Titel: 12FR-N okt 08 fungerar ej bra
Skrivet av: burrie skrivet 04 januari 2009, 20:28:33
Hej min första post här måste first ber om ursäkt för min inte perfekta svenska är från Holland men halv Svensk nu fortiden. ???

Nu min situation har i Oktober köpt en 12FR-N och har varit nöijt  så länge det var plusgraden men har blivit mindre och mindre när temperaturen sjönk.
Rund innerdelen för jag knappt 18gr och det har varit så sen det blev några minusgrader ute.
Sen är det avisning flera gånger per timmar och då kommer det in luft som bara är 12 gr.
När den går på då blåser den i några minuten ,5 kanske sen är det av igen och utblåsstemp är nu som högst 28gr vid -15gr ute när det var -5 ute som högst 35gr utblåsstemp.
Jag är eller var en total rookie gällande VP men har sista dagarna läst mycket på forumet och har läst om liknande problem.
Har provat lite med kyl läge som jag läste här men märker inget skillnad.
Vi bor i en enplansvilla från 115m2 och innerdelen plaserat i mitten av huset.
När den funkade bra hade jag stå den på 23-24 graden och då värmdes hela huset lätt,rund 20gr längst ut i huset.
Nu ska jag ringa for service imorgon men hade några funderingar innan jag pratar med dom.

När det är tex. -15gr ute hur mycket värme kan man då få ut ?
Det måste vara möjligt med 24 gr eller ?
I fläktrummet finns massa is som inte går bort är det vanligt?
I alla fall tak for en bra forum och för svaren som kommer?

MVH Ray
Titel: SV: 12FR-N okt 08 fungerar ej bra
Skrivet av: burrie skrivet 10 januari 2009, 18:31:08
Hej nu fick den service och givare byttes och gas blev på fylld och då upptäcktes en läcka som troligen var orsaken från problemen nu fungera den äntligen som den ska utblåstemp  innan var max 30gr nu  52gr !!

Men nu upptäcktes jag en märkligt sak det kommer in kall luft när den afvrostas ute ,termometer tapet på innedelen  ger  -10gr(inomhus)och nu är det inte ens minus graden ute det var konstigt.
Nån som vet vad det är ?
Titel: SV: 12FR-N okt 08 fungerar ej bra
Skrivet av: kjell62 skrivet 10 januari 2009, 18:48:21
Hej nu fick den service och givare byttes och gas blev på fylld men sen upptäcktes en läcka som fixades och som var troligen orsaken från problemen nu fungera den äntligen som den ska utblåstemp  innan var max 30gr nu  52gr !!

Men nu upptäcktes jag en märkligt sak det kommer in kall luft när den afvrostas ute ,termometer tapet på innedelen  ger  -10gr(inomhus)och nu är det inte ens minus graden ute det var konstigt.
Nån som vet vad det är ?

 det blir kallras när den avfrostar lika på alla pumpar
 men fläkten stannar under avfrostningen
 kjell  *vinkar*