SV: Nibe 1310 extremt nybörjare
« Svar #30 skrivet: 01 november 2010, 13:42:05 »
Då inget är ifyllt i manualen och många inställningar är fabriks (default) inställningar så behövs en massa info om din anläggning för att insatta medlemmar ska kunna hjälpa till. Det kan vara så att förre ägaren mrX knåpat ihop din anläggning med "man tager vad man haver"

KB systemet med grundvatten har jag rätt mycket kunskap om, dels för att det strulade med det mesta i början för mig. För liten plattvärmeväxlare + att brunnspumpens elektonik tjyvstoppade denna.

Jag kan hjälpa dig med värden för KB.
Att graderna diffar då kompressorn står stilla är helt normalt. MEN!!! Då kompressorn står stilla så ska DU NU göra en tvångsstart av kb pumpen samt brunnspumpen. Dessa SKA starta samtidigt, Med undantag om det sitter en trycktank så brunnspumpen startar vid ett min tryck i systemet. (så har jag)

I avsnitt 22 i din manual (Igångkörning och injustering) så hittar du denna text.

Strömställare för köldbärarpump
Normalläge är “Auto”, vilket innebär att pumpen
går samtidigt som kompressorn.
Läge “Man” användes vid igångkörning, vilket
innebär att pumpen går kontinuerligt.

(läser man manualen vidare finns undantag även där)

Så när ingen kompressor arbetar sätter du brytaren i MAN läget och så håller du koll på vad KB-f och kB-r visar. MENY 4.

F och R ska då visa lika, och motsvara din grundvatten temp. Jag gissar runt 7-9 grader där nere i dina trakter. Kommunala vattenverk kan berätta mer exakt.

Visar Fram, ex 9 grader och returen 11 grader så är förmodligen Fram rätt, och du kan kalibrera Returen i meny 15, avsnitt 12.

Sedan då en kompressor går skall skillnaden vara några grader beroende på hur komp arbetar. EX. I slutet på vvb när tempen är hög minskar kompressorns effekt och det innebär att kb värdena kan ändras mot högre +värden.

(((((((((((((((((((((( Jag ligger på 4-2 vid golvvärme produktion (låg temp, 36 är max med -35 ute)
Vid vvb minskar effektutaget och jag får 5-3 ungefär vid 48 grader i vvb'n.)))))))))))))))))))))))))

GLÖM INTE SLÅ OM STRÖMBRYTAREN TILL AUTOMAT DÅ DU ÄR KLAR!!!!

Jag har kollat i denna manual... http://www.nibeonline.com/pdf/411985-4.pdf
och det är så många inställningsmöjligheter, så jag skulle rekommendera dig att hitta någon som kan hjälpa till med grundinställningarna och kolla upp hela anläggningen. Typ vilka tillbehör du har och tvångsköra båda kompressorerna och se om KB-R då hamnar på kritiska värden. Hamnar du på RIKTIGA (oavsett vad mätare visar) minus så är infrysning i plattväxlaren ett faktum, det är bara en tidsfråga innan det blir stopp. (dessutom sker inget ny automatisk omstart vid larm på KB, Då måste vp'n omstartas manuellt)
Dessutom om driftstimmarna på kompressorerna är väldigt avvikande, växla om dessa och få timmarna utjämnade.MM.MM

Positivt är att du rengjort plattisen. Är den dimensionerad i underkant, så tål det mindre belägg på plattorna. Så nu kanske det fungerar i vinter och några år framöver igen.

Som Roland skrev tidigare, att det finns många pengar i en rätt inställd VP. Och med bra utgångsvärden kan man med tiden och årstiden förbättra dessa genom detta forum.

Så nu har du något att testa och ev se positiva utslag från din grundvattenanläggning. Googlade din kommun och såg att det finns 9 vattenverk. De flesta från borrbrunnar, Så trolig vattenbrist kan man nog utesluta för din del. :)
Hellre då en skitig plattväxlare. Före detta skitig menar jag!

