Hej
Er dansk, men håber i kan forstå min skrivning..

Vi har en IVT HE E21, 6 år gammel, som giver felet hög hetgas temperatur. Det er bare når den skal producere varmvatten, - der klarer den ikke at gå op til 56 grader. Jeg har nu sænket temperaturen på varmvatnet til 53 grader, og så klarer den det.
Vi havde besøg fra st1 tror jeg de hedder, og de mente det var kompressorn som skulle byttes, og sagde først de skulle prata med IVT da det ikke burde ske på en 6 år gammel pumpe. Ringde så i dag, og de mente det skulle koste 40-50.000 kr. at fixa. (ny kompressor)

Vad kan være det rigtige at gøre ? Ny kompressor, eller at forsøge at sælge hele maskinen (ville gerne have en ny med garanti igen)
Titel: SV: hög hetgastemp IVT he e21
Skrivet av: purjo__ skrivet 10 maj 2016, 05:58:26
Skriv ner alla temperaturer när kompressorn har gått en stund.
Titel: SV: hög hetgastemp IVT he e21
Skrivet av: Håkke skrivet 10 maj 2016, 06:32:24
I Sverige har IVT 10 års kompressorförsäkring på alla sina mark/bergvärmepumpar, har de inte det i Danmark ?

Kontrollera köpebrev och övriga dokument som ni fick vid köpet, det kan ju vara samma villkor i Danmark. Innan du reparerar värmepumpen bör du anmäla skadan hos via din hemförsäkring som förhoppningsvis står för skadan med ett åldersavdrag. Detta åldersavdrag + självrisk står kompressorförsäkringen för här i Sverige.

Jag ser dock på IVT's danska hemsida att de enbart säljer Bosch sedan 2013 och att där erbjuds bara 2 års garanti, samt en möjlighet till utökad garanti till totalt 5 år som man köper direkt av installatören. Så det är möjligt att ni har sämre villkor i Danmark, men kolla först med ditt försäkringsbolag.

 40-50000 kr skulle jag hellre lägga på en ny värmepump om inte någon försäkring/garanti gäller, även om den bara är 6 år gammal.

Det kan ju vara något annat som orsakar den höga hetgastemperaturen. Ta dit en oberoende kyltekniker som får mäta upp alla värden innan kompressorn byts.
Titel: SV: hög hetgastemp IVT he e21
Skrivet av: Roland skrivet 10 maj 2016, 07:55:49
Det har förekommit ett antal fall där man har dömt ut och bytt kompressor utan att det har varit fel på den. Det verkar vara lönsamt att byta kompressor. Jag ansluter till Håkkes råd, låt någon annan kyltekniker undersöka och mäta alla värden. Det kan vara expansionsventilen (mycket billigare att byta), kanske beläggningar på vattensidan i kondensorn.
Titel: SV: hög hetgastemp IVT he e21
Skrivet av: Fredrik567 skrivet 12 maj 2016, 00:10:28
Jag har fått offert på cirka 17000 SEK för byte av kompressor i min Thermia D8. Kan inte förstå att kompressor byte i IVT skulle kosta som en ny värmepump.

/Fredrik
Titel: SV: hög hetgastemp IVT he e21
Skrivet av: purjo__ skrivet 12 maj 2016, 05:58:48
Det är för att det är en 21kW fastighetspump. Då blir det helt andra priser. Inte nödvändigtvis för att prylarna eller jobbet är så mycket dyrare, utan förmodligen mest för att det vanligtvis är någon med mer pengar som betalar...
Titel: SV: hög hetgastemp IVT he e21
Skrivet av: Fredrik567 skrivet 12 maj 2016, 21:07:31
Det är för att det är en 21kW fastighetspump. Då blir det helt andra priser. Inte nödvändigtvis för att prylarna eller jobbet är så mycket dyrare, utan förmodligen mest för att det vanligtvis är någon med mer pengar som betalar...
Tack, missade det då jag inte har koll på ivts beteckningar.
/ Fredrik
Titel: SV: hög hetgastemp IVT he e21
Skrivet av: Mr Energi skrivet 15 maj 2016, 10:09:35
Det har hänt mig flera ggr att det uppkommit Hetgaslarm redan 0-5år efter installation och det kan räcka att bara flytta hetgasgivaren på IVT`s fastighetsmaskiner, bl.a. HE E21