Författare Ämne: Är Nibe 1230 10Kw för klen?  (läst 9179 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Är Nibe 1230 10Kw för klen?
« Svar #30 skrivet: 12 januari 2006, 22:22:09 »
AAh ok nu är jag med i matchen, det är 2 såna radiatorer i rad och dom täcker nästan 3/4 av långsidan. rummet är 30 m2.

Om rummet är 6X5 meter så borde tripplarna vara på minst 2 m styck ?

Jag skulle tippa på att de kan ge upp till 1 kW/styck vid DT30 ?

Det blir 67 W/m2 att jämföra med en VP på 10 kW till 340 m2 som blir 30 W/m2, så även om mitt antagande skulle vara lite högt så finns det marginal.

Jag tror lugnt kan installera en 13 kW VP om du vill.  ;D
« Senast ändrad: 12 januari 2006, 22:25:12 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad CarMan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • My boat and My life
SV: Är Nibe 1230 10Kw för klen?
« Svar #31 skrivet: 12 januari 2006, 22:33:14 »
AAh ok nu är jag med i matchen, det är 2 såna radiatorer i rad och dom täcker nästan 3/4 av långsidan. rummet är 30 m2.

Nu gissar hag vilt, riktigt vilt
har jämfört lite, men hitar inte denna modell just nu, men om vi säger att den kan ge 430W/m (vid 50 grader) & du har totalt 6m radiator så blir det 2580W
delar vi det på 30 vadrat så blir det 86W/m2

Ja dom är riktigt bra dom där (om jag gissa rätt)
Nibe 1215-8,5 170m aktivt borrdjup värmer ett hus på ca 230m2 i katrineholm (Sörmland)
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader

årsmedeltemp i katrineholm är +5,8
årsmedel MIN temp för februari är -7,4
den 9 februari 1966 var det -34,2 så om det händer igen så kan jag ta att elpatronen gån nån timme på natten.

Utloggad Digital

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Är Nibe 1230 10Kw för klen?
« Svar #32 skrivet: 12 januari 2006, 22:37:21 »
1115/ 10 kw ger nästan 12 kw som bäst...
1130/ 10 kw ger som bäst nästan 10 kw...

är det effekt å inte hett vatten å hög framledning du vill ha ta då gammeln...
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(

"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: Är Nibe 1230 10Kw för klen?
« Svar #33 skrivet: 12 januari 2006, 23:43:10 »
Citera
Jag skulle tippa på att de kan ge upp till 1 kW/styck vid DT30 ?

och

Citera
Nu gissar hag vilt, riktigt vilt
har jämfört lite, men hitar inte denna modell just nu, men om vi säger att den kan ge 430W/m (vid 50 grader) & du har totalt 6m radiator så blir det 2580W
delar vi det på 30 vadrat så blir det 86W/m2

nu tror jag ni är lite fel ute och räknar lite högt.

hittade detta på rinkaby.
Citera
» Typ 50x59 MP2
» Längd 2000mm
» Watt vid 50° C 1870
» Watt vid 30° C 980

2 meter dubbla pabeler 59*200 cm, Hur lÃ¥nga är dina 200,250,300 cm ? ett dÃ¥ligt överslag skulle ge 2*200cm = 1500w , 2*250 =  1875w och 2*300 = 2250w.

nämnas kan att vi har ett 59*240 dubbelpanel och det håller inte värmen i vår 25 kvm gillestuga DOCK bara hålstensbetong i väggarna .

MEN jag kan ha fel
« Senast ändrad: 12 januari 2006, 23:51:39 av ME »
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad Peter K

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Stuvsta-Huddinge
  • Antal inlägg: 301
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Är Nibe 1230 10Kw för klen?
« Svar #34 skrivet: 12 januari 2006, 23:50:12 »
1115/ 10 kw ger nästan 12 kw som bäst...
1130/ 10 kw ger som bäst nästan 10 kw...

är det effekt å inte hett vatten å hög framledning du vill ha ta då gammeln...

GÃ¥r och funderar pÃ¥ en Nibe 1130 8kW  men dÃ¥ jag ska byta alla gamla elemnt till MC22 kanske en 1115 8,5 kW är ett vettigare val,dessutom billigare.

Hus: Byggt 1929, Huddinge 120+5 kvm 1 1/2 med källare. Nuvarande elförbrukning totalt ca 33 000 kWh
IVT HT + E 9. 200 meter borra, 195 meter aktivt.
Hus ca 220 kvm byggt 1929/65, Delvis tillägsisolerat.
Totalförbrukning ca 18500 kWh/år

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: Är Nibe 1230 10Kw för klen?
« Svar #35 skrivet: 13 januari 2006, 00:13:05 »
ME

Det här är MP3, men det kanske du såg?
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Är Nibe 1230 10Kw för klen?
« Svar #36 skrivet: 13 januari 2006, 07:19:14 »

hittade detta på rinkaby.
Citera
» Typ 50x59 MP2
» Längd 2000mm
» Watt vid 50° C 1870
» Watt vid 30° C 980

2 meter dubbla pabeler 59*200 cm, Hur långa är dina 200,250,300 cm ? ett dåligt överslag skulle ge 2*200cm = 1500w , 2*250 =  1875w och 2*300 = 2250w.

nämnas kan att vi har ett 59*240 dubbelpanel och det håller inte värmen i vår 25 kvm gillestuga DOCK bara hålstensbetong i väggarna .

MEN jag kan ha fel


Jag förstår inte hur du räknar ?

Hur får du 2x980 att bli 1500? ???
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: Är Nibe 1230 10Kw för klen?
« Svar #37 skrivet: 13 januari 2006, 08:58:00 »
Jag förstår inte hur du räknar ?

Hur får du 2x980 att bli 1500? ???
Jo de element jag ser pÃ¥ bilden är max 30cm höga med 3 paneler och  jag sÃ¥g att det var MP3'or (vÃ¥gde inte skriva det dÃ¥ jag var rädd att forumet skulle bli ned stängt pga fildelning :) )

Det är väldigt dåligt räknat men så här tänkte jag :
jo 1 st 30*200 MP3 motsvarar  1 1/2 panel i en 59*200 MP2, DVS 75% av effekten vid 30 grader pÃ¥ en 59*200 MP2  vilket ger  MP3 = MP2 *0.75 :   MP2 = 980  ==> MP3 = 980*0.75  ==>  735 W

Nu hade vi två sådana element 735W *2 = 1470W. ca 1500W

Sedan hur fel det är har jag inte en aning.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad Linke

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • VP eller inte det är frÃ¥gan...
SV: Är Nibe 1230 10Kw för klen?
« Svar #38 skrivet: 13 januari 2006, 18:32:32 »
Med risk för att låta lite okunnig men vad tror du då? Vilken vattentemp behövs det i dessa radiatorer för att värma detta rum på 30 m2 när det är som kallast och djxxxast (låt oss säga ca 20 minus ute)?
Vill passa på och tacka för alla engagerade och uttömmande svar jag fått hittills på forumet :)

/Linke

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Är Nibe 1230 10Kw för klen?
« Svar #39 skrivet: 13 januari 2006, 18:43:00 »
Det bästa du kan göra är att radiator för radiator mäta upp storlek och kolla konstruktion (med eller utan konvektionsplåtar, antal "paneler"), gå sedan in på rinkabyrör eller liknande hemsida där de har effekttabeller för att få effekten för varje enskild radiator klar för dig. (det skiljer inte mycket i effekt, även om fabrikatet inte är detsamma)

Summera sedan alla radiatorer och dividera den totala uteffekt som radiatorerna kan avge vid 50 graders framledningstemp (DT30) med antalet m2 som du värmer upp med radiatorerna.

Den uteffekt/m2 du får fram kan tala om huruvida du har ett låg eller högtemp-system.

<50 W/m2 Vid DT30 = högtemp
> 60 W/m2 vid DT30 = lågtemp

Eftersom det är fredagen den 13:e idag ligger du väl pÃ¥ 55 W/m2  >:D ;)

Om dina radiatorers uteffekt är högre vid DT30 än din värmepumps uteffekt är så kommer du att få ett väl fungerande system.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: Är Nibe 1230 10Kw för klen?
« Svar #40 skrivet: 13 januari 2006, 20:18:05 »
Med risk för att låta lite okunnig men vad tror du då? Vilken vattentemp behövs det i dessa radiatorer för att värma detta rum på 30 m2 när det är som kallast och djxxxast (låt oss säga ca 20 minus ute)?
Vill passa på och tacka för alla engagerade och uttömmande svar jag fått hittills på forumet :)

/Linke

vid -15 skulle jag tippa 45-50 grader, men det är svår gissat. Jag jämför med var jag har 42-43, skulle doch behöva lite mer vissa delar av huset. Funderar dock på att byta dessa element.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad Linke

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • VP eller inte det är frÃ¥gan...
SV: Är Nibe 1230 10Kw för klen?
« Svar #41 skrivet: 13 januari 2006, 22:21:14 »
Konkreta tips, det gillar jag. :)

Det blir fullt upp på tisdag (då får vi nyckeln). :)

Hoppas på kyla då blir det :

koll av framlednings temp
Kartläggning av radiatorer
koll av storlek på elpatronen

Sen fÃ¥r alla spekulerande rörmokare passa sig.  knUp ;D

Hmm är det nåt jag missat får ni gärna tipsa mig. :o

/Linke

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Är Nibe 1230 10Kw för klen?
« Svar #42 skrivet: 13 januari 2006, 22:29:59 »
Stackars sate som skall räkna på en värmepump åt dig...

Ett tips...

Säg åt dem att du har läst på på www.varmepumpsforum.com (ge dem en lapp med webadressen på) och att du inte kommer att nöja dig med en halvdan offert.

Lycka till!
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad Linke

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: SkellefteÃ¥
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • VP eller inte det är frÃ¥gan...
SV: Är Nibe 1230 10Kw för klen?
« Svar #43 skrivet: 13 januari 2006, 23:16:13 »
Tipsa ha!
när jag är klar med dom kommer dom att förlägga sina personalkurser och vidareutbildningar på varmepumpsforum.com. ;D

Skämt åsido så har jag redan tänkt på att ha med mig valda delar av tråden på papper så jag har nåt vettigt att säga istället för ett fåraktigt okej det låter bra. ::)

/Linke

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!