Ett fungerande KB system är ett måste för din vp. Sedan kan man gå vidare.





Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1310 extremt nybörjare
« Svar #31 skrivet: 01 november 2010, 17:29:51 »
Det här med gradminuter? vad ska den stå på? tror min står på -9 .
Det är 13 grader varmt ute enligt givaren och värdena är
Vb-f 27 (27)
vb-r 26 (50)

när vp startar så blir det
Vb-f 29(29)
Vb-r 28 (50)


Hur lång tid efter det att pumpen startade lästes temperaturerna av? Det som borde hända när pumpen startar är att Vb-r är oförändrat 26 ett tag. Vb-f borde stiga rätt snabbt efter det att pumpen har startat till  några grader över 30. Varför temperaturen inte stiger begriper jag inte på det här stadiet. Sedan efter ytterligare en tid skall Vb-r börja stiga då det uppvärmda vattnet har hunnit passera genom en del radiatorer.

Hur lång tid åt gången går pumpen normalt när den värmer huset?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad sigvard

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: södra skåne
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1310 extremt nybörjare
« Svar #32 skrivet: 04 november 2010, 18:36:35 »
Pumpen går i 20 minuter . har fått reda på att borran är på 55 m djup . men hur kalibrerar man fb-r? vp går i gång på - 60 gm ,men någån gång hr den startat redan på -30gm.

ska sätta mej ner där i morgon med papper penna och klocka för att riktigt se tiderna på när tempen stiger på fb
4 st lgh en lokal sammanlagt 600 kvm. 40-tals fastighet 2 våningar och liten vind. Stomme i tegel och ca 100 mm vägg isolering. Förmodligen original radiatorer i samtliga utrymmen. Nibe 1310 grundvattenvärme. Borrdjup 50 m.

Utloggad Stig-H

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 343
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Liteuppochner
SV: Nibe 1310 extremt nybörjare
« Svar #33 skrivet: 04 november 2010, 22:22:49 »
vp går i gång på - 60 gm ,men någån gång hr den startat redan på -30gm.

När den startar på -30 gradmin så gör den nog varmvatten till beredaren. Vattenkranen lyser på displayen.???? 20 min låter lite för att gå ut i ditt stora värmesystem.

Djupet på brunnen säger ingenting när du har grundvattenvärme. Möjligen när grannar pratar om sina hål!!?? Det är vattenmängden som är viktig. Tar vattnet slut får du KB-larm och vp'n stannar. Därför ska KB larmet vara på 0 grader.(plattväxlaren blir bucklig eller fryser sönder)

KB har jag beskrivit hur du kalibrerar....
VB kan du endast kolla då kompressorn står stilla men medan cirkpumpen går. Då ska dessa visa lika. VB går inte att kalibrera.
- 60 gradmin är en fabriksinställning på nibe. Vilket oftast inte är det optimala.
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!

Utloggad sigvard

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: södra skåne
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1310 extremt nybörjare
« Svar #34 skrivet: 05 november 2010, 12:50:30 »
jag kanske ska dubbla tiden på pumpen  till 40 minuter för att se vad som händer med värdena
4 st lgh en lokal sammanlagt 600 kvm. 40-tals fastighet 2 våningar och liten vind. Stomme i tegel och ca 100 mm vägg isolering. Förmodligen original radiatorer i samtliga utrymmen. Nibe 1310 grundvattenvärme. Borrdjup 50 m.

Utloggad Stig-H

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 343
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Liteuppochner
SV: Nibe 1310 extremt nybörjare
« Svar #35 skrivet: 05 november 2010, 14:47:57 »
jag kanske ska dubbla tiden på pumpen  till 40 minuter för att se vad som händer med värdena

Den enda tid som står på 20 min på din vp är förmodligen med största sannorlikhet där det står vp intervall 20 min.
Det är en justerbar tid som förhindrar vp kompressor att starta med tätare intervaller. 20 min där är ok.

