Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Styrkort F2025 ver 2.11 och fläkthastighet  (läst 2744 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad preset

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 121
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Styrkort F2025 ver 2.11 och fläkthastighet
« skrivet: 08 oktober 2017, 16:47:36 »
Har inte skrivit här på länge, men nu har jag ett problem som kanske någon här kan hjälpa mig att reda ut.

Har en Nibe Fighter 2020-10 som rullat på i mer än 9 år nu. För två veckor sedan lät jag montera ett kondensvattentråg då jag var trött på allt kondensvatten som fuktar ner runt husgrunden.

Det var ett KVT11 med styrkort ver 2.11 som rörläggaren hade liggande på hyllan. På styrkortets kartong stod det till F2025 artikelnr 518693.

Jag ringde till Nibe support och frågade om jag skulle byta till detta styrkort och fick svaret att det skulle jag, därför att det kortet har annan styrning av värmekabeln i tråget än mitt ordinarie styrkort ver 1.04. Bytte kort och allting löpte på väl.

De senaste dagarna har temperaturen sjunkit här i Skåne och märker då att fläkthastigheten inte växlar från låg till hög. I morse hade jag +6,5 gr på VP:s utegivare och styrkortet visade F1 dvs låg fläkthastighet.

Ringde i fredags till Nibes support för att höra vid vilken utetemperatur styrkort ver 2.11 ska växla mellan F1 till F2, utan att få något konkret svar.

Har nu surfat runt lite och noterat att styrkortet med artikelnummer 518693 är till alla 4 modellerna F2025, men hittar i manualen till F2025 att de olika effektmodellerna har olika temperaturer för växling till F2. 6 KW växlar inte alls, bara en fläkthastighet, 8 KW växlar vid 11 gr, 10 KW växlar vid 13 gr och 14 KW vid 15 gr.

Denna temp, kan man inte vad jag finner, själv ändra på styrkortet, utan det måste vara programmerat från Nibe. Då lådan till styrkortet bara hade artikelnummer 518693 hur skall man veta till vilken effektmodell mitt styrkort är till? Om det är till 6 KW kan man förstå att den inte växlar till F2 hög fläkthastighet.

Är det någon i forumet som har någon erfarenhet av detta? Får väl ringa Nibes support igen men den jag pratade med verkade inte veta vad jag talade om.

/Preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Styrkort F2025 ver 2.11 och fläkthastighet
« Svar #1 skrivet: 08 oktober 2017, 17:23:28 »
På CPU-korter finns en "jumper" på XJ9d.
Denna sitter olika beroende på modell.
Kolla hur den sitter på ditt styrkort?
Gissar att denna styr utetemp för steg 1/2 på fläkten.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9561
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Styrkort F2025 ver 2.11 och fläkthastighet
« Svar #2 skrivet: 08 oktober 2017, 17:45:42 »
Bra att testa om det fungerar jumper setting tummenupp  Annars ser jag i JSEnergi's reservdelslista att det tyvärr är olika styrkort till 2020 (518698) respektive 2025 (518693) :-\
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad preset

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 121
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Styrkort F2025 ver 2.11 och fläkthastighet
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2017, 17:47:40 »
Här är en bild på styrkortet. Det står på etiketten längst ner Fighter 20XX R6, kanske R6 representerar 6 KW. Tack, skall se om jag hittar xJ9d.
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.

Utloggad preset

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 121
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Styrkort F2025 ver 2.11 och fläkthastighet
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2017, 19:02:41 »
Bra att testa om det fungerar jumper setting tummenupp  Annars ser jag i JSEnergi's reservdelslista att det tyvärr är olika styrkort till 2020 (518698) respektive 2025 (518693) :-\

Har också noterat att JS hade ett annat artikelnr för styrkortet till F2020. Tror dock att det ska vara OK med det andra, speciellt om man skall få rätt styrning av KVT11. Det står dessutom 20xx på det nya. Men vem vet.

