Skrivet av: Roland
« skrivet: 09 december 2018, 10:32:33 »Håller med om att dålig värmeöverföring i kondensorn ger högre hetgastemperatur. Eftersom kondenseringen vid dålig värmeöverföring sker vid högre tryck måste köldmediet komprimeras till ett högre tryck och det ger högre temperatur på hetgasen.
Jag tror det finns ett sätt att rätt enkelt undersöka var problemet ligger. Normalt ligger temperaturen på köldmediet som lämnar kondensorn ett par grader över temperaturen på ingående värmebärare. När jag mätte igår var temperaturen före expansionsventilen ca en grad högre än för ingående värmebärare.
Om det är så att kompressorn är sliten men värmeväxlaren som den ska vara är temperaturen före expansionsventilen ungefär lika som temperaturen för ingående värmebärare. Kylningen av hetgasen från 120 grader till normal hetgastemperatur ska inte ta så mycket kapacitet från värmeväxlaren att det påverkar temperaturen på det kondenserade köldmediet märkbart.
Om det däremot är dålig värmeöverföring i kondensorn bör det bli en märkbar temperaturskillnad mellan VBin och köldmedieröret före expansionsventilen. Förhoppningsvis blir skillnaden så stor att den känns med handen.
Problemet i det här fallet är att kompressorn går så kort tid åt gången att temperaturerna kanske inte hinner bli stabila. Det är bättre att mäta temperaturen på köldmedieröret direkt vid kondensorns utlopp men det kan vara svårt att komma åt där om man inte avlägsnar en sidoplåt.
Jag tror det finns ett sätt att rätt enkelt undersöka var problemet ligger. Normalt ligger temperaturen på köldmediet som lämnar kondensorn ett par grader över temperaturen på ingående värmebärare. När jag mätte igår var temperaturen före expansionsventilen ca en grad högre än för ingående värmebärare.
Om det är så att kompressorn är sliten men värmeväxlaren som den ska vara är temperaturen före expansionsventilen ungefär lika som temperaturen för ingående värmebärare. Kylningen av hetgasen från 120 grader till normal hetgastemperatur ska inte ta så mycket kapacitet från värmeväxlaren att det påverkar temperaturen på det kondenserade köldmediet märkbart.
Om det däremot är dålig värmeöverföring i kondensorn bör det bli en märkbar temperaturskillnad mellan VBin och köldmedieröret före expansionsventilen. Förhoppningsvis blir skillnaden så stor att den känns med handen.
Problemet i det här fallet är att kompressorn går så kort tid åt gången att temperaturerna kanske inte hinner bli stabila. Det är bättre att mäta temperaturen på köldmedieröret direkt vid kondensorns utlopp men det kan vara svårt att komma åt där om man inte avlägsnar en sidoplåt.