Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Fläktkonvektor i kombination med bergvärmepump - bra kombo?  (läst 4636 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Gästur

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 115
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hej

Nån som har koll på fläktkonvektorer i kombination med bergvärmepumpar (IVT C7)?

Har nämligen provat en av Polarheats fläktkonvektorer i garaget under några månader, men får den inte att fungera som jag tror den ska fungera. Det som händer är att fläkten i fläktkonvektorn nästan aldrig stannar, utan den cirkulerar luften i garaget långt efter att shunten stängt för att, vad jag tror, inställt börvärde har uppnåtts. Detta får, tror jag, till följd att luften i garaget kyls av snabbare än om fläkten hade stannat. Håller jag i detta läge konvektorns lufttempgivare mellan fingertopparna stannar fläkten direkt. Lika så stannar den snart nog om jag kör in bilen med varm motor i garaget. Men inte annars. Har haft börvärdet på fläktkonvektorn på min, dvs 16 grader men även provat att gå upp ett par grader utan framgång. Under tiden jag provat fläktkonvektorn så har det mest varit mellan -5 och +5 grader ute. Detta har gett vill jag minnas ca +35 grader i framledningstemp vilket jag tycker borde räcka?

Så, är det styrningen av Polarheats fläktkonvektor som orsakar detta fenomen, eller är det helt enkelt så att framledningstempen är för låg? Om problemet kan tillskrivas styrningen av vald fläktkonvektor, vad rekommenderar ni då för fabrikat och modell?

Tack pÃ¥ förhand för alla bra och objektiva svar 😊

mvh/ Gästur
Enplansvilla med källare i Sörmland. Uppvärmd yta: 109 m2 + 109 m2 källare + 29 m2 garage
IVT C7, installerad 2001, Bergvärme, borrdjup: 144 m
2002  Drifttid VP 3086 h, Elförbrukning totalt 14087 kWh
2003  Drifttid VP 3649 h, Elförbrukning totalt 14695 kWh
2004  Drifttid VP 3589 h, Elförbrukning totalt 14641 kWh
2005  Drifttid VP 3351 h, Elförbrukning totalt 14710 kWh
2006  Drifttid VP 3436 h, Elförbrukning totalt 15158 kWh
2007  Drifttid VP 3186 h, Elförbrukning totalt 14772 kWh
2008  Drifttid VP 3356 h, Elförbrukning totalt 15387 kWh
2009  Drifttid VP 3588 h, Elförbrukning totalt 16209 kWh
2010  Drifttid VP 3913 h, Elförbrukning totalt 18000 kWh
2011  Drifttid VP 3372 h, Elförbrukning totalt 14414 kWh
2012  Drifttid VP 3962 h, Elförbrukning totalt 16255 kWh
2013  Drifttid VP 3715 h, Elförbrukning totalt 15066 kWh
2014  Drifttid VP 3393 h, Elförbrukning totalt 13610 kWh
2015  Drifttid VP 3354 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2016  Drifttid VP 3512 h, Elförbrukning totalt 14260 kWh
2017  Drifttid VP 3328 h, Elförbrukning totalt 14118 kWh
2018  Drifttid VP 3211 h, Elförbrukning totalt 13372 kWh
2019  Drifttid VP 3090 h, Elförbrukning totalt 14388 kWh
2020  Drifttid VP 2546 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2021  Drifttid VP 3139 h, Elförbrukning totalt 16260 kWh
2022  Drifttid VP 2932 h, Elförbrukning totalt 14276 kWh
2023  Drifttid VP 3251 h, Elförbrukning totalt 14344 kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Hej!
Jag tror nog inte den kyler luften i garaget när den går, såvida du inte pumpar runt brine i fläktkonvektorn.
Själv kör jag min fläktkonvektor kontinuerligt under vinterhalvåret när jag värmer, oavsett framledningstemp.
Sen styr jag inte värmen med fläktkonvektorn utan med värmepumpen, och för att det ska funka så är fläktkonvektorns ventil öppen hela tiden.
Jag tog loss magnetventilen från termostaten.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Gästur

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 115
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Hej!
Jag tror nog inte den kyler luften i garaget när den går, såvida du inte pumpar runt brine i fläktkonvektorn.
Själv kör jag min fläktkonvektor kontinuerligt under vinterhalvåret när jag värmer, oavsett framledningstemp.
Sen styr jag inte värmen med fläktkonvektorn utan med värmepumpen, och för att det ska funka så är fläktkonvektorns ventil öppen hela tiden.
Jag tog loss magnetventilen från termostaten.
Tack för svar.
Vad har du för fläktkonvektor och framledningstemp runt 0 grader ute?
Du fläktar alltså under hela vinterhalvåret?
Du skriver att du styr värmen med VP och inte fläktkonvektorn - innebär det att du har en separat framledning till konvektorn? I mitt fall har jag bara en matning från VP och den temp som kommer i framledningen är iaf än så länge anpassad efter resten av huset. Ska jag höja eller ändra lutningen på kurvan kommer jag att få börja stänga termostaterna på radiatorerna inne i huset, men det kanske är enda vägen att gå?
Har varit inne på att lossa ventilen, men ännu inte gjort det. Kanske värt ett test?

