0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Svårt, helst skulle han kanske sätta in en comforzone eller någon annan frånluftsvärmepump och koppla all ventilation, både från gamla och nya delen till den, och låta den sköta uppvärmningen av utbyggnaden. Lite onödigt med två vattenvärmare dock...Ny Luft/luft vp..., lågtemp system.
Nu har jag talat med Thermia & Nibe och detta verkar vara en bra lösning:Byter kompressor till en modell större, (EKO 75, växlare är samma som EKO 55), kopplar en frånluftmodul Nibe FML 30 för uppvärmning av brinen vilket gör hålet "djupare", sätter in en 9 kW elpatron som spets istället för 6 kW.NIBE FML 30 : http://www.nibe.se/vvs/produkter/fvp/FLM30a.htmVad tror ni?/Thomas
Låter som en bra lösning, jag är bara orolig för hur de tänkt ordna ventilationen, blir det självdrag kvar i gamla delen och FLM i nya så kommer frånluftsfläkten att börja dra in friskluft i den gamla delens frånluftsventiler, så blir det i varje fall hos mig om jag kör köksfläkten.Jag kan meddela att värmen i tvätt och toa inte är dimensionerad för den typen av tilluft = kallt.Kopplas alla frånluftskanaler till FLM:en så bör det funka bra. (kan bli dyrt/svårt om de har skortensmur och inte spirorör sen tidigare)