Hej
de senaste 2 månaderna (13 jan till 13 mars ) har min IVT HT+E17 förbrukat drygt 9000 Kwh
total elförbrukning 2 månader 10950 kwh avgår 1600 kwh för uppskattad hushållsström= 9350 kwh
Värmepump förbrukning inkl elspets = 9350 kwh sedan 13 jan
pumpen har gått 1293 tim
Elspets 591 tim
Brine delta 4,6
Eftersom min pump saknar inbygd beredare har min installatör kopplat in pumpens varmvatten till den ena av den gamla vedeldningens 2 acc-tankar på 1600 liter vardera.
Varmvattenack-tanken har en inbygd förrådsberedare på 200 liter. Värmepumpen måste därför värma upp övre delen av acktanken till + 60 Tankarna är runda och välisolerade och står på husets bottenvåning i ett slutet utrymme. Tanken utan förådsberedare är bortkopplad men står troligen dikt mot tanken med förrådsberedare
Temp i ack-tankarna på olika nivåer
Temp. Ack-tank med beredare temp. acktank utan beredare
överst 54 38
mitten 52 36
botten 50 30
När jag nu avläser värmepumpen är tillskottselen påkopplad trots att det är + 3,3 utetemp?? Och ingen varmvattenproduktion sker !!!! :'(
VP uppvisar följande värden avläst idag 13.00
från bör
G1 34,3 32,3
G2 +3,3
G3 47 53,9
G6 74
GT 8 40,9
GT 9 32,6
GT 10 +2,6
GT 11 -2,0
Har tidigare fått en mängd svar på möjligheten att elda med ved samtidigt som värmepumpen är inkopplad . Det tycks ej vara så enkelt med den inkoppling av värmepumpen som jag har.
Enligt beräkning är husets totala energiförbrukning 21000 kwh enligt installatörens offert.
Fråga! Är VP värden bra ? Kan jag göra någon förbättring för att minska energiförbrukning?
-
Kan du se hur det är kopplat?
Hur kan frånvärdet på varmvatten (GT3) vara 47 men börvärdet nästan 54? Du menar inte att "Till" är 47 grader?
Om radiatorsystemet använder 50-54 ºC radiatorvatten som kommer tillbaka till pumpen som under 32 ºC så har du en VB-diff på ca 20 grader. Inte omöjligt iom att du har kulvert och grejer iofs men det är högt, väldigt högt..
Det vore väldigt intressant som sagt att veta hur allt är kopplat, kan du beskriva eller ta kort?
-
Ursäkta det blev lite fel.
Så här skulle det vara
GT1 från 34,3 nuv 32,3
GT2 3,3
GT3 bör 47 nuv 53,9
GT6 74
GT 8 40,9
GT 9 32,6
GT 10 2,6
GT 11 -2,0
Ska försöka rita en skiss men enkelt så är värmepumpens inkopplad på 2 radiatorkretsar med helt öppna shuntar. Den ena kretsen till gårdshuset via kulvert den andra kretsen till boningshuset. Returledningarna från de båda radiatorkretsarna ansluter till en gemensam retur till Vp
Vp varmvatten går in i toppen på tanken och returen i botten på tanken som är på 1600 liter . Förrådsberedare är 200 lit
Cirkulationen genom vedpannan är avstängd med en kulventil
-
Vad är det för tank. Verkar ju sinnessjukt att värma 1600 liter
-
Svar!
en vanlig acktank i stål med inbyggd förrådsberedare.
Vad är alternativet för varmvattnet???
En separat varmvattenberedare??
-
Svar ja. En vanlig 300l med typ 150 liters mantel. Nu måste du värma 1600liter för att få vv