Skrivet av: Bertil
« skrivet: 24 mars 2010, 23:35:34 »

sansun

Jag svarade på det här
Citera
men hur ser jag om det är bypassledning?

Jag påstår att Thermia support inte har en susning  >:D jag har monterat och har koll på ett antal rumsgivare till Thermia dom funkar bra! I samtliga fall har vi blivit avrådda av installatörerna!
Hos mig för 10 år sen när jag blev avrådd, sa jag till inst att ja har ju haft det redan i 15 år aldrig att jag är utan den.
Helt orimligt tex för gammalt folk (jag bodde på annan ort) att måste ned i källaren och in i en strydator om man är lite frusen en dag!
Ja utöver det förbättrade rumsklimatet tex vid väderomslag solinstrålning många besökare aktiviterer som ger värme mm mm mm.

Jag lovar den funkar toppen både den nya men också den äldre modellen som inte passar till nya styren tyvärr.
Skrivet av: sansun
« skrivet: 24 mars 2010, 22:36:43 »

En anslutning mellan stig och retur nära värmepumpen. Men gud förbjude!
Mycket bättre att säkerställa bra flöde genom att inte ha termostatventiler på radiatorer... Nån enda kan vi godta iofs.

Hej Bertil!
Det var ett tag sedan. Skrev du ditt citat utan att du läste Rickards inlägg? Jag tycker att du gör det för lätt för dig när du hela tiden upprepar att termostaterna inte skall användas. Dessutom har det på andra ställen varit flera inlägg om Thermias inomhustermostat som inte tycks fungera optimalt. Thermia support som jag varit i kontakt med rekommenderar inte ens att man skall använda inomhustermostat. Slutligen tycker jag att du skall läsa under märkesspecifikt och en tråd under IVT om volymförstorare. Tala sedan om för mig hur jag skall koppla för att få till en volymförstorare som fungerar. Jag tycker att det verkar som frågor om samma problem återkommer gång på gång och att det sällan presenteras en lösning. Dessutom tycker jag att tillverkarna av värmepumpar skulle ta ett mycket större ansvar för att deras värmepumpar fungerar. Du har själv upplevt hur tidsödande och frusterande det kan vara att klara ut vad som kan vara fel. Ännu mer frusterande är det att även servicefolk från tillverkarna saknar verktyg för att kunna avgöra om en värmepump fungerar. En bra sak med att elpriset rusat i höjden är att kraven kommer att öka från oss kunder på att få veta om värmepumpen fungerar optimalt och inte, som jag läste på en annan tråd, bara pinkar ut lite ljummet vatten då och då och sedan löser ut på pressostaten. Det är du med alla "stars" som skall visa vägen.  knUp
sansun
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 24 mars 2010, 18:22:27 »

En anslutning mellan stig och retur nära värmepumpen. Men gud förbjude!
Mycket bättre att säkerställa bra flöde genom att inte ha termostatventiler på radiatorer... Nån enda kan vi godta iofs.
Skrivet av: frega
« skrivet: 24 mars 2010, 16:12:13 »

Jag har ett hus på 1 1/2-plan,. Har endast termostater på övervåningen. Inomhusgivaren sitter på markplan och där har jag inga termostater, utan allt där är injusterat.

Därtill har jag en UKV100, men hur ser jag om det är bypassledning?

Mvh
frega
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 mars 2010, 08:59:44 »

Man sätter in en utjämningstank för att kompensera för det låga flöde som kan bli/blir när husägaren låter termostaterna strypa.
T.ex. nu på våren kan i princip alla termostater stänga helt då solen ligger på som hårdast.
Utetempgivaren säger till reglerdatorn att det "är kallt ute" och värmepumpen fortsätter att producera värme, men nu mot stängda radiatortermostater, vilket gör att driftstiderna blir extremt korta, och i extremfallet kan det t.o.m bli så att vbf stiger så fort att tempgivarna inte hinner reagera utan värmepumpen löser ut på högtryckspressostaren, vilket i sin tur innebär att huset blir helt utan värme.
Om ägaren av anläggningen är bortrest kan detta i sin tur innebära att frysskador uppstår på anläggningen och huset som sådant.

För att få en hundraprocent säker installation skall man därför ha både UKV och bypassledning, så att man säkerställer både flöde och arbetsvolym.

Frågar du mig är det mycket bättre att plockla bort radiatortermostaterna på några rum, och i överigt köra med fullt öppna termostater och istället strypa in flödet över enskilda radiatorer så att en lagom rumstemperatur uppnås.
Detta i kombination med en centralt placerad rumsgivare gör att inneklimatet blir bra.

Man kan även placera utegivaren i söderläge på hus som har mycket fönsteryta i söderläge för att kompensera för solinstrålningens påverkan.

Observera att min lösning blir MYCKET billigare för kunden, speciellt vid nyinstallation - även om det kräver en del mod och erfarenhet från dig som installerar innan du vågar lita på att du kan få anläggningen att lira bra utan termostater, UKV och bypassledning...
Skrivet av: seekn_destroy
« skrivet: 24 mars 2010, 08:36:20 »

Hej på er!
Jag jobbar åt en hustillverkare, och NIBE rekommenderar oss att alltid köpa med en arbetstank/utjämningskärl, UKV!
Är detta nödvändigt? varför?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!