Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Nibe Fighter 1225 - kallt hus  (läst 7796 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Höstsnuva

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1225 - kallt hus
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2016, 23:21:18 »
Nu när det är svalare, runt nollan, så har jag 24-25 grader inne och elementen är riktigt heta. Jag förstår inte varför de är fisljumna när det är -15 och skållheta när det är 0. Se

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Nibe Fighter 1225 - kallt hus
« Svar #16 skrivet: 29 januari 2016, 06:07:15 »
Förmodligen för att inte elpatronen går som den borde.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29375
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Nibe Fighter 1225 - kallt hus
« Svar #17 skrivet: 29 januari 2016, 06:51:01 »
Nu när det är svalare, runt nollan, så har jag 24-25 grader inne och elementen är riktigt heta. Jag förstår inte varför de är fisljumna när det är -15 och skållheta när det är 0. Se

Det är för att du höjde kurva + förskjutning när det var svinkallt ute.
Ställ tillbaka kurva och förskjutning i det läget de var från början.
Det hjälper inte att öka på dessa om VB-Fram inte når börvärdet då det blir kallt ute.
Lösningen i ditt fall är att koppla om elpatron till 9 kW.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Höstsnuva

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1225 - kallt hus
« Svar #18 skrivet: 29 januari 2016, 15:18:09 »
Förmodligen för att inte elpatronen går som den borde.

Varför tror du det? Går det att kolla upp sånt?
Det är för att du höjde kurva + förskjutning när det var svinkallt ute.
Ställ tillbaka kurva och förskjutning i det läget de var från början.
Det hjälper inte att öka på dessa om VB-Fram inte når börvärdet då det blir kallt ute.
Lösningen i ditt fall är att koppla om elpatron till 9 kW.

Sambon tyckte att vi kunde elda de varmaste dagarna och jag förlorade den matchen.

Jag förstår fortfarande inte varför elementen är varma nu, men inte när det var kallare. I min värld så kämpar systemet minst lika mycket när det är -15 som 0 grader och att elementen blir minst lika varma. Om det inte är så att mindre värme utvinns eller mer värme förloras fram till elementen. Nu kan jag knappt ta på dem och då kommer knappt någon värme.

Servicekillen tyckte att det var onödigt att åtgärda felet med KB givaren.

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Nibe Fighter 1225 - kallt hus
« Svar #19 skrivet: 29 januari 2016, 15:56:58 »
-När det är kallare ute (och i huset) så kyls elementen mera. Det betyder att värmepumpen får kallare vatten att värma upp, men den orkar bara med den effekt den är byggd för. Elpatron behöver kopplas på.

-När det är varmare ute (och i huset) så kyls elementen mindre. Det betyder att värmepumpen får varmare vatten att värma upp, och den brassar på med den effekt den är byggd för, vilket är för mycket så då blir det för varmt inne. Din kurva är för hög.

2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 1225 - kallt hus
« Svar #20 skrivet: 29 januari 2016, 15:58:10 »

Jag förstår fortfarande inte varför elementen är varma nu, men inte när det var kallare. I min värld så kämpar systemet minst lika mycket när det är -15 som 0 grader och att elementen blir minst lika varma.
Vad pumpen orkar ge beror på innetempen, den orkar höja VB-f ett visst antal grader över innetempen, du skrev tidigare att när det var 18 °C var VB-f var 47 °C samt vid 19 °C var VB-f 48 °C, så har du nu 24-25 °C borde pumpen orka med 53-54 °C. När det då blir kallare ute och innetempen sjunker(eftersom pumpen redan går på max), då kommer även VB-f att börja sjunka.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad Höstsnuva

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe Fighter 1225 - kallt hus
« Svar #21 skrivet: 29 januari 2016, 16:34:00 »
Tack för svaren, nu förstÃ¥r jag  tummenupp

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe Fighter 1225 - kallt hus
« Svar #22 skrivet: 29 januari 2016, 16:34:59 »
Om du har termostater kan det ju vara nån som som stängt nu när det är varmare vilket ger mer effekt till övriga och därmed högre temp.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren