Har en fundering angående vilken shunt jag bör köra till min nylagda golvvärme.
Schemat, se bif., gäller för min panna, radiatorer och golvvärme. I schemat är det en trevägs shuntventil! LK systems som gjort dimensioneringen av golvvärmen har specat en shunt med tvåvägs shuntventil.
Shunt som LK specat: http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige1/Produktkatalog/LK-Golvvarme/Shuntgrupper/Fordelarshunt/
Shunt med trevägsventil: http://www.lksystems.se/sv/LK-Systems-Sverige1/Produktkatalog/LK-Golvvarme/Shuntgrupper/Shunt-UHP/
Skillnaden förutom typen av ventil är att LK specar dem som med eller utan huvudpump…
Vad säger ni? Bör jag göra som LK eller IVT tycker, eller kvittar typen av shunt??
-
Har du golvvärmen i betong eller trä?
Är det endast en mindre yta golvvärme?
Vilken storlek på arbetstank?
-
Har du golvvärmen i betong eller trä?
Är det endast en mindre yta golvvärme?
Vilken storlek på arbetstank?
Golvvärmen kommer vara ingjuten och kör en 100l arbetstank på inrådan av IVT.
Det är ca 80m2 yta som värms med sekundärkretsen och jag har tänk använda mig av pannans, ivt greenline ht plus 7, funktion för en shuntad kurva.
Det finns ju ställdon till LK's shuntar som löser det.
-
Det finns ingen anledning att blanda in LK om/när du ska använda dig av IVT:s krets 2.
Lämplig shunt ESBE VRG 130, Kvs 1,6, shuntmotor ARA 671, 230 Volt, 240 sekunder samt en fyra meters Wilo Yonos.
-
Det finns ingen anledning att blanda in LK om/när du ska använda dig av IVT:s krets 2.
Finns säkert en uppsjö av andra tillverkare.
Men till saken, du verkar också tycka att det skall vara en trevägs ventil. Men varför?
För och nackdelar med tvåvägsventil resp. trevägsventil?
-
Nackdelen med tvåvägsventil är att det inte kommer att fungera.
-
Nackdelen med tvåvägsshunt är att det inte kommer att fungera.
Visst funkar det! Men en bättre lösning är alltså ett system enl. IVT flödesschema?
-
Om du ska få en tvåvägsventil att fungera, så måste du rita om flödesscchemat.
Du får ingen matning in till tvåvägsventilen som det ser ut nu.
-
Om du ska få en tvåvägsventil att fungera, så måste du rita om flödesscchemat.
Jag förstår.
För vetskapens skull, funkar LK's UHP shunt som jag länkat ovan?
Vad jag kan se i schemat för den, ser det likadant ut som i IVT's shema. Bortsett från en temperaturstyrd ventil...
-
För vetskapens skull, funkar LK's UHP shunt som jag länkat ovan?
Jag har ingen aning.
Ser att trevägsventilen är anpassad för det femdubbla flödet, i förhållande till ditt behov ditt behov.
-
Ser att trevägsventilen är anpassad för det femdubbla flödet, i förhållande till ditt behov ditt behov.
Kommer gå på ditt ursprungliga förslag och bygga egen shunt till golvvärmen.
Rinkaby har en motor till shunten med den har 60 sekunders gångtid. Går det för sig eller passar en 240 sek bättre för styret i värmepannan?
-
Om man har en överdimensionerad shuntventil går det att kompensera med lång gångtid på motorn annars finns risken att det blir öppna och stänga funktion istället.
-
Om man har en överdimensionerad shuntventil går det att kompensera med lång gångtid på motorn annars finns risken att det blir öppna och stänga funktion istället.
OK
Framledningen till golvvärmefördelaren är 22mm och när jag kollar tex rinkabys shunt rsk 4905443 så har den ju KVS 6,3. Alltså redigt överdimensionerad.
hmm...
EDIT:
Jag har flöde 13,2l/min och tryckfall 13,9kPa. Borde inte det ge mig ett kv värde om ca 2,1. Alltså borde jag väl ha en shunt som har ett kvs om 2,5??!