Skrivet av: Frederiksen skrivet 07 februari 2018, 17:57:25
Vaknade denna morgon med lite kallare än vanligt i huset och såg att vp hade löst ut på LP LARM.
Kärlet för köldbäraren är tomt och fick fylla på 1,5liter innan det började synas i kärlet sen fyllde jag upp det till 70%.

Startat om vp men den löser direkt på lp larm kan inte höra att cirkulationspumpen för köldbäraren körs men trycker man på knappen manuel drift för köldbärare så går den igång. verkar iaf inte ha något flöde i kb kretsen då givaren som visade -2 häromdagen nu visar 14 grader även med cirkulationspumpen i manuel drift.
värmeväxlaren och rören ut från den (i vp) är fortfarande isiga efter att ha gåt på eldrift hela dagen?

Servicekillen kunde kanske komma på fredag och titta men man är ju sugen på att hitta nått innan..

Någon som har en aning vad det kan vara för fel?
Titel: SV: Villa classic LP LARM hjälp!
Skrivet av: Carl N skrivet 08 februari 2018, 11:12:24
Det är luft i köldbärarsystemet.
Det räcker inte att fylla på kärlet, rör och cirkpump måste luftas.
Titel: SV: Villa classic LP LARM hjälp!
Skrivet av: Frederiksen skrivet 09 februari 2018, 17:30:18
Var som du sa, luft i ledningarna. nu är det luftat och systemet påfyllt av servicetekniker, men det verkar som nivån sjunkit 10cm på 2 dagar. hittar inge läckage.
Stängde av pumpen och öppnade upp för att fylla men det kom upp flera luftbubblor i behållaren och nivån sjunk ytterligare 5cm men återfyllde en stund senare. tycker mig höra ett lite bubblande ljud från kb rören som går in i pumpen.

eftersom det är lite tryck i systemet så kan väll det inte sugas in luft någonstans i systemet? För då skulle väll ändå nivån öka i kb behållaren?
Titel: SV: Villa classic LP LARM hjälp!
Skrivet av: Carl N skrivet 10 februari 2018, 17:23:30
All luft är inte borta, jag tror man kan typ sätta brinepump till att gå kontinuerligt via manuell test menyn.
Om du provar detta några dar kanske luften försvinner?
Kör även brinepump på max hastigheten.
Annars måste det luftas mer.
Titel: SV: Villa classic LP LARM hjälp!
Skrivet av: hawkeye99 skrivet 22 mars 2018, 21:52:51
troligtvis köldbärarpumpen som sagt upp sig,  den har gått varm pga luft i slingan. Den skall då bytas och slingan pumpas runt mot kärl.