Utloggad Herbie 06

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
överhettningsskydd IVT 490
« skrivet: 13 februari 2009, 11:44:26 »
Hejsan!

Överhettningsskyddet på min 6 år gamla IVT 490 löser ut stup ikvarten. >:(

Alltid när den sätter igång att värma vattnet för Legionella och ibland när utetempen faller drastiskt.

Det finns ju inget larm som talar om heller så man märker bara att det börjar bli lite kyligt inne...

Kan det bli fel på överhettningsskyddet eller kan det finnas någon annan orsak?

Hoppas på kloka förslag!

               /Herbie




                     

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: överhettningsskydd IVT 490
« Svar #1 skrivet: 13 februari 2009, 19:04:22 »
Legionella brukar väl innebära 65 ºC och enligt maualen så ska överhettningsskyddet lösa ut vid 90 ºC. Det är troligen fel på överhettningsskyddet.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Herbie 06

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: överhettningsskydd IVT 490
« Svar #2 skrivet: 14 februari 2009, 09:59:42 »
aha, tack för svaret!

Jag har kikat runt på forumet men inte hittad något motsvarande, det kan inte vara något jättevanligt fel eller?

Det låter som att det är förhållandevis billigt att byta eller har jag fel?

                   /Herbie

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: överhettningsskydd IVT 490
« Svar #3 skrivet: 14 februari 2009, 16:16:49 »
Den kan finnas en orsak till och det är fel på tempgivaren på pannan, men det kan du enkelt se om du jämför temperaturerna på GT3:1, GT3:2 och GT3:3. Visar någon av dem jättekonstiga värden så kan det vara det felet också.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Herbie 06

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: överhettningsskydd IVT 490
« Svar #4 skrivet: 16 februari 2009, 13:20:20 »
Det står ju inga referensvärden direkt i manualen men jag kan inte se nå´t mysko med de värdena.

Gt3:1  54,4
Gt3:2   52,5
Gt3:3   49,8

och det är där de brukar ligga ungefär när den tuffar på som den ska.

Som sagt, jag tror på din teori om överhettningsskyddet, kan väl inte vara alltför krångligt att byta eller?

                    /Herbie

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: överhettningsskydd IVT 490
« Svar #5 skrivet: 16 februari 2009, 17:44:27 »
Jepp, det där är helt normala värden på GT3-givarna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Cronos

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 149
  • Karma +0/-0
SV: överhettningsskydd IVT 490
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2009, 13:39:33 »
Hej,

Jag tror att Carl N är på rätt spår med givarfel.
När man kör VV-spets höjs tempen på GT3:2 till 65 ºC, låter temp sjunka till 62 ºC.
Detta upprepas tills GT3:1 överstiger 60 ºC, först då är spetsen färdig.
Kvitterar inte 3:1 på 60 ºC fortsätter pannan till ÖH-skydd löser, eller "Tillskott ur 3:3" bryter.
Larmgränsen för tillskott ur, brukar vara fabrikad på 85 ºC, då löser förmodligen HÖ-skyddet i stället.
Ser man ett mönster i att det sker i samband med VV-spets brukar det vara givar fel, annars misstänker jag shuntmotorn.

Cronos

Utloggad permar

  • Nybörjare
  • *
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 1
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: överhettningsskydd IVT 490
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2009, 06:32:52 »
Hej, jag har en likadan pump med exakt samma åkomma. Överhettningsskyddet löser ut om utetempen sjunker drastiskt eller om man förbrukar "för mycket" varmvatten. Felet kommer och går lite vilket gör det svårt att se något exakt mönster i det men på sista tiden har det blivit oftare.

Hittade du någon lösning på ditt problem?

Mvh // Per

Utloggad Robban M

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: överhettningsskydd IVT 490
« Svar #8 skrivet: 23 mars 2010, 21:21:06 »
Tjenare!

Blev precis medlem då jag insåg att här kan man få svar på sina frågetecken... Som första inlägg tänkte jag bumpa denna tråden och lista dom värdena som jag fick upp då vår IVT490 larmade för "tillskott ur (GT3:3)"

GT3:1 72,9
GT3:2 73,3
GT3:3 71,5

Det låter vääldigt mycket nu när man jämför med ovanskrivna resultat. Det är 2,4 plusgrader ute.

