Som synes är den ju redan provkörd för flera veckor sedan.
Jag är för den delen tveksam till om den där värmepumpen har någon kompressorvärme överhuvudtaget med tanke på att det är en parallellimport avsedd för varmare länder. Den har en eftermonterad värmekabel för trågvärme, det är allt.
Och när den står i standbyläge i kyla märker man inget av att utedelen "morrar" en halv minut då och då, som andra äldre invertervärmepumpar gör då de lägger ut likström genom kompressorns lindningar för att värma den.
Jag misstänker att risken för kompressorhaveri pga vätskeslag är betydligt större på on/off-styrda värmepumpar där kompressorn alltid startar på fullt varvtal och det inte finns någon momentan strömbegränsning, bara ett ganska trögt bimetallmotorskydd.
En invertervärmepump har ju möjligheter till både mjukstart och strömbegränsning, så om det skulle ta emot pga vätska i kompressorcylindern, sker det redan vid så lågt varvtal och små krafter att inget kan ta skada.
Den försiktighetsåtgärd jag vidtog, med tanke på elektrolytkondensatorer i frekvensomriktaren som kanske behövde formeras om, var att först bara spänningssätta den någon minut, sedan koppla bort nätspänningen 10 minuter, sedan låta den gå 5 minuter med 10 min spänningslöshet efteråt, och efter tredje spänningssättningen fick den gå någon timme.