Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Hög värmepump kompressor startfördröjd  (läst 1628 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Ursula Hansson

  • Gäst
Ursula Hansson
Hög värmepump kompressor startfördröjd
« skrivet: 29 mars 2020, 11:08:29 »
Vi har en ctc 107
Undrar om nån har varit med om att det står på pannan.
 hög värmepump kompressor startfördröjd 
vad det kan va för fel. (har ingen värme nu)

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9632
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Hög värmepump kompressor startfördröjd
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2020, 11:26:44 »
Om det är så att kompressorn drar onormalt hög ström ska man kontrollera säkringarna till värmepumpen och även huvudsäkringarna vid elmätaren. Fasbortfall och fasföljdsfel vanliga orsaker till hög strömförbrukning och utlöst motorskydd.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Hög värmepump kompressor startfördröjd
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2020, 17:44:16 »
Jag är osäker pÃ¥ vad "Hög värmepump" betyder, men jag skulle gissa pÃ¥ att nÃ¥n av tempgivarna VP in/ut visar för högt värde?  Sc:,h
De kan i sÃ¥ fall vara givaren som är felaktig?  :-\
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad 25fOCUS

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4712
  • Karma +1/-1
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög värmepump kompressor startfördröjd
« Svar #3 skrivet: 29 mars 2020, 18:09:48 »
CTC 107 + mer namn eller bara 107 har en maxtemp för VB och då om tempen på returen överstiger ett värde
( pÃ¥ en vanlig 107 är det 47 C som max ) sÃ¥ stoppas kompressorn via en termostat pÃ¥ returen. Ett fel som kan vara är att returen inte kyls av pÃ¥ ett  bra sätt. Tex  rundgÃ¥ng genom en baypass eller dyligt

Utloggad Nickmac

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 16
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Ecoair 105 V3, installerad 2007-01-03. - Fast kond. - CTC Totalpanna från 1985. - 100 l v.v-beredare, installerad 2007-08. Uppvärmd yta: 100m² (21°) + 40m² (19° källare). Tilläggsisolerat 1,5-plans 50-tals-trähus, 4-glasfönster i Göteborgsområdet. Viss komforteldning i braskamin. 2 Personer. Tidigare årsförbrukning: c:a 19000 kWh inkl. hh-el.
Snittförbrukning 2007-2020: c:a 9000 kWh / inkl. hh-el.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!