Här är bilder på nya och gamla, man ser kontakterna J9 i övre kanten. På mitt gamla kort ver 1.04 var där ingen bygling och skall heller inte vara någon på 8 och 10 KW enligt F2020 manualen. På 14 KW är 5,6 och 7,8 byglade, förmodligen högre temp vid skifte. För F2020 finns ingen 6 KW variant.

På mitt nya ver 2.11 finns ingen bygling på J9. Vilket överensstämmer med 6 KW enligt manualen för F2025. Får kolla upp detta med Nibe och vad de byglar med.

Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.

Utloggad preset

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 121
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Styrkort F2025 ver 2.11 och fläkthastighet
« Svar #5 skrivet: 08 oktober 2017, 19:09:52 »
Finns det någon på forumet som har en F2025 8 eller 10 KW som vill vara vänlig att fota sitt styrkort och lägga ut här, så jag ser hur byglingen är gjord?

/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Styrkort F2025 ver 2.11 och fläkthastighet
« Svar #6 skrivet: 09 oktober 2017, 07:14:35 »
Det är troligen samma typ av klämma som till tempgivarna brevid.
Den borde följt med det nya styrkortet, men kolla med din rörläggare om han inte har såna prylar?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad preset

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 121
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Styrkort F2025 ver 2.11 och fläkthastighet
« Svar #7 skrivet: 10 oktober 2017, 10:31:50 »
Tack för hjälpen CarlN, det fanns inget med i styrkortets paket för att bygla och ännu värre ingen information om att de olika effektmodellerna ska byglas olika vid byte av styrkort. Hade jag haft en F2025 hade det fungerat då kontakten för bygling suttit på gamla kortet och flyttats över liksom han flyttade över tempgivaringångarna. Men nu bytte jag på F2020 som inte hade bygling och då saknades kontakten för bygling och informationen.

Ringde Nibe idag, de menar att jag har rätt kort för att användas med kondensvattentråget KVT11 och de skickar kontakt för bygling.
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.

Utloggad preset

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 121
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Styrkort F2025 ver 2.11 och fläkthastighet
« Svar #8 skrivet: 13 oktober 2017, 13:52:45 »
Fick kontakt med bygel och ett informationsblad från Nibe om hur F2020 ska byglas vid byte av styrkort. På F2020-10 ska följande stift byglas på J9: 7,8. Det som visas på elschemat Carl N bifogade för F2025 visar numren på stiften i kontaktdonet och inte på styrkortets kontakter J9, lite förvirrande! Bifogar bild med byglat styrkort för F2020-10.
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Styrkort F2025 ver 2.11 och fläkthastighet
« Svar #9 skrivet: 15 oktober 2017, 07:39:12 »
Tycker man ser ganska tydligt i elschemat både att det är 7-8 på kortet eller 1-2 på jumpern som ska byglas på en 10 kW?
Ser korrekt ut, frågan är nu om den ändrar fläkthastighet vid rätt utetemperatur?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad preset

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 121
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Styrkort F2025 ver 2.11 och fläkthastighet
« Svar #10 skrivet: 15 oktober 2017, 12:10:23 »
Tycker man ser ganska tydligt i elschemat både att det är 7-8 på kortet eller 1-2 på jumpern som ska byglas på en 10 kW?
Ser korrekt ut, frågan är nu om den ändrar fläkthastighet vid rätt utetemperatur?

Håller med dig att det framgår rätt så klart när man har facit i hand, dock ingen klar koppling till J9:s kontakter, även om xj9d är placerat framför 5,6,7,8. Tycker att det borde stått någonting om byglingen i manualen, såsom det gjorde i det instruktionsblad jag fick om byte av styrkort till F2020.

När jag slog pÃ¥ strömmen stod det hastigt pÃ¥ displayen F2025-10, sÃ¥ den har registrerat att det är 10 KW. Temperaturen har inte varit klart under 13 gr sedan jag satte dit  byglingen och dÃ¥ utegivaren pÃ¥ VP alltid visar lite för högt, sÃ¥ fÃ¥r jag vänta till värmeböljan här i SkÃ¥ne har lagt sig innan jag kan kolla om den ändrar fläkthastighet.
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!