Vad är problemet? Har luftat manteldelen precis...


Mvh. Robban

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: överhettningsskydd IVT 490
« Svar #9 skrivet: 23 mars 2010, 22:13:24 »
Tjenare!

Blev precis medlem då jag insåg att här kan man få svar på sina frågetecken... Som första inlägg tänkte jag bumpa denna tråden och lista dom värdena som jag fick upp då vår IVT490 larmade för "tillskott ur (GT3:3)"

GT3:1 72,9
GT3:2 73,3
GT3:3 71,5

Det låter vääldigt mycket nu när man jämför med ovanskrivna resultat. Det är 2,4 plusgrader ute.

Vad är problemet? Har luftat manteldelen precis...


Mvh. Robban

 :o ??? SÃ¥ dyrt det mÃ¥ste bli, välkommen till vp-forum föresten. FöreslÃ¥r att du gÃ¥r igenom inställningarna, noterar och skriver de hit till att börja med.
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad Robban M

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: överhettningsskydd IVT 490
« Svar #10 skrivet: 23 mars 2010, 22:33:24 »

 :o ??? SÃ¥ dyrt det mÃ¥ste bli, välkommen till vp-forum föresten. FöreslÃ¥r att du gÃ¥r igenom inställningarna, noterar och skriver de hit till att börja med.

Hej och tack!

Jag ställde om hela rasket till fabriksinställningar faktiskt men det blir ändÃ¥ samma felkod...  Sc:,h Luftade av manteldelen men det fortsatte likt förbaskat...

Shuntarna är från thermotech och det har läckt lite vatten så det har börjat rosta, 4st verkar heller inte fungera så jag får byta dom och likaså nippeln undertill. Detta är dock inga större kostnader men det skall likväl göras.

Huset är 6 1/2 Ã¥r gammalt sÃ¥ det är väl nu som det skall börja hända grejjor.  :(

Nåväl, skall se över verksamheten ånyo...


Mvh. Robban

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: överhettningsskydd IVT 490
« Svar #11 skrivet: 24 mars 2010, 09:55:26 »
Tjenare!

Blev precis medlem då jag insåg att här kan man få svar på sina frågetecken... Som första inlägg tänkte jag bumpa denna tråden och lista dom värdena som jag fick upp då vår IVT490 larmade för "tillskott ur (GT3:3)"

GT3:1 72,9
GT3:2 73,3
GT3:3 71,5

Det låter vääldigt mycket nu när man jämför med ovanskrivna resultat. Det är 2,4 plusgrader ute.

Vad är problemet? Har luftat manteldelen precis...


Mvh. Robban

Min gissning är att kontaktorerna till elpatron fastnat, du får nog ta hem en elektriker och titta på grejorna.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Robban M

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
SV: överhettningsskydd IVT 490
« Svar #12 skrivet: 24 mars 2010, 10:22:29 »
Min gissning är att kontaktorerna till elpatron fastnat, du får nog ta hem en elektriker och titta på grejorna.

Jag fick faktiskt det svaret i min egna tråd, skall ta hit farsgubben som är elektriker.

Tack för svaret!


Mvh. Robban

curtnorlin

  • Gäst
curtnorlin
SV: överhettningsskydd IVT 490
« Svar #13 skrivet: 11 december 2012, 07:54:33 »
Jag har exakt samma problem med en 6 år gammal IVT490. Värdena efter en fabriksåterställning är

72,4
55,6
45,8

Stor skillnad mellan värdena tycker jag? Vad innebär de och kan det vara problemet. Vad gör man då? Kan ingenting om värmepumpar...

Michael Wall

  • Gäst
Michael Wall
SV: överhettningsskydd IVT 490
« Svar #14 skrivet: 23 juni 2016, 21:45:44 »
Till 99% ligger felet i att antingen shunten fastnat i halv läge och pannan önskar högre framledningsvärme men inte får det då för mycket returvatten leds ut i värmekretsen igen. Då laddar pannan på med pannvattentemperaturen för att kompensera och ÖH skyddet löser ut. Alternativt så har cirkpumpen stannat. Prova då att skruva bort skruven på gaveln av pumpen och se om den går att vrida igång. Prova även att ställa den på fart 3.
Det kan även bero på att utegivaren visar för låg temperatur men det förutsätter jag att man kollat redan....

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!