VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => DAIKIN => Ämnet startat av: altherma skrivet 09 februari 2013, 18:46:07

Titel: Rumsgivare till Daikin
Skrivet av: altherma skrivet 09 februari 2013, 18:46:07
Är det någon som vet var man köper en rumsgivare till Daikin Altherma och hur man kopplar in den ?
Har golvvärme på nedre plan, det fungerar bra. Radiatorer på övre plan, får dock inte tillräckligt varmt även med temp justeringen på +5. Om jag kör i manuellt läge och höjer så blir det nog varmt.
Men vill inte behöva justera manuellt beroende på utetemp.
Titel: SV: Rumsgivare till Daikin
Skrivet av: "joka" skrivet 09 februari 2013, 18:51:44
Menar du att värmen är lagom i det plan som du har golvvärme men inte på det övre plan där du har radiatorer  Sc:,h
Om du har golvärme i nedervåningen och för små radiatorer på övervåningen så kan det bli som du beskriver.
Va har du för typ av radiatorer?


Titel: SV: Rumsgivare till Daikin
Skrivet av: altherma skrivet 09 februari 2013, 18:59:18
Jo det stämmer som du skriver.
Vet inte vad radiatorerna kallas. Men det är bara en i varje rum, känns som att det är väl på gränsen.
Rumstermostat var det jag tänkte på  Sc:,h
Titel: SV: Rumsgivare till Daikin
Skrivet av: "joka" skrivet 09 februari 2013, 19:10:18
En i varje rum är ju OK och rätt men sen handlar det ju oxå om hur stora de är.
Är de för små så kräver de varmare vatten än golvvärmen för att ge samma effekt.
Du får i mer vatten i en stor radiator, stor radiator = låg temp på vattnet som cirkulerar igenom fast med samma effekt som liten radiator med hög temp på vattnet som cirkulerar igenom dem.
Ditt golvvärme system är stort med mkt vatten som cirkulerar igenom golven= låg värme på vattnet du cirkulerar igenom golven för att få varmt i huset.
Om du då har golvärme nertill i huset och för klena raddar på övervåningen och allt går på samma system så innebär det att du ex behöver ha 28 °C genom golvslingan MEN kanske 45 °C ut till raddarna på övervåningen vid ex 0 °C ute.
Kör du då ut 28 °C på systemet så betyder det ju att det bli lagom till golvvärmen men för lite till raddarna på övervåningen OM de är för små.
Då blir det varmt på undervåningen men för kallt på övervåningen.
Då hjälper INTE en rumsgivare/termostat för att få det varmare på övervåningen.
Kan du inte ta en bild på raddarna du har och lägga upp?

VP:n styrs av utegivaren men en rumsgivare är inte dumt att kombinera med om man ger hela systemet samma temperatur ut.

Titel: SV: Rumsgivare till Daikin
Skrivet av: altherma skrivet 09 februari 2013, 19:51:17
Tack för det utförliga svaret  :)
Radiatorerna är bara två år gamla, kan det hjälpa att komplettera med fler radiatorer för att få större volym på systemet ? Rummen på övervåningen är på cirka 20 kvm vardera plus en liten toalett.
Titel: SV: Rumsgivare till Daikin
Skrivet av: "joka" skrivet 09 februari 2013, 19:58:06
Är det en dubbel eller en enkel radd?
Ja det hjälper ju men är det så snyggt att ha raddar över hela rummet då?
Har du samma framledningstemp till raddarna som till golvvärmen?
Hur långt går de rören intill väggen så där öppet?
Titel: SV: Rumsgivare till Daikin
Skrivet av: altherma skrivet 09 februari 2013, 20:29:17
Det är dubbel radd.
Det finns fönster där det passar att hänga dom under, rören passerar under det ena fönstret.
Rören är väl cirka fem meter långa.
Det är inte samma framledningstemp till golvvärmen.
Titel: SV: Rumsgivare till Daikin
Skrivet av: "joka" skrivet 09 februari 2013, 20:33:13
OK så du shuntar ut olika temp till golven och raddarna på övervåningen...
Va har du för framledningstemp på raddarna då?
Möjligt de är för små då du har 20kvm stora rum de sitter i.
Skiljer det mkt i temp mellan nere och uppe?
 
Titel: SV: Rumsgivare till Daikin
Skrivet av: altherma skrivet 09 februari 2013, 21:10:01
Nu är det 20 minus ute och framledningstemperaturen är 43 grader.
Vet inte hur många grader det skiljer uppe och nere, har inte mätt, men några grader är det.
Titel: SV: Rumsgivare till Daikin
Skrivet av: "joka" skrivet 09 februari 2013, 21:16:33
Framledningstemp på 43 °C till raddarna vid -20 °C ute och det ändå inte blir riktigt varmt på övervåningen  Sc:,h
Jag tycker raddarna ser små ut ja till så stora rum, trots att det är dubbelpaneler...
Har du luftat och allt sånt är i sin ordning?

