0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Tjena.VP var igång vid hemkomst, som vanligt. Den går nästan konstant som sagt..Utlovad lista på givare:GT1 Fr 35,3 Nuv 31,5GT2 -1,6GT3 till 47 nuv 52,7GT6 75,3GT8 38,2GT9 31,5GT10 1,4GT11 -0,2Skall testa luftningen enligt tips. Tack.Cirkpumpen står på II. Läge att sänka det till I?Tack för alla tips
Jo, det är det. Trots detta är det kallt på golvet i badrummet o köket.Lufta eller justera insexorna?Jag har noterat lite temp. när VP jobbar (utan patron) och ser att returT stiger med ca 0.5 grader på 40 minuter.Det verkar extremt lite jmf med andra inlägg man sett. Är det lite eller förväntar jag mig för mycket?
Tycker det är mycket märkligt, att du inte får bastu inomhus.
GT1 Fr 35,3 Nuv 31,5GT2 -1,6
Roland...känner du igen de olika deltaT som Greg presenterar? Lätt att tro 1° är ~0,8 kW.
Är det golvvärme i betonggolv kanske man bör ha lägre kopplingsdifferens än standard 5 grader.
Lexus nämnde att sänka KB-pumpen till 1. Du, Roland, vet förmodligen var man gör detta?Jag vet bara att pumpen är bakom Rego-lådan, men jag ser inga reglage.Fråga: kan det vara växelventilen som strular? Hur kan jag testa det?
Fråga: kan det vara växelventilen som strular? Hur kan jag testa det?
Roland: reglaget på pumpen, ett rött hjul, är under ett plastlock som jag inte kan rubba.Hur kommer man åt det reglaget? Måste man montera av kåpan?
Jag förstår att det är svårt att avgöra: men elräkningen på 3000kWh för Januari för ett hus på 145 kvm och 2 personer som inte är hemma på vardagar? Det låter ju sjukt mycket i mina öron. Vad säger ni? Kan det stämma? Alla säger ju att sjövärme skall vara "billigt".Är verkningsgraden på VP dålig (tex pga kb-delta) så är det väl en rätt stor bov eller?
räknat på KBin 1,4, KBut -0,2Mina uselt isolerade väggar är 18-19 grader varma en halv meter över golvet nu när det är -6 ute och 20,5 inne.
KB-temperaturerna är tvärt om: in visar lägre än ut när komp är av, alltså är deltat 0.5 grader lägre än man tror.Kbin -0,1, Kbut -1,9 ger egentligen delta på 1,8 fast med givarfelen bara 1,3. tänker jag fel?
Hur skulle jag få reda på när tillsatsen behöver gå in?
Är inte deltaT = 10 grader över en golvvärmeslinga väldig lågt? Det borde betyda väldigt lågt flöde för värmeöverföringen på slutet blir inte stor. Jag skulle nog försöka öka på flödet i 10-gradersslingorna.
Fler frågor:Enligt "burken" är "frånslag" vid 36 grader då VBut är 40 grader.Ger ett eftersträvat delta på 40-33.5=6.5 grader.
Jag har fortfarande problem:: VBin kommer väldigt sällan upp i det värde VP vill ha får att slå av.: KBdeltat är fortfarande bara 2-2,3 grader
Ramptiderna är 20 min (till) och 3 min (från) är detta normalt? Bör inte till vara längre?Många frågor känner jag.... hoppas någon orkar svara..