Menu ≡
×
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
►
Medlemmar
◄
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Startsida
Forum
NYA
OLÄSTA
ALLA
Webshop
Köpa värmepump?
Sök
Medlemmar
Visa medlemslistan
Sök efter medlemmar
Logga-in
Vanliga frågor
Registrera
Hjälp
Kontakt
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/luft
»
Märkesspecifikt luft/luft
»
Panasonic
(Moderatorer:
Bertil
,
Bosse-värmepumpsdo
) »
Ämne:
Ingen kyla E12 CKP
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
1
2
[
Alla
]
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Ingen kyla E12 CKP (läst 9326 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Rikard Nilsson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Karma +0/-0
Rikard Nilsson
Ingen kyla E12 CKP
«
skrivet:
11 maj 2008, 23:41:36 »
Citera
Hej! Ny på forumet, och har en fråga om min CS-E12CKP som jag haft i flera år utan problem. (jo förresten, inomhusfläkten är bytt efter lageroljud).
Pumpen slutade plötsligt kyla, trots att jag satte ner tempen till 16 grader och det var 24 utomhus. Cool-mode valt. Om jag skiftar till HEAT blåser den på full värme trots att det redan är smällhett i huset! Verkar som att någon tempgivare fått fnatt. Eller är det ett vanligt fel? Kanske inte är givarna, utan kortet som läser av dem?
Allt har funkat perfekt annars ända sedan installation för snart 5 år sen.
«
Senast ändrad: 12 maj 2008, 21:08:31 av Rikard Nilsson
»
Loggat
Rikard Nilsson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Karma +0/-0
Rikard Nilsson
SV: Ingen kyla E12
«
Svar #1 skrivet:
12 maj 2008, 19:43:31 »
Citera
Har kollat lite närmare idag, och mätte bla spänningen från samtliga tempsensorer:
Inomhus = 4,45 volt (ca 23 grader)
Utomhus = 2,85 volt (ca 17 grader)
Kompressor = 4,71 volt (avstängd, så borde vara ca 17 grader)
"Pipe" = 1,89 volt (avstängd, så samma som kompressor och utomhus)
Utomhus ändrade sig ganska mycket om man värmde med fingrarna. Pipe ändrade sig om jag drog på värmen, så utomhus och rörpaketet verkar funka. Kompressor-tempen rörde sig bara lite men det kanske tar mer tid att ändra temp på det, och inomhus ändrade sig bara några millivolt om jag värmde givaren med fingrarna. Slutsats, något är fel med spänningen till inomhus-givaren. Typ en spänningsstab?
Någon som vet var jag kan få tag på de korrekta nivåerna vid rumstemperatur? Kan man ladda ner en servicemanual någonstans?
Tacksam för hjälp
«
Senast ändrad: 12 maj 2008, 21:34:38 av Rikard Nilsson
»
Loggat
Rikard Nilsson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Karma +0/-0
Rikard Nilsson
SV: Ingen kyla E12
«
Svar #2 skrivet:
12 maj 2008, 20:51:10 »
Citera
Hehe, hittade i alla fall servicemanualer, på tyska, men ändå:
http://www.kaelte-bast.de/de/dokumentationen/panasonic/inverter-multiinverter.php
Tröttsamt att det inte finns några felkoder lagrade. Kollade igenom, nada! Alltså ska allt funka, men icke! Kylan går aldrig igång. Skiftar jag till värme tokpumpar den in på full gas, trots att det redan är 23 grader inne och jag satt börvärdet på 16.
«
Senast ändrad: 12 maj 2008, 21:07:41 av Rikard Nilsson
»
Loggat
Rikard Nilsson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Karma +0/-0
Rikard Nilsson
SV: Ingen kyla E12 CKP
«
Svar #3 skrivet:
13 maj 2008, 21:40:13 »
Citera
Följetongen fortsätter......har kommit så långt att jag är säker på att spänningen över givaren för inomhusluft är fel. Ibland.....kondensator C7 kopplad till tempingången på microprocessorn i inomhusdelen visade sig läcka viss resistans och snedställde därmed tempvärdet. Jag bytte den och vips hade jag kyla! Men, värmen funkar inte nu istället. Pumpen blir helt knäpp om jag byter till värmeprogrammet. Full gas på kompressorn, men knappt någon fläkthastighet. Klart otrevligt eftersom elementet blir väldigt varmt. Om jag bryter strömmen och startar om i kylläge får jag kyla under några minuter, sen stänger stänger den av och beter sig som tidigare.
Nästa steg blir att kolla om någon spänningsstab lider av värmeslag, och ändrar någon drivspänning efter ett par minuter. Det skulle kunna förklara rubbet.
Loggat
Rikard Nilsson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Karma +0/-0
Rikard Nilsson
SV: Ingen kyla E12 CKP
«
Svar #4 skrivet:
17 maj 2008, 10:57:13 »
Citera
Felet hittat! Ingången på processorn som mäter rörtempen på inomhusdelen verkar dra spänningen från givaren låg, och då tror processorn att elementet är svinkallt. Därför stänger den av kylan. Vänder jag till värme gasar den på fullt eftersom den inte känner att det blir varmt. Provade att byta kondensator C8 ifall den läcker, men det hjälper inte. Givaren i sig mäter ok, ca 20 kohm. Slutsats: Processorns kass = byta huvudkort på inomhusdelen = troligen dyrt. Eller?
Ett annat sätt kan ju vara att försöka dra upp spänningen med motstånd, men det är ju en nödlösning. Regleringen funkar nog inte så snyggt, men det skulle nog gå att få "akut-kyla" på sommaren i alla fall. Någon som vet om LMG´s 5-års garanti gäller endast kompressorn eller hela pumpen? Har ringt dem men teknikerna ringer inte tillbaka.
Loggat
luckyman
Känd från TV
Dignitär inom värmepump
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
Kön:
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
SV: Ingen kyla E12 CKP
«
Svar #5 skrivet:
18 maj 2008, 13:07:39 »
Citera
LMG -försäkring gäller hela vp och därmed så kan du få innerdelen utbytt utan xtra kostnad om den nu inte är äldre än 5 år.
Loggat
Mest kyla men lite värme också
qvisten
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 692
Karma +0/-1
Kön:
qvisten
SV: Ingen kyla E12 CKP
«
Svar #6 skrivet:
18 maj 2008, 21:57:34 »
Citera
Men med tanke på att du skruvat själv så kan du få problem om de märker det.
//Rickard
Loggat
Rikard Nilsson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Karma +0/-0
Rikard Nilsson
SV: Ingen kyla E12 CKP
«
Svar #7 skrivet:
19 maj 2008, 13:39:46 »
Citera
Letade fram inköpskvittot och där står det att det är garanti 2 år, och kompressorgaranti 5 år. Med andra ord är det inte värt ett skvatt i dagsläget.
För övrigt ser det mycket snyggare ut i innerdelen nu jämfört med när jag öppnade den. Den teknikern som bytte fläktmotorn var inte speciellt noggrann, kablar hängde och slängde och plåtkåpan över kretskorten satt inte rätt. Han hade missat styrspåren lite, men det har inte påverkat funktionen vad jag kan se.
Det blir nog till att ringa och gnälla hos LMG, och därefter försöka få fram ett pris på kortet. Alt ta hit en firma som får lämna kostnadsförslag. Synd att pumpen strular för andra gången sedan 2004...
Loggat
Bosse-värmepumpsdo
Moderator
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1378
Karma +12/-4
Jag älskar med värmepumpar!
Bosse-värmepumpsdo
SV: Ingen kyla E12 CKP
«
Svar #8 skrivet:
23 maj 2008, 17:42:31 »
Citera
Givarfel!
Avbrott eller kortslutning ger larm inte felaktigt motstånd vilket kan inträffa även om det är ovanligt!
Ladda ned en servicemanual och mät motståndet på lufttempgivaren i innedelen och kolla att den ligger rätt, motståndet behöver inte ligga särskilt fel för att temperaturen skall ligga helt galet.
Loggat
Det är bara att åtgärda och återgå till budget!
Rikard Nilsson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Karma +0/-0
Rikard Nilsson
SV: Ingen kyla E12 CKP
«
Svar #9 skrivet:
23 maj 2008, 19:22:50 »
Citera
Det misstänkte LMG oxå, och jag har precis varit och hämtat brevet med båda inomhusgivarna. Jag mätte resitstansen på de gamla och de ser ut att stämma så jag har inga höga förhoppningar om att det hjälper. Tror fortfarande att det är kretskortet, närmare bestämt processorn. Jag provade att "dra" spänningen både uppåt och nedåt med motstånd, men det gör absolut ingen skillnad. Slutsats: processorn har fått fnatt.
Kortet kostar enligt LMG ca 1200 kr, så det är ändå ingen katastrof om det inte hjälper att byta givare. Provar i helgen!
Loggat
Rikard Nilsson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Karma +0/-0
Rikard Nilsson
SV: Ingen kyla E12 CKP
«
Svar #10 skrivet:
24 maj 2008, 10:34:39 »
Citera
Som förväntat, Murphys lag gäller alltjämt. Självklart hjälpte det inte att byta sensorerna. Det blir till att beställa kortet till inomhusdelen för 1200 kr.
Loggat
Rikard Nilsson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Karma +0/-0
Rikard Nilsson
SV: Ingen kyla E12 CKP
«
Svar #11 skrivet:
30 maj 2008, 18:19:06 »
Citera
Mohohohahahahaaaaaaaa........äntligen kyla! Beställde nytt processorkort till inomhusdelen, bytte och nu funkar min pump igen! studs
Det var inte så svårt att byta heller, mest stickproppar och ett par skruvade jordanslutningar. Känns lite onödigt att byta hela kortet när det egentligen bara var processorn som var kass. Jag googlade på den, men det dök inte upp något.
Så nu gör det inget att det blir värmerekord i helgen......
Loggat
jompaa
Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Karma +0/-0
Kön:
Ja se transistorer!
jompaa
SV: Ingen kyla E12 CKP
«
Svar #12 skrivet:
30 maj 2008, 18:38:27 »
Citera
Har en liknande inmonterad 2004 (Nov)
Vet vad som ska bytas nu för snabbast service .. tack för all inputt å info Thumbsup
/Bosse
Loggat
3 st Panasonic CS/CU-NE9PKE, installerad av kylmontör 07-02-2014. Villa -68 1 plan 122 m², källare med garage 125m² pellets Baxi Millenium 20Kw+CTC 1100 family. Växtzon 1, 17 m.ö.h tomt på ca 1790 m² som samt robotgräsklippare Selekta som ombesörjer klippning av gräsmattan.
Rikard Nilsson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Karma +0/-0
Rikard Nilsson
SV: Ingen kyla E12 CKP
«
Svar #13 skrivet:
30 maj 2008, 19:28:45 »
Citera
Härligt. Det hade garanterat kostat skjortan att ta hit en tekniker som skulle letat upp samma fel. Troligen hade han börjat byta en massa andra saker. Jag fick tips om 4-vägs-ventil, gaspåfyllning och nätdelskort etc. Allt det hade varit onödigt arbete.
Har du samma problem som jag hade? Det visar sig som felkod H99 i så fall. Frostvarning på inomhuspaketet. Processorn "tror" att det är minusgrader i värme/kylpaketet och stänger av kylan. I värmeläge drar den på kompressorn fullt utan att fläkta in någon värme, trots att paketet blir smällhett.
«
Senast ändrad: 30 maj 2008, 19:35:29 av Rikard Nilsson
»
Loggat
Rikard Nilsson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Karma +0/-0
Rikard Nilsson
SV: Ingen kyla E12 CKP
«
Svar #14 skrivet:
03 augusti 2008, 22:58:25 »
Citera
Det har ju gått ett tag sedan jag bytte processorkortet i min pump, och den har funkat fint under hela sommaren och klarat att hålla väldigt svalt och skönt i huset trots 30 grader ute. Men, har märkt att den ofta slår ifrån kylan och väntar någon minut innan den startar igen. Händer bara när kompressorn går nära fullt. Får H99 igen, och det kan nog stämma, kylpaketet inomhus blir verkligen svinkallt! Har självklart gjort rent filterna etc, och kan inte riktigt fatta varför den drar på så mycket kompressoreffekt när tempen sjunker så lågt att det blir is på insidan. Den borde ju känna det!
Har läst en del trådar där det sägs vara för lite gas i systemet om man får felkod H99, men det låter ju ologiskt när jag får för mycket kyla! Jag skulle snarare gissa på att det är för mycket gas. Om systemet hade varit tomt eller nästan tomt skulle det ju inte kunna kyla.
Är det någon mer som haft H99 och fått det fixat?
Det funkar ganska bra utom på fullt varv, så det är inget akut. Men det hade varit intressant att veta vad som orsakar det. Har provat att sätta fläkthastigheten på fullt, men inte ens då orkar luften dra med sig all kylenergi, utan det bildas is ändå.
Loggat
vpgr
I branschen
Dignitär inom värmepump
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 1224
Karma +1/-3
Kön:
vpgr
SV: Ingen kyla E12 CKP
«
Svar #15 skrivet:
04 augusti 2008, 19:34:07 »
Citera
Ju mindre köldmedium i maskinen desto kallare blir det.
H99 = Soppabrist = is på innerdelen (och troligtvis också på vätskeröret vid utedelen om det är dåligt isolerat)
Tomas
Loggat
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme - Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Rikard Nilsson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Karma +0/-0
Rikard Nilsson
SV: Ingen kyla E12 CKP
«
Svar #16 skrivet:
04 augusti 2008, 19:46:15 »
Citera
Det är möjligt att du har rätt. Men jag tycker det låter väldigt konstigt att mindre gas skulle göra kylan mer effektiv, i så fall var går gränsen? Om man skulle köra systemet med nästan ingen gas alls, skulle det bli hypereffektivt då? Låter som att tillverkarna skulle tänkt på det redan och tillverkat pumpar som skulle bli många gånger effektivare eftersom de slipper komprimera så mycket gas vilket kostar energi. Om det är som du säger skulle det ju i princip räcka med att öka varvtalet på fläkten inomhus för att "få ut" all kyla, och slippa isbildningen.
Är det samma sak omvänt, alltså med värmen? Den blåser verkligen varm luft nu om jag ställer om till Heat.
Det jag kan tycka är att det blåser något sämre från mitten av fläktutblåset, det är bäst drag vid kanterna. Ser att det är lite damm på fläktbladen, men inte så mycket så jag tror att det har någon betydelse. Ska dammsuga fläkten ordentligt innan jag ringer någon gasfirma.
Tack för feedback ändå!
Loggat
Roland
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 9744
Karma +19/-4
Roland
SV: Ingen kyla E12 CKP
«
Svar #17 skrivet:
05 augusti 2008, 09:31:21 »
Citera
Med risk för att jag kan ha fel kan det vara så här: Lite köldmedium i förångaren gör att köldmediet inte fyller upp förångaren utan kokar av rätt snabbt efter inloppet. Liten förångningsyta betyder intensiv kokning. Det blir då kallt vid inloppet till förångaren, så kallt att det fryser på is som isolerar. Zonen där det kokar flyttas då och det fryser på is längre fram på förångaren osv.
Väldigt kallt är inte detsamma som effektivt. För att pumpen skall vara effektiv i betydelsen att den drar lite el i förhållande till värme- eller kyleffekten skall den vara laddad med så mycket köldmedium att nästan hela förångaren fylls upp med kokande vätska vid drift. Då blir förångaren inte lika kall men verkningsgraden blir bättre.
Loggat
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.
Rikard Nilsson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Karma +0/-0
Rikard Nilsson
SV: Ingen kyla E12 CKP
«
Svar #18 skrivet:
05 augusti 2008, 16:37:50 »
Citera
Tackar!
Du har lyckats förklara det hela på ett sätt som jag tycker låter logiskt! Inte illa! Det blir väl att ringa någon kylfirma som får komma och mäta upp ev gasläckor och fylla på.
Loggat
Rikard Nilsson
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Karma +0/-0
Rikard Nilsson
SV: Ingen kyla E12 CKP
«
Svar #19 skrivet:
20 september 2008, 16:23:53 »
Citera
Jag tänkte att innan jag ringer någon kylfirma ska jag rengöra inomhusdelen lite mer grundligt. Filter och sånt håller man ju rent varannan vecka kanske och det hinner aldrig bli så mycket damm. Men fläkten, den såg inte lika snygg ut. Har ju snurrat några år nu mer eller mindre oavbrutet, och det hade bildats ett lager damm som jag tänkte kanske kunde förhindra luftflödet. Gissa om det gjorde skillnad!!
Efter att fläkten dammsugits noga funkar kylan på full effekt igen utan några felkoder! Det var alltså inte gasbrist, utan bara dåligt luftflöde. Och då är det ju inte så konstigt att det blir för kallt. Så ni som har Pana-pumpar och misstänker gasbrist, kolla fläkten. Det är gratis, och även om det inte ser ut att vara speciellt dammigt verkar det göra en väldig skillnad när det blir rent. Helt klart verkningsgradshöjande!
Loggat
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor:
1
2
[
Alla
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Luft/luft
»
Märkesspecifikt luft/luft
»
Panasonic
(Moderatorer:
Bertil
,
Bosse-värmepumpsdo
) »
Ämne:
Ingen kyla E12 CKP
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 900
dolda: 0
användare: 9
Användare online
:
25fOCUS
leeijo
Hres
JollyJumper76
Flyer_
TS Comfort AB
Ranger
Josth
Jisse
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info