Författare Ämne: Nedre pannan gÃ¥r ej upp i temperatur.( Eco El med tillkopplad Eco Air 107.  (läst 1508 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad STAFJ

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
Två senaste dagarna står nedre pannan på Eco El på 20 grader. Den går ej upp i temperatur.
Jag har fått stänga av huvudströmbrytaren och satt på och efter detta går nedre pannan upp i temperatur.
Övre pannan fungerar.
Jag har en Eco Air 107 tillkopplad till pannan.

Tacksam för förslag på vad som skall göras eller bytas!!
Staffan

Utloggad 109an

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 402
  • Karma +4/-1
Om inte nedre pannan går upp i temp så går ju inte värmepumpen, kolla så att pumpen fungerar. det ska stå ett blinkande A och temperaturen på returen. Du kan även kolla felkoder på utedelen i menyerna.

Kolla även i ecoelen under inställningar att ecoair är tillåten.

Hör av dig om du behöver mer tips, finns dock folk här som kan det bättre än jag
"I reject your reality and substitute my own" Adam Savage

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29337
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
Jepp, får du inget felmeddelande?
Kanske är det någon tempgivare som börjat glappa?
Det är väl "Panna Nedre" som styr värmepumpen.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
Pumpen värmer nedre pannan, och framledningens börvärde alternativt VPmin bestämmer när pumen ska starta och "diff start/stopp bestämmer när pumpen ska stoppa, såvida inte pumpen går i sommardrift, då den normalt går mellan 50 och 55 grader.

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad STAFJ

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 21
  • Karma +0/-0
Idag fungerade pannan som den skall.
Åker bort ett par dagar så vi får se om jag återkommer till forumet.
Tack för svaren
Staffan

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!