Skrivet av: Mike Wazowski skrivet 02 maj 2007, 12:17:21
Går det att programmera in nån slags fördröjning innan tillskottet slår till?
som det är nu får VPn "pank" när vi duschat på morgonen och det samtidigt är lite kallt ute.
Skulle vilja slippa dessa "onödiga" tilskottstimmar eftersom vi inte är hemma när tillskottet går igång och VPn har hela dagen på sej att fixa nytt varmvatten.
Titel: SV: Hur undvika tillskott på IVT HT C7?
Skrivet av: Carl N skrivet 02 maj 2007, 12:39:30
Öka till t ex 180 minuter i meny 8.1. För att komma in i installatörsmenyerna så måste man hålla in menyknappen i 10 sek.
Titel: SV: Hur undvika tillskott på IVT HT C7?
Skrivet av: köldmedie skrivet 02 maj 2007, 12:58:42
Hej Mike!

Du säger att tillsokttet går in på mogonen när det är lite kallt ute.
Hur kallt är de då? (April brukar väl inte bjuda så kallt väder så tillskott skall gå in)
Var bor du någonstans?
Titel: SV: Hur undvika tillskott på IVT HT C7?
Skrivet av: Lexus skrivet 02 maj 2007, 13:05:06
Går det att programmera in nån slags fördröjning innan tillskottet slår till?
som det är nu får VPn "pank" när vi duschat på morgonen och det samtidigt är lite kallt ute.
Skulle vilja slippa dessa "onödiga" tilskottstimmar eftersom vi inte är hemma när tillskottet går igång och VPn har hela dagen på sej att fixa nytt varmvatten.


Det låter som din växlingsventil läcker. Vanligt problem på IVT.

Lyssna med din installatör om ett byte till en ESBE-ventil.