Det jag menade med 20 min i förra inlägget var din uppskattning på gångtid av vp. Går vp'n ut med värme i ditt stora system med enbart en kompressor i 20 min, så hinner det inte bli många kwh i ditt stora system.  1/3 timma, en kompressor ger ca 12kwh= typ 2 blåselement på 2000w som du kör i 20 min. Tänk dig 3 blåselement a 2000w i hela huset.. skulle det märkas något på 20 min?

Men för att hjälpa dig måste vi veta vad vp'n har för sig. Värmer den vvb i 20 är det normalt kan jag gissa. Allt beror på omständigheterna och vad du har för utrustning runt omkring din vp. Är ingen hemma på dagarna och spolar varmvatten eller är det barnfamiljer som ständigt använder varmvatten?
Hur stor vvb har du?
Finns det acktank? hur stor?
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!

Utloggad sigvard

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: södra skåne
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1310 extremt nybörjare
« Svar #36 skrivet: 05 november 2010, 15:09:22 »
haha ja jag förstår ju det med,,tänkte fel om dom där 20 min,klart det är intervallerna,står ju ju klart och tydligt.
pump A går till elementen och pump B till VV. Pump A startar på gm -30 i bland men där är inställt -60,
har inte kollat gångtid ännu.
Pump B startar 1-2 gånger om dagen just nu..
Där är ingen hemma om dagarna i lgh och inga barnfamiljer. Sitter 2 tankar a 500 L varav 1 är vv beredare och en är acktank.
Jag har hittat en gammal kvicksilver? termometer som sitter på  vb returen lite längre bort och den visar runt 20 och på menyn visar den 26, samtidigt när vb-f visar 29 på meny .
Känns som ett givar fel eller? 
4 st lgh en lokal sammanlagt 600 kvm. 40-tals fastighet 2 våningar och liten vind. Stomme i tegel och ca 100 mm vägg isolering. Förmodligen original radiatorer i samtliga utrymmen. Nibe 1310 grundvattenvärme. Borrdjup 50 m.

Utloggad Stig-H

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 343
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Liteuppochner
SV: Nibe 1310 extremt nybörjare
« Svar #37 skrivet: 06 november 2010, 08:44:53 »
Säkert lite givarfel om det diffar på vb då inte kompressorn är på.
Men startar vp på -30 är det en justering du måste göra.Hitta VB diff VP i menyn.....fabriks är 13 grader på MIN vp....
Höj detta värde.
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9744
  • Karma +19/-4
SV: Nibe 1310 extremt nybörjare
« Svar #38 skrivet: 06 november 2010, 08:53:18 »

Jag har hittat en gammal kvicksilver? termometer som sitter på  vb returen lite längre bort och den visar runt 20 och på menyn visar den 26, samtidigt när vb-f visar 29 på meny .
Känns som ett givar fel eller? 

Är det 20 grader i lägenheterna verkar 26 grader på returen rimligt. Kvicksilvertermometerns 20 grader går däremot inte ihop med 20 grader inomhus. Returen måste vara ett antal grader varmare än det är inomhus.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad sigvard

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: södra skåne
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1310 extremt nybörjare
« Svar #39 skrivet: 06 november 2010, 14:42:53 »
Säkert lite givarfel om det diffar på vb då inte kompressorn är på.
Men startar vp på -30 är det en justering du måste göra.Hitta VB diff VP i menyn.....fabriks är 13 grader på MIN vp....
Höj detta värde.
Höja betyder i detta fallet mot 20 grader eller?
4 st lgh en lokal sammanlagt 600 kvm. 40-tals fastighet 2 våningar och liten vind. Stomme i tegel och ca 100 mm vägg isolering. Förmodligen original radiatorer i samtliga utrymmen. Nibe 1310 grundvattenvärme. Borrdjup 50 m.

