SV: Fråga ang. 1215-7
« Svar #30 skrivet: 20 april 2005, 00:26:25 »
Citera
Hade jag inte värmen till min pool sommartid skulle jag stänga av rumsvärmen vid eldningssäsongens slut och aktivera den igen när värmebehov uppstår.

Olika hus -- olka filosofier

Vi har en källare - vore fint om den  fick lite värme pÃ¥ sommaren :
Lösning : Stäng radiatorer i bostadsdelen  o lÃ¥t pumpen gÃ¥ när ute-termostaten kallar

Alternativ lösning:

Öppna alla element för fullt.  LÃ¥t elementen i soldränkta övervÃ¥ningen värma radiatorsystemet lite grann - kan teoretiskt sett värma källaren en smula  ..


Har inte bestämt mig än ..
SmÃ¥hus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. BorrhÃ¥l 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till Ã¥r o normaltemp).2005: Patron stöder frÃ¥n -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blÃ¥st) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29388
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Fråga ang. 1215-7
« Svar #31 skrivet: 20 april 2005, 08:58:18 »

Olika hus -- olka filosofier

Vi har en källare - vore fint om den  fick lite värme på sommaren :
Lösning : Stäng radiatorer i bostadsdelen  o låt pumpen gå när ute-termostaten kallar

Alternativ lösning:

Öppna alla element för fullt.  Låt elementen i soldränkta övervåningen värma radiatorsystemet lite grann - kan teoretiskt sett värma källaren en smula  ..


Har inte bestämt mig än ..

Jag kör med alternativ 3, Jag värmer upp mig i den soldränkta ovanvåningen och när jag är nära att kollapsa av värmen går jag ner i den svala källaren och tar en kall öl.

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rippe

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Det man inte minns, har inte hänt!
SV: Fråga ang. 1215-7
« Svar #32 skrivet: 20 april 2005, 11:55:45 »
Jag tror också jag börjar fundera på alternativ 3 före alternativ 2. Inte för att jag tror så där väldigt mycket på att övervåningens värme klarar att värma undervåningen. Men det känns bättre att inte stänga vxlventilen.......

Du Carl som bor ganska nära mig, har du "stängt av" värmen nu genom att bottna ner alla rattar? Jag vill inte göra det ännu eftersom det trots allt är ganska kallt på nätterna. Och på oljepannatiden slog jag aldrig av värmen helt förrän tidigast maj.
Just nu ligger jag på ca 7 timmars VP drift per dygn inkl VV och Värme.
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29388
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Fråga ang. 1215-7
« Svar #33 skrivet: 20 april 2005, 12:29:06 »
Jag tror också jag börjar fundera på alternativ 3 före alternativ 2. Inte för att jag tror så där väldigt mycket på att övervåningens värme klarar att värma undervåningen. Men det känns bättre att inte stänga vxlventilen.......

Du Carl som bor ganska nära mig, har du "stängt av" värmen nu genom att bottna ner alla rattar? Jag vill inte göra det ännu eftersom det trots allt är ganska kallt på nätterna. Och på oljepannatiden slog jag aldrig av värmen helt förrän tidigast maj.
Just nu ligger jag på ca 7 timmars VP drift per dygn inkl VV och Värme.

När jag hade olja så brukade jag stänga elementen helt i de rummen på övervåningen som ligger åt söder vid denna årstid. Jag vill väl inte riktigt göra detta utan jag har strypt termostaterna i dessa rum i läge 22 grader. Det blir gärna några grader kallare i nedervåningen ändå, antagligen för att jag har rumsgivaren i övervåningen.

Nu spelar det inte så stor roll för jag har bara arbetsrum och gästrum nere så de rummen kan vara lite kallare men i framtiden, om någon familjemedlem ska sova där nere, så funderar jag på att flytta ner rumsgivaren till nedervåningen. Senaste veckorna ligger min VP på ca 9-10 h/dygn.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Rippe

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Det man inte minns, har inte hänt!
SV: Fråga ang. 1215-7
« Svar #34 skrivet: 20 april 2005, 13:32:08 »
Du har alltså inte "stängt av" ännu.

Jag har ju också rumsgivaren uppe och med stor solinstrålning. Jag kör med rumskomp på 4 och med önskad inomhustemp på 22 grader ligger jag ofta på 24 grader uppe när solen strålar och då har jag prick 20 nere. Det är egentligen en fullt acceptabel temperaturskillnad. Dock känns den ganska stor. 24 är svinvarmt och går man då ner till 20 så känns skillnaden påtagligt. Och vi (vuxna) sover just nere. Men jag tycker det fungerar perfekt. Men lilla frun kan ju muttra lite ibland men då går det alltid att dra på en brasa (som vi lämpligt nog har just nere).
Att sätta inomhusgivaren nere finns inte på vykort för mig. Det känns ju helt fel och bakvänt.

Jag var faktiskt inne hos en granne vars hus nästan är exakt lika som mitt. Han kör IVT och hade inomhusgivare nere. Önskad temperatur var 29 grader såg jag (!). Hans pump hade VB-bör på 43 grader den dagen medans min hade 27.......
Och hur varmt han hade på övervåningen vågade jag inte ens fundera på (med reservation för att han kör med stypta radiatorer, det vet jag inte).
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.

Utloggad Rippe

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 350
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Det man inte minns, har inte hänt!
SV: Fråga ang. 1215-7
« Svar #35 skrivet: 22 april 2005, 12:26:00 »
Just nu ligger jag på ca 7 timmars VP drift per dygn inkl VV och Värme.

Ett litet klarläggande: 7,8 timmars driftstid i snitt per dygn under perioden 1 april tom 20 april.
Förlåt att jag angav ett så oprecist värde, det kändes inte bra.
Tidigare ägare av en Nibe 1215-7 Fighter som värmer 90+90 kvm sutteränghus från 1964 utan tilläggsisolering. Totalförbrukning för Värmepump: 7.797 kwh.
Har nu köpt annat hus. 117+117 kvm sutteränghus från 1988 med luftburen värme via frånluftsvärmeväxlare.

Utloggad tosses

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +0/-0
SV: Fråga ang. 1215-7
« Svar #36 skrivet: 15 maj 2005, 20:06:33 »
Tips!

Kör med cirkpumpen på lägsta hastigheten hela sommarn!


Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Fråga ang. 1215-7
« Svar #37 skrivet: 15 maj 2005, 22:59:04 »
Tips!

Kör med cirkpumpen på lägsta hastigheten hela sommarn!



Varför? jag har stängt av min, ser ingen anledning alls tilll att ha den igång
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Fråga ang. 1215-7
« Svar #38 skrivet: 15 maj 2005, 23:46:07 »
Jag kör med min cirkpump igång året om.  Skälet till det är att överskottsvärme från varma rum då värmer kalla rum. Behöver då ingen rumsvärme för att få dräglig temp på tex. mina klinkergolv. En bieffekt är att varma rum kyls något av det cirkulerande. Nu har jag iofs golvvärme så det ger större effekt pga av solinstrålning på golven.

/Johan
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad tosses

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 119
  • Karma +0/-0
SV: Fråga ang. 1215-7
« Svar #39 skrivet: 16 maj 2005, 20:20:48 »
Dessutom motioneras Växelventilen

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!