Jag tänkte först att du hade samma framledningstemp på raddarna som till din golvvärme och att det var det som spökade först men det är det ju inte iaf efter jag fått reda på att du shuntar ut olika framledningstemp till våningarna.
Titel: SV: Rumsgivare till Daikin
Skrivet av: Mr Henke skrivet 09 februari 2013, 21:37:04
Om du inte har samma temp ut i golven som radiatorerna så har du en shunt till golvvärmen. Då ska du öka/ justera kurvan på din vp så att du får lagom varmt uppe. Sen sänker du på shunten till golvvärmen så det inte blir för varmt där nere.
Titel: SV: Rumsgivare till Daikin
Skrivet av: Torbjörn Lindberg skrivet 09 februari 2013, 21:51:20
Kurvan är justerad upp allt som går. Går bara att justera från -5 till +5. Jag kör nu på +5.
Titel: SV: Rumsgivare till Daikin
Skrivet av: Mr Henke skrivet 09 februari 2013, 22:55:00
Kurvan är justerad upp allt som går. Går bara att justera från -5 till +5. Jag kör nu på +5.
Men det är fel ställe du justerar på. Vet inte vad den kallas på termia. Men du har något som du ställer vad du vill ha vid noll grader. Förmodligen står din på ca 30. Det är den du ska öka.
Titel: SV: Rumsgivare till Daikin
Skrivet av: altherma skrivet 10 februari 2013, 09:33:32
Jaha det har jag missat. Får försöka hitta den inställningen, kommer inte riktigt överens med Daikins manual.
Tack för tipset  :)
Titel: SV: Rumsgivare till Daikin
Skrivet av: Lexus skrivet 10 februari 2013, 12:06:01
Radiatorn på bilden ser ut att vara 50 cm hög och 120 cm bred.
Den ger 450 Watt eller 23 W/m². Det är minst 10-15 W/m² för lite.

Hade du istället valt en 3-radig som var 60 cm hög, har den gett dig 37 W/m².
Titel: SV: Rumsgivare till Daikin
Skrivet av: altherma skrivet 10 februari 2013, 15:43:17
Radiatorn på bilden ser ut att vara 50 cm hög och 120 cm bred.
Den ger 450 Watt eller 23 W/m². Det är minst 10-15 W/m² för lite.

Hade du istället valt en 3-radig som var 60 cm hög, har den gett dig 37 W/m².

Ja det kanske är bra att sätta in en till i vardera rummet uppe då.
Allt var installerat efter renovering när vi köpte huset.
Titel: SV: Rumsgivare till Daikin
Skrivet av: Lexus skrivet 10 februari 2013, 16:31:56
Ja det kanske är bra att sätta in en till i vardera rummet uppe då.
Allt var installerat efter renovering när vi köpte huset.

Mycket bra förslag.  tummenupp
Titel: SV: Rumsgivare till Daikin
Skrivet av: KentJohansson72 skrivet 11 februari 2013, 08:57:59
Är det någon som vet var man köper en rumsgivare till Daikin Altherma och hur man kopplar in den ?
Vet inte vilken modell du har, men det låter som en snarlik min. Manualen är indeed dålig!

Anyway, rumsgivaren säger bara till innedelen ("pannan") att det är tillräckligt, eller inte tillräckligt varmt i huset. Jag har en med termostat och klocka som sluter en krets när den anser att det inte är tillräckligt varmt, ett plus med den är att jag enkelt så får nattsänkning oxå eftersom den är programmerbar. Köpt på Clas Ohlsson för en massa år sedan, hade den till min gamla elpanna oxå, den är bara inkopplad på plint på "pannan", sen ändrar du en bygling på moderkoret på den att det finns extern givare.

Den finns inte kvar idag, men en motsvarande verkar vara, Conrad artnr 610630:
http://www.conrad.se/RUMSTEMPERATURREGLAGE-MED-VECKOPROGRAM.htm?websale7=conrad-swe&pi=610630& (http://www.conrad.se/RUMSTEMPERATURREGLAGE-MED-VECKOPROGRAM.htm?websale7=conrad-swe&pi=610630&)

Komplettera med en rulle ringledarkabel. Enkelt att installera och absolut värt besväret. Sätt den mitt i "huset".
Titel: SV: Rumsgivare till Daikin
Skrivet av: altherma skrivet 11 februari 2013, 17:55:18
Ja det får nog bli en rumstermostat också vad det lider !
Tack för tipset  tummenupp
Titel: SV: Rumsgivare till Daikin
Skrivet av: altherma skrivet 02 mars 2013, 15:25:19
Om jag kopplar in en rumstermostat på övervåningen så att vp stänger av vid säg 21 grader. Hur gör jag då om jag vill att vp ska fortsätta att värma golvvärmen på nedre våningen ?
Titel: SV: Rumsgivare till Daikin
Skrivet av: Lexus skrivet 02 mars 2013, 16:01:20
Om jag kopplar in en rumstermostat på övervåningen så att vp stänger av vid säg 21 grader. Hur gör jag då om jag vill att vp ska fortsätta att värma golvvärmen på nedre våningen ?

Rumstermostaten till värmepumpen har du i så fall på nedre våningen.

Blir det ändå för varmt på övervåningen, får du köra med aktiva termostater där.
Titel: SV: Rumsgivare till Daikin
Skrivet av: altherma skrivet 02 mars 2013, 16:06:32
Vad är aktiva termostater ?
Titel: SV: Rumsgivare till Daikin
Skrivet av: Lexus skrivet 02 mars 2013, 16:15:07
Vad är aktiva termostater ?

Ursäkta mig! Jag borde skrivit radiatortermostater, så har du förstått.

Normalt skruvar man upp den till max, vid värmepumpsdrift. Då får värmepumpens reglering och rumsgivare, se till att rumstempen blir rätt.
Titel: SV: Rumsgivare till Daikin
Skrivet av: altherma skrivet 02 mars 2013, 16:23:33
Problemet är när solen tittar fram så blir det väldigt varmt uppe. Då vill jag ha en rumstermostat som bryter värmen dit upp, men jag vill fortfarande kunna köra golvvärmen på nedre plan.