Jag har en lista på elva slingor i olika längder , kanske det kan vara till hjälpVem har räknat på golvet , dom brukar lämna en injusteringsmall i liter räknat .Det normala delta T brukar vara 3- 4 grader per slinga , men det brukar ta rätt lång tid innan delta T ändrar sig
Ingen som har räknat på slingorna. Förutom jag. Men mest på själva shuntningen. Slingorna justerade jag in på "känn" och med IR picka. Det fungerar jättebra.Min fråga är egentligen inte ställd för att jag har ett problem, det har jag inte. Utan jag vill förstå, på djupet. Vad va det jag gjorde för att få det att fungera så bra.Ska koppla på 4 slingor till snart på samma shunt/fördelare. Det kommer att rubba injusteringen jag har nu.Jag har väl en romantisk "dröm" om att jag hitta rätt direkt med en enkel mattematik utan att behöva justera ihjäl mig Jag lyckades på radiatorsidan att räkna mig fram nästan helt rätt.Det som stör mig nu är att man säger slentriant, 50W/m2 för golvvärme.