Utloggad sigvard

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: södra skåne
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1310 extremt nybörjare
« Svar #40 skrivet: 06 november 2010, 14:44:47 »

Jag har hittat en gammal kvicksilver? termometer som sitter på  vb returen lite längre bort och den visar runt 20 och på menyn visar den 26, samtidigt när vb-f visar 29 på meny .
Känns som ett givar fel eller? 

Är det 20 grader i lägenheterna verkar 26 grader på returen rimligt. Kvicksilvertermometerns 20 grader går däremot inte ihop med 20 grader inomhus. Returen måste vara ett antal grader varmare än det är inomhus.
Ja det är ju såklart rätt. Då är det nog inte givarfel heller. Vill gärna få mer diff än 2 grader c på -och vb-r. vad kan det då vara.
4 st lgh en lokal sammanlagt 600 kvm. 40-tals fastighet 2 våningar och liten vind. Stomme i tegel och ca 100 mm vägg isolering. Förmodligen original radiatorer i samtliga utrymmen. Nibe 1310 grundvattenvärme. Borrdjup 50 m.

Utloggad Stig-H

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 343
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Liteuppochner
SV: Nibe 1310 extremt nybörjare
« Svar #41 skrivet: 06 november 2010, 15:43:42 »

Höja betyder i detta fallet mot 20 grader eller?

Prova med 20. se vad som händer.......

Det enda som egentligen kan gå helt galet om man ändrar värden, är detta med KB... Det får inte frysa i plattväxlaren. Då blir det haveri. 

För det låter som tvångsstart då den inte räknat ner till -60 gm som du har inställt.
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!

Utloggad Stig-H

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 343
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Liteuppochner
SV: Nibe 1310 extremt nybörjare
« Svar #42 skrivet: 06 november 2010, 15:49:32 »

Ja det är ju såklart rätt. Då är det nog inte givarfel heller. Vill gärna få mer diff än 2 grader c på -och vb-r. vad kan det då vara.

Känn med handen.... 2 grader är svårt att känna skillnad på. 5-6grader känns med handen utan problem.
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!

Utloggad sigvard

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: södra skåne
  • Antal inlägg: 41
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1310 extremt nybörjare
« Svar #43 skrivet: 06 november 2010, 17:02:41 »

Ja det är ju såklart rätt. Då är det nog inte givarfel heller. Vill gärna få mer diff än 2 grader c på -och vb-r. vad kan det då vara.

Känn med handen.... 2 grader är svårt att känna skillnad på. 5-6grader känns med handen utan problem.

Jag känner ju en tydlig skillnad på rören det gör jag, returen är klart kallare
Nu stod pumparna stilla och då var värdena
vb-f 28
vb-r 30
kb f 8
kb r 8
4 st lgh en lokal sammanlagt 600 kvm. 40-tals fastighet 2 våningar och liten vind. Stomme i tegel och ca 100 mm vägg isolering. Förmodligen original radiatorer i samtliga utrymmen. Nibe 1310 grundvattenvärme. Borrdjup 50 m.

Utloggad Stig-H

  • Expert på värmepump
  • ****
  • Stad/land: Piteå
  • Antal inlägg: 343
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Liteuppochner
SV: Nibe 1310 extremt nybörjare
« Svar #44 skrivet: 06 november 2010, 22:07:46 »
kolla även med handen då vp står och du har 2 graders skillnad. Håll en stund så kan man känna även 2 graders skillnad. Känner du ingen skillnad så är någon givare förmodligen lite fel.

Om du kollar i manualen finns det olika lösningar för acktank och vvb. Kan du klura ut hur din är kopplad och vilket förslag i manualen som är likt ditt? Var anslutningar sitter på acktank osv.

Hur ser gångtimmar ut på de båda kompressorerna?

Jag har kollat i din manual men inte hittat om man kan välja ordning på kompressorerna.Jag tycker det borde vara möjligt för att utjämna slitaget.
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!