Felkoderna tolkas:
Fel värmepump
Fel lågtrycksvakt
Komp. behövs ej (??)

Jag hittar inget filter att rensa!?!

Har dock fastställt att köldbärarpumpen är okej, mediet flödar !
Alla andra pumpar snurrar lätt vid kontroll.

Testade också att starta om pannan, ingen skillnad.
Den brummar igång i fem sekunder var femte minut.

Efter nån timme stannar den med samma felindikation.

Vad göra ??
Autoterm C7, 130 m borrdjup (?)
1 våning + källare, ca100m2 boyta + 60 m2 biyta, byggår 1955.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Felmeddelande Autoterm C7
« Svar #1 skrivet: 21 maj 2006, 20:50:43 »
Filtret ser oftast ut som en y-koppling med en täckmutter pÃ¥, leta pÃ¥.  --/

Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Biker66

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Felmeddelande Autoterm C7
« Svar #2 skrivet: 21 maj 2006, 23:38:36 »
Den bilden gjorde susen !
Hittade till slut en utbuktning i isoleringen, givetvis i en hörna, närmast golvet  ::)

Tappade några deciliter media vid filterbytet, men nu är filtret rensat !
FÃ¥r se om pannan gÃ¥r normalt imorrn bitti... 
Autoterm C7, 130 m borrdjup (?)
1 våning + källare, ca100m2 boyta + 60 m2 biyta, byggår 1955.

Utloggad Biker66

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Felmeddelande Autoterm C7
« Svar #3 skrivet: 22 maj 2006, 09:37:18 »
Men icke...
Efter omstart och mediepumpen pÃ¥ manuellt gÃ¥r pannan ändÃ¥ pÃ¥ samma vis som innan...  huvuddunk
Autoterm C7, 130 m borrdjup (?)
1 våning + källare, ca100m2 boyta + 60 m2 biyta, byggår 1955.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29336
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Felmeddelande Autoterm C7
« Svar #4 skrivet: 22 maj 2006, 14:48:59 »
Vad har du för temperaturer på brine in/ut ?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Jocke montör

  • I branschen
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 469
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
SV: Felmeddelande Autoterm C7
« Svar #5 skrivet: 22 maj 2006, 21:19:57 »
Om kompressorn löser på pressostat låg trots att du har köldbärarflöde så är det ett fall för serviceombuden.
Då är det nått vaj med med kompressorn eller stopp i torkfiltret.

Det kan ju också vara att du fryser växlaren pga. för dåligt frysskydd i etanolblandningen.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02

Utloggad Biker66

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Felmeddelande Autoterm C7
« Svar #6 skrivet: 24 juli 2006, 14:44:41 »
Trasig expansionsventil blev kontentan av mankemanget.
Enligt reparatören borde pannan inte fungerat någonsin då slaglängden i den gamla ventilen inte räckte till, om ni förstår hur jag menar...
Ska titta närmare pÃ¥ den gamla ventilen när semestertiderna är över, nu är jag mest nöjd med att pannan lÃ¥ter normalt och producerar gott om VV  :D
Autoterm C7, 130 m borrdjup (?)
1 våning + källare, ca100m2 boyta + 60 m2 biyta, byggår 1955.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!