Skrivet av: Nikco
« skrivet: 23 juli 2016, 22:18:42 »kan inte redigera inlägget, men drar kompressorn så 5a så är det överström.
21 är ersättning på tidigare modellen.
Modulbyte 🙄
21 är ersättning på tidigare modellen.
Modulbyte 🙄
Skrivet av: Nikco« skrivet: 23 juli 2016, 22:18:42 »kan inte redigera inlägget, men drar kompressorn så 5a så är det överström.
21 är ersättning på tidigare modellen. Modulbyte 🙄 Skrivet av: Nikco« skrivet: 19 april 2016, 19:31:21 »Vad visar invertern?
Alltså om du lossar på plåten och tittar på själva invertnern? Skrivet av: Carl N« skrivet: 17 april 2016, 19:49:17 »En bra elektriker måste ju kunna hitta felet.
Det är bara att börja mäta strömmen hela vägen fram till kompressorn och kolla om det är kompressorn eller om invertern som är kass? Skrivet av: Stefanygard« skrivet: 17 april 2016, 19:45:07 »Har problem med min Ce50. Kompressorn(Zh21 den gamla var zh19), invertern(Mitsu. d-740) och styrkortet är bytt ändå kommer det kompressoralarm jämt.
Kommer alarmet Ol vilket tyder på överström, invertern visar ibland nästan 5A på displayen, sedan stannar skiten. Har försökt ställa varmvatten Hz till 45Hz och tempen till 45°c. Går inte ner under -10°c.. Fläkten på 30%. Förut var den nere runt -15! Kylsidan är tömd och fylld flera gånger och tryckena är "bra" men kan det vara andra störningar i kylbatteriet, typ någon stockning? Eller kan det vara så att den nya kompressorn är kass? Bor i Finland och det finns ingen som förstår sig på! Börjat ha prövat det mesta under 1 månadstid. |
|