Jag har precis installerat en 1245-6, men kompressorn ger inte mer än ca 37grader VB-ut även om jag ställer upp alla kurvor.kopplar jag in tillsatsen kommer jag upp i rätt temp.Kompressorn borde väll ge mer värme eller hur?
jag har ganska stora gammla radiatorer, har ca 18-19 grader inne vid -8 ute.nu har jag 20grader inne -19 ute och har 3kw tillsats inkopplat.
Ingen inside information angående roliga uppdateringar på 1245an?Skulle dom inte trixa med USB så man slapp usb-minnen och istället kunde köra sladd?Var får ni tag på Firmware uppdateringar. Har dom det på sin sida eller måste man tigga av supporten?
Är det BT6 eller BT7 eller en kombination av de båda, som styr varmvattenladdningen?
HejHar en helt nyinstallerad 1245-8 till 280 m2 1-planshus med golvvärme i hela plattan.Har kört första dagarna med endast tillsats, 45 grader ut, 18 retur. Hur länge får man räkna med denna obalans innan plattan har värmts upp (grovt)?Igår var brine kretsen fylld (2x400 m slinga) och luftad.När jag kör på "AUTO" så bryter och larmar pumpen för "låg köldbärare ut" (-7 i menysystemet).Tacksam för råd.
Tack för snabbt svar.Platta: 12-15 cm betong (30 cm cellplast under).13-14 grader i huset, ute har varit -13 ute senaste dygnen, men nu är det runt nollan.Elapatron 6 KW men nu uppställd till 9KW.Har haft båda flödesmätarna fullt öppna (ej injusterat). Är det bättre att stänga ena slingan och bara testa på en slinga?tack på förhand