mvh/ Gästur
Enplansvilla med källare i Sörmland. Uppvärmd yta: 109 m2 + 109 m2 källare + 29 m2 garage
IVT C7, installerad 2001, Bergvärme, borrdjup: 144 m
2002  Drifttid VP 3086 h, Elförbrukning totalt 14087 kWh
2003  Drifttid VP 3649 h, Elförbrukning totalt 14695 kWh
2004  Drifttid VP 3589 h, Elförbrukning totalt 14641 kWh
2005  Drifttid VP 3351 h, Elförbrukning totalt 14710 kWh
2006  Drifttid VP 3436 h, Elförbrukning totalt 15158 kWh
2007  Drifttid VP 3186 h, Elförbrukning totalt 14772 kWh
2008  Drifttid VP 3356 h, Elförbrukning totalt 15387 kWh
2009  Drifttid VP 3588 h, Elförbrukning totalt 16209 kWh
2010  Drifttid VP 3913 h, Elförbrukning totalt 18000 kWh
2011  Drifttid VP 3372 h, Elförbrukning totalt 14414 kWh
2012  Drifttid VP 3962 h, Elförbrukning totalt 16255 kWh
2013  Drifttid VP 3715 h, Elförbrukning totalt 15066 kWh
2014  Drifttid VP 3393 h, Elförbrukning totalt 13610 kWh
2015  Drifttid VP 3354 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2016  Drifttid VP 3512 h, Elförbrukning totalt 14260 kWh
2017  Drifttid VP 3328 h, Elförbrukning totalt 14118 kWh
2018  Drifttid VP 3211 h, Elförbrukning totalt 13372 kWh
2019  Drifttid VP 3090 h, Elförbrukning totalt 14388 kWh
2020  Drifttid VP 2546 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2021  Drifttid VP 3139 h, Elförbrukning totalt 16260 kWh
2022  Drifttid VP 2932 h, Elförbrukning totalt 14276 kWh
2023  Drifttid VP 3251 h, Elförbrukning totalt 14344 kWh

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29387
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Tack för svar.
Vad har du för fläktkonvektor och framledningstemp runt 0 grader ute?
Du fläktar alltså under hela vinterhalvåret?
Du skriver att du styr värmen med VP och inte fläktkonvektorn - innebär det att du har en separat framledning till konvektorn? I mitt fall har jag bara en matning från VP och den temp som kommer i framledningen är iaf än så länge anpassad efter resten av huset. Ska jag höja eller ändra lutningen på kurvan kommer jag att få börja stänga termostaterna på radiatorerna inne i huset, men det kanske är enda vägen att gå?
Har varit inne på att lossa ventilen, men ännu inte gjort det. Kanske värt ett test?

mvh/ Gästur

Har en Veneto FST 34 och framledningen vid 0 C är ca 37 C.
Det är samma för hela huset, och antagligen lite för högt för denna fläktkonvektor, men jag kör den på lägsta farten och har trimmat in flödet manuellt med en specialare för att få rätt tempdiff över fläktkonvektorn.

Men styr du verkligen med en shunt eller är det bara en on/off magnetventil?
Ser i manualen för polarheat att det följer med en on/off ventil som de kallar "shunt" helt missvisande.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Gästur

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 115
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Har en Veneto FST 34 och framledningen vid 0 C är ca 37 C.
Det är samma för hela huset, och antagligen lite för högt för denna fläktkonvektor, men jag kör den på lägsta farten och har trimmat in flödet manuellt med en specialare för att få rätt tempdiff över fläktkonvektorn.

Men styr du verkligen med en shunt eller är det bara en on/off magnetventil?
Ser i manualen för polarheat att det följer med en on/off ventil som de kallar "shunt" helt missvisande.
Ja, visst är det en on/off-ventil
Ska prova att plocka bort ventilen och köra öppet hela tiden. Att fläkten stannar när börvärdet är uppnått ser jag som en smart funktion... det är bara att det ska fungera också
Enplansvilla med källare i Sörmland. Uppvärmd yta: 109 m2 + 109 m2 källare + 29 m2 garage
IVT C7, installerad 2001, Bergvärme, borrdjup: 144 m
2002  Drifttid VP 3086 h, Elförbrukning totalt 14087 kWh
2003  Drifttid VP 3649 h, Elförbrukning totalt 14695 kWh
2004  Drifttid VP 3589 h, Elförbrukning totalt 14641 kWh
2005  Drifttid VP 3351 h, Elförbrukning totalt 14710 kWh
2006  Drifttid VP 3436 h, Elförbrukning totalt 15158 kWh
2007  Drifttid VP 3186 h, Elförbrukning totalt 14772 kWh
2008  Drifttid VP 3356 h, Elförbrukning totalt 15387 kWh
2009  Drifttid VP 3588 h, Elförbrukning totalt 16209 kWh
2010  Drifttid VP 3913 h, Elförbrukning totalt 18000 kWh
2011  Drifttid VP 3372 h, Elförbrukning totalt 14414 kWh
2012  Drifttid VP 3962 h, Elförbrukning totalt 16255 kWh
2013  Drifttid VP 3715 h, Elförbrukning totalt 15066 kWh
2014  Drifttid VP 3393 h, Elförbrukning totalt 13610 kWh
2015  Drifttid VP 3354 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2016  Drifttid VP 3512 h, Elförbrukning totalt 14260 kWh
2017  Drifttid VP 3328 h, Elförbrukning totalt 14118 kWh
2018  Drifttid VP 3211 h, Elförbrukning totalt 13372 kWh
2019  Drifttid VP 3090 h, Elförbrukning totalt 14388 kWh
2020  Drifttid VP 2546 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2021  Drifttid VP 3139 h, Elförbrukning totalt 16260 kWh
2022  Drifttid VP 2932 h, Elförbrukning totalt 14276 kWh
2023  Drifttid VP 3251 h, Elförbrukning totalt 14344 kWh

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4721
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
Bättre då att ta bort motorn och sätta dit en kapilärstermostat (radiatortermostat med en bulb till ) som regler efter behov och passar till ventilen. En liknande en sådan här https://www.thermotech.se/produkter-item/golvvarme-reglering-sjalvverkande-termostater-vatten då får du alltid den temp du vill samt ventilation

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3578
  • Karma +2/-0
Du kan reglera med permanent instrypning tills det blir lagom i garaget.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

Utloggad Gästur

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 115
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Du kan reglera med permanent instrypning tills det blir lagom i garaget.
Nu måste jag erkänna - jag har ingen aning om vad detta är? Jag tror mitt problem är att
VP inte skickar ut tillräckligt varmt vatten i radiatorkretsen för att fläktkonvektorn ska fungera
som det är tänkt - iaf inte när det är runt 0 grader ute. Gissar på att det fungerar bättre på
vintern när det är kallare ute men jag kan ha fel...

mvh/ Gästur
Enplansvilla med källare i Sörmland. Uppvärmd yta: 109 m2 + 109 m2 källare + 29 m2 garage
IVT C7, installerad 2001, Bergvärme, borrdjup: 144 m
2002  Drifttid VP 3086 h, Elförbrukning totalt 14087 kWh
2003  Drifttid VP 3649 h, Elförbrukning totalt 14695 kWh
2004  Drifttid VP 3589 h, Elförbrukning totalt 14641 kWh
2005  Drifttid VP 3351 h, Elförbrukning totalt 14710 kWh
2006  Drifttid VP 3436 h, Elförbrukning totalt 15158 kWh
2007  Drifttid VP 3186 h, Elförbrukning totalt 14772 kWh
2008  Drifttid VP 3356 h, Elförbrukning totalt 15387 kWh
2009  Drifttid VP 3588 h, Elförbrukning totalt 16209 kWh
2010  Drifttid VP 3913 h, Elförbrukning totalt 18000 kWh
2011  Drifttid VP 3372 h, Elförbrukning totalt 14414 kWh
2012  Drifttid VP 3962 h, Elförbrukning totalt 16255 kWh
2013  Drifttid VP 3715 h, Elförbrukning totalt 15066 kWh
2014  Drifttid VP 3393 h, Elförbrukning totalt 13610 kWh
2015  Drifttid VP 3354 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2016  Drifttid VP 3512 h, Elförbrukning totalt 14260 kWh
2017  Drifttid VP 3328 h, Elförbrukning totalt 14118 kWh
2018  Drifttid VP 3211 h, Elförbrukning totalt 13372 kWh
2019  Drifttid VP 3090 h, Elförbrukning totalt 14388 kWh
2020  Drifttid VP 2546 h, Elförbrukning totalt 13466 kWh
2021  Drifttid VP 3139 h, Elförbrukning totalt 16260 kWh
2022  Drifttid VP 2932 h, Elförbrukning totalt 14276 kWh
2023  Drifttid VP 3251 h, Elförbrukning totalt 14344 kWh

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3578
  • Karma +2/-0
Nu måste jag erkänna - jag har ingen aning om vad detta är? Jag tror mitt problem är att
VP inte skickar ut tillräckligt varmt vatten i radiatorkretsen för att fläktkonvektorn ska fungera
som det är tänkt - iaf inte när det är runt 0 grader ute. Gissar på att det fungerar bättre på
vintern när det är kallare ute men jag kan ha fel...

mvh/ Gästur
Aha, tänkte problemet var tvärt om, eftersom konvektorer brukar ha mycket uteffekt på låg framledning.

Strypningen är en sån du hade vid garageväggen förr, en strypventil. Samma funktion finns vid radiatorerna. Bromsar upp flödet bara, med en insexskruv. Samma strypventiler används för att tvinga flödet ta vägar som är svårare att gå. T ex, stryper man de närmsta radiatorerna (till pumpen) så ökar normalt sätt flödet till det längre bort.

Men rensa all extrautrustning och se vad som händer, det ska bli gott om värme när allt är instrypt.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!