet av: Roland
« skrivet: 08 mars 2017, 10:04:28 »Om hålen är seriekopplade bör det vara så att utgående köldbärarslang går till ena hålet, ingående kommer från andra borrhålet och att det går en slang mellan de två borrhålen. Då är det rätt rimligt att det bara är utgående som det blir tjäle runt.
Köldbärartemperaturerna verkar inte rimliga. KBin 5,1 grader i februari är inte rimligt. DeltaT 2,4 grader med en pump på 10 kW och 350 meter slang verkar inte heller rimligt. Det blir ett tryckfall över 1,5 bar enbart i slangen. Det klarar inte en cirkulationspump.
Köldbärartemperaturerna verkar inte rimliga. KBin 5,1 grader i februari är inte rimligt. DeltaT 2,4 grader med en pump på 10 kW och 350 meter slang verkar inte heller rimligt. Det blir ett tryckfall över 1,5 bar enbart i slangen. Det klarar inte en cirkulationspump.