Författare Ämne: Ivt greenline ht C7 inställning  (läst 1498 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Alex92

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Ivt greenline ht C7 inställning
« skrivet: 30 november 2019, 10:59:58 »
Halloj!
Jag är nybliven husägare sedan i somras och har aldrig haft hus innan och desto mindre vet jag om bergvärme och alla dessa inställningar/funktioner.

Har 2frågor!

1.
Det jag vet är att det är en IVT Greenline ht C7 från 2003 som värmer upp 110kvm boyta , och 123kvm biyta samt lite underhållsvärme i garaget som ligger på
ca 25-30kvm.
 huset är frÃ¥n -68.
Tidigare ägare har haft mellan 10.000-12.000kwh i förbrukning per år inklusive allt.

Känner mig ganska nöjd men den förbrukningen men har läst lite på forumet om lite allt möjligt men det som jag funderar kring är att det skiljer 5grader på IN/UT vattnet från pumpen och som jag har fattat som att den ska ligga på ca 8grader och att det går att justera med cirkulationspumpen eller har jag fattat helt galet?

Skulle det isåfall vara värt att göra en justering för att få ett bättre temp mellan IN/UT vattnet fast pumpen funkar kanon och att jag redan är nöjd med förbrukningen som är.
Skulle det isåfall påverka förbrukningen nämnvärt?

2.
Nu när det börjar bli lite kyligt ute så har jag tänkt elda lite i kamin för att få några extra grader samt underlätta lite för värmepumpen de kallaste dagarna.
Men just nu har jag endast en ute temp som är kopplat till pumpen(om man kallar det så?) alltså ingen temp som läser av inne temperaturen.

Eftersom jag inte har någon tempgivare inne så förstår väl inte pumpen hur varmt det är inne och kör ut lika mycket värme fast jag eldar som en stölle vissa dagar?

Hoppas någon där ute förstår vad jag menar.

Bor i Värmland om det är till någon nytta.

/Alex




Ivt greenline HT C7 2003

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4715
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Ivt greenline ht C7 inställning
« Svar #1 skrivet: 30 november 2019, 11:49:52 »
Om du har varmt och skönt sÃ¥ gör inget, det med diffen pÃ¥ 5 C kan bara ändras genom farten pÃ¥ cirkpumpen, ( lägre fart ) inte bra att ha för stor diff heller , VP fÃ¥r jobba hÃ¥rdare , sÃ¥ svalt vatten som möjligt ska det vara.  I VP finns kanske en ingÃ¥ng för innegivare och den tar dÃ¥ över regleringen, men kom ihÃ¥g att dÃ¥ svalnar andra rum rätt bra om du eldar som en stölle. Bättre dÃ¥ att dra ner lite pÃ¥ termostaterna i rummet där spisen stÃ¥r

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Ivt greenline ht C7 inställning
« Svar #2 skrivet: 30 november 2019, 12:05:27 »
Fem graders differens är perfekt om det är golvvärme. Nu är huset byggt -68 så det är förmodligen radiatorer, då kan differensen få vara lite högre. Optimum ligger vid 7-8 grader men skillnaden i elförbrukning mot 5 grader är kanske en procent, alltså inget man direkt märker.

En IVT-pump av den årmodellen har en extern cirkulationspump och en bypass, ett rör som förbinder värmepumpens in-och utlopp. Bypassen brukar sitta ovanpå pumpen till vänster. När pumpen värmer huset ska bypassröret ha samma temperatur som returröret från husets värmesystem. Det ska heller helst inte vara någon märkbar skillnad i temperatur på utgående värmebärarrör från pumpen före och efter bypassens anslutning till utgående värmebärare. Eller uttryckt på annat sätt: det ska vara ett flöde av returvatten genom bypassen mot pumpen utloppssida men flödet ska vara litet när pumpen går.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 756
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Ivt greenline ht C7 inställning
« Svar #3 skrivet: 30 november 2019, 22:49:02 »
Precis som 25fOCUS säger så kommer andra rum än det som termostaten sitter i att svalna om du tex eldar i öppen spis eller då solen skiner in i det rum du har givaren sittande. Det betyder att du får fundera på vart du vill sätta innegivaren.
I mitt hus sjunker temperaturen när det blåser mycket ute och även då är en innegivare bra att ha. Så en innegivare är bra att ha av många orsaker.

Jag har haft innegivare sedan jag installerade min pump (C7 från 2002) och det fungerar alldeles utmärkt tycker jag.
Läs i användarhandledningen (finns att ladda ner på IVTs hemsida) vart på kretskortet du kopplar in givarens två sladdar. Sedan behöver du gå in i menyn P5.13 och tala om att du har en innegivare (GT5) och i P1.11 och tala om hur mycket innegivaren skall påverka kurvorna (0-10). Jag har inställt på 10 (dvs mycket påverkan) och det fungerar bra för mig
IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!