Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Dubbelkolla temp i Bergvärmepumpens VVB  (läst 1067 gånger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad ENZOIII

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Dubbelkolla temp i Bergvärmepumpens VVB
« skrivet: 13 mars 2018, 20:39:54 »
Jag har en separat VVB till min nibe 1126. Det är en gamal termia.

Vid installation av nya bergvärmepumpen var jag tvungen att skära upp isoleringen, frilägga dykröret och byta ut den gamla temperaturgivaren mot en ny nibegivare. Detta för att mäta BT6, varmvattenladdning.

Nu är jag osäker på om detta blev riktigt bra. Hur kan jag kontrollera att mätvärdet bt6 stämmer med den verkliga tempen i VVB?

Jag har själv tejpat fast ytterligare en givare för ”varmvatten topp ”på utgående rör precis innanför isoleringen, den visar oftast lägre temperatur än bt6, är det normalt?

//Enzo
Kåk från 1912, Rönninge, Söder om Stockholm.
Ej isolerad plankstomme med lösullsisolerat vindsbjälklag.
Boyta ca 170m2, 2 plan. Nibe 1126-8kW med separat Themia Mbh VVB.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29372
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Dubbelkolla temp i Bergvärmepumpens VVB
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2018, 08:56:56 »
BT7 har ingen funktion förutom att visa värdet, gissar att det sjunker när inget varmvatten tappas.
Logga BT6 och jämför med BT2-BT3 när den laddar varmvatten, oftast brukar BT6 och BT3 ligga rätt nära varandra då.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad ENZOIII

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 59
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Dubbelkolla temp i Bergvärmepumpens VVB
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2018, 14:32:34 »
BT7 har ingen funktion förutom att visa värdet, gissar att det sjunker när inget varmvatten tappas.
Logga BT6 och jämför med BT2-BT3 när den laddar varmvatten, oftast brukar BT6 och BT3 ligga rätt nära varandra då.

Smart! Tack!
Kåk från 1912, Rönninge, Söder om Stockholm.
Ej isolerad plankstomme med lösullsisolerat vindsbjälklag.
Boyta ca 170m2, 2 plan. Nibe 1126-8kW med separat Themia Mbh VVB.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!