Flyttade in i ett hus igår med en Nibe 370 installerad .
Pumpen är sedan 2014 och är kopplad till ett lågtempererat golvvärmesystem (2-plan, 198 kvm).
Jag upplever värmepumpen som mycket högljudd och känner väl igen det pulserande ljudet. Med samma bullerapp som trådskaparen mäter jag 45-46 dB framför pumpen. Detta gör att värmepumpen hörs tydligt i samtliga angränsande rum. Även i angränsande sovrum trots en murad bärande vägg emellan.
Nyfiken på vad ni andra har för värden samt om det finns något man kan göra åt detta?
Mvh
Krister
Vi fick den nya pumpen i fredags. Ligger ungefär också runt ca 46 db, lite beroende på hur hårt den jobbar. Dock upplever vi att det kraftiga pulserande ljudet är borta, betydligt mindre störande med andra ord. Dock har det varit varmare ute så den kanske inte har jobbet lika hårt. Vår badrummsdörr är av sämsta kvalité så där kan vi säkert få en förbättring enbart genom att byta dörr.
Hur ska man förresten mäta pumpens ljudnivå? Är det vedertaget att man ska stå 60 cm ifrån och mäta i öronhöjd och vad har pumpen egentligen för gränsvärden? Enligt tidigare inlägg är gränsvärderna (LP(A)) 4 db (A) 42.5-44 och enligt produktspecen jag hittar är det 46.5-48.
http://www.nibe.se/nibedocuments/12870/M11127-3.pdfÄr det samma sak?