Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: jbergenudd skrivet 15 januari 2011, 17:58:37

Titel: problem med värme till golvvärmesystem
Skrivet av: jbergenudd skrivet 15 januari 2011, 17:58:37
hej

ny här.

vi har en IVT värmepump, markvärme med el-tillskott.

inne i värmepumpen, nere under tanken finns det två cirkulationspumpar. den till höger verkar vara till markvärmesystemet, har isolerade rör.
den till vänster har varma rör.

varmvattnet fungerar.
cirkulationspumpen till golvvärmen fungerar men rören som går till och från golvvärmefördelaren är inte varma även om värmepumpen går igång.

någon som kan ha någon fundering på vad som kan vara fel?

/Jonas
Titel: SV: problem med värme till golvvärmesystem
Skrivet av: Carl N skrivet 15 januari 2011, 21:08:49
Har du endast golvvärme eller radiatorer också?
Är det kyligt inne?

Ta och läs av GT1, båda värdena.
Läs av GT2 också.
Titel: SV: problem med värme till golvvärmesystem
Skrivet av: jbergenudd skrivet 15 januari 2011, 22:40:50
Har du endast golvvärme eller radiatorer också?
Är det kyligt inne?

Ta och läs av GT1, båda värdena.
Läs av GT2 också.

endast golvvärme.
ja det är kyligt. även den andra fördelningsgruppen som är i andra ändan av huset är kall. det verkar inte cirkulera något varmvatten i golvvärmesystemet.

det är en gammal ivt-panna. installerad i slutet av nittiotalet. den har ingen digital display.
det står inget riktigt produktnamn vad jag kan se.

"IVT greenline compact" uppe till vänster på fronten och "04" uppe till höger...
Titel: SV: problem med värme till golvvärmesystem
Skrivet av: jbergenudd skrivet 15 januari 2011, 23:26:48
Har du endast golvvärme eller radiatorer också?
Är det kyligt inne?

Ta och läs av GT1, båda värdena.
Läs av GT2 också.

endast golvvärme.
ja det är kyligt. även den andra fördelningsgruppen som är i andra ändan av huset är kall. det verkar inte cirkulera något varmvatten i golvvärmesystemet.

det är en gammal ivt-panna. installerad i slutet av nittiotalet. den har ingen digital display.
det står inget riktigt produktnamn vad jag kan se.

"IVT greenline compact" uppe till vänster på fronten och "04" uppe till höger...

detta borde nog flyttas till IVT-forumet då det har med värmepumpen att göra och inte specifikt golvvärme.

jag tittade lite närmare på pumpen och uppe till vänster innanför "värmebärarutgången" så sitter det en växelventil. jag fingrade lite på den eftersom jag inte fattade varför det gick ut något i den utgången. då öppnades den (den kanske hade fastnat?)
I några sekunder så gick det ut varmt vatten till golvvärmefördelaren.

Då blev det helt plötsligt kallt runt cirkulationspumpen på den varma sidan av värmepumpen längst ner i skåpet och det kommer fortfarande inte något varmvatten ut...

när ventilen ändrade sig så var det ett bubblande ljud i övre delen av skåpet som slutade, tror det var inne i ackumulatortanken men är inte säker.

/J
Titel: SV: problem med värme till golvvärmesystem
Skrivet av: Carl N skrivet 16 januari 2011, 11:41:22
Det kan vara växelventilen som krånglar.
Det kan också vara någon tempgivare, som t ex utegivaren eller returgivaren.
Men utan display är det svårt att hitta felet via forumet.
Du kan ju alltid pillra med växelventilen och se om det är denna, annars måste man mäta upp motståndet på tempgivarna.
Titel: SV: problem med värme till golvvärmesystem
Skrivet av: jbergenudd skrivet 16 januari 2011, 11:56:49
ok

det får nog vara någon som kommer och tittar på den.

tack för hjälpen.