Ursäkta mitt språk - har inte skrivit svenska på åratal :)

Då så: Jag har en 15 år gammal IVT Greenline 8 som har jobbat mycket pålitligt. Under tre veckor har jag sett den röda kompressorlampan lysa två gånger. Eftersom det har varit mycket kallt på den finska östgränsen har elkassetten givetvis varit på under den tid kompressorn har "vilat". Dyrt :(

Säkringen F1 i motorskyddet har haft den röda knappen tryckt och jag har tryckt på den svarta knappen för att återställa säkringarna. Därefter har jag startat pumpen igen. Inga problem. Jag har kollat manualen om möjliga orsaker till problem och ser att problemet kan ligga i  "fel i säkringar" eller "motorskyddets ampertal för låg ställt". Det tredje alternativet är "kompressorfel". Kompressorn startar, emellertid... Pumpen har haft inga sådana problem under 15 år, inte en enda gång före den här våren. Jag var borta fem månader vintern 2013-2014 under vilken tid husets temperatur var ställd till 11 grader. Vintern 2014-2015 kommer jag at bo i Wales igen och därför är jag är en smulen orolig on situationen, som ni kan väl ana.

Alltså: Jag är mycket, mycket tacksam över alla slags förslag eller erfarenheter!

Markku
Titel: SV: IVT Greenline 8 1998 kompressorlampa
Skrivet av: Carl N skrivet 05 maj 2014, 20:53:01
Om jag förstår detta rätt så är det motorskyddet som löser ut ibland?
Det är jättesvårt att ställa någon diagnos så här och speciellt på en IVT som inte har nån display där man kan läsa av temperaturerna och få nån vägledning.
Min värmepump löste på motorskyddet då mjukstarten gav upp, men orsaken var att kompressorn inte stannade då den skulle utan fortsatte att gå då köldbärarpumpen stoppade, och sen gick det helt enkelt för tungt när förångaren kyldes ner.

Så det kan vara dåligt flöde på köldbäraren eller nått liknande, kolla nivåkärl, filter på kalla sidan.
Kolla även filter på varma sidan.

Hittar du inget i filtren och problemen fortsätter så gissar jag på att kompressorn börjar gå trögt.
Titel: SV: IVT Greenline 8 1998 kompressorlampa
Skrivet av: mkn skrivet 05 maj 2014, 22:18:54
Tack för svaret, Carl. Ja förstår svårigheten om diagnosen - bara tänkte det kunde finnas någon här med liknande erfarenheter. Jo, det är motorskyddet. Jag har tänkt på saken ock kommer att kolla filter den dag vi äntligen har +10 grader eller mer. Det finns inte mycket tryck i jordkretsen, heller, måsta låna en apparat och lägga till litet vätska - ett jobb som jag har glömt alltför många gånger. Jag har 30 liter färdigt blandad vätska (15%, tror jag) någonstans.



Titel: SV: IVT Greenline 8 1998 kompressorlampa
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 05 maj 2014, 22:49:06
I och med att både värmepumpen och installationen är gammal så kan man tänka sig fler möjligheter till fel.

Det kan ju t ex vara dålig kontakt någonstans - varmgång i någon elcentral, brända kontakter i huvudbrytare eller kontaktor etc - som gör att kompressorn ibland inte får full ström på alla tre faserna i startögonblicket och därför inte orkar igång.

En annan möjlighet är om motorskyddet har åldrats så det löser ut för lägre ström än det är inställt på.
Titel: SV: IVT Greenline 8 1998 kompressorlampa
Skrivet av: mkn skrivet 05 maj 2014, 23:46:02
Det kan ju t ex vara dålig kontakt någonstans - varmgång i någon elcentral, brända kontakter

Det har ja också tänkt på. Jag jobbar hemma och då och då blinkar ljuset i mitt arbetsrum märkligt som om min hustrus färglaserskrivare hade startat (den drar ganska mycket ström för några millisekunder när den börjar jobba). Och detta fenomen har inte varit hos os länge! Det är emellertid även svårare at  hitta en dålig kontakt - den kan vara var som helst och även i de elkabel som har byggts mitt i skogen och använder den samma transformatorn (20KV->240V) som matar vår hus. Vi har haft mycket elproblem under de senaste åren: träd som faller på 20KV eller 240V linjer, stora fåglar som störtar i linjer osv.

Det är svårt, mycket svårt at hitta problemet. Min bror hade elproblem och orsaken var en råtta som hade skadad en kabel. Men nu kan jag i varje vall kolla den fas som kommer till mitt arbetsrum - varje försäkring, varje kabel, varje kontakt!

Tackar igen!

Titel: SV: IVT Greenline 8 1998 kompressorlampa
Skrivet av: mkn skrivet 18 maj 2014, 19:09:13
Hej igen,

I dag var jag i källaren när kompressorn startade. En av lysrören startade blinka nästan omedelbart som om det hade varit brist på ström i L3. Ja stoppade pumpen omedelbart och eftersom vädret här var mycket varmt öppnade jag filtret i jordkretsen. Och milda makter vad jag såg! Filtret var så smutsigt att det tog tio minuter att putsa den med hjälp av en tandborste och ättika. Efter installationen har jag inte sett någonting oroande.

Jag har också kollat alla kontakter samt säkringarna och hittat ingenting. På tisdag kommer jag att pumpa litet mer flöde till jordkretsen.

Nu vill jag tacka för hjälpet. Jag visste att man kan lita på svenskarna :) Och det var kul att skriva svenska den första gången på drygt tjugo år :)

Markku