  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Jag tror jag skall skaffa VP
Jag har googlat och försökt hitta en beskrivning av de olika parametrarna i servicemenyn men haft svårt att hitta dem. På Thermia hemsida hittar man dem inte. Visst man kanske inte ska pillra i alla. Men bättre att veta vad de står för än att behöva testa sig fram.

Tex. nu just har jag problemet med kompressorn som bara klarar 47 kanske 49 grader då kompressorn håller på och pajar. Då skulle jag vilja alltid köra tillsats vid varmvatten tills jag fått en ny kompressor så att jag får varmvatten. Jag har nu ställt TOPPV.INTERVAL till 1 dag, helst skulle jag ställt den på 0 dagar så att den alltid vid varmvatten kör tillsats, men jag anar att den då inte alls kör Legonella körningen? Man hamnar lätt i sådana här situationer att använda funktioner lite annorlunda än man tänkt sig. Lite jobbigt att behöva testa sig fram.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
Finns nog inget annat du kan göra än det om du vill att kompressorn också ska arbeta. Sök på ’danfoss dhp-h installationsguide’ och se om du hittar manualen.
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad sjw

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 22
  • Karma +0/-0
  • Jag tror jag skall skaffa VP
Tack - där hittade jag en manual som jag länge sökt efter  :)

Där ser jag direkt att lägsta värdet för TOPPV.INTERVAL är 1, vid 0 är legionella fuktionen avslagen. Hade helst sett att vid 90 hade den varit avslagen och alltid på vid 0. Men vanligt folk tänker nog att 0 är avslaget. Bra här kan jag nu läsa över det jag